Hi allen! Een tijd geleden heeft de elektricien hier een 3-fase aardlekautomaat geïnstalleerd zodat we zowel 2-fase als 3-fase kunnen koken.
Het perilex stopcontact zou ik, ivm. lopende verbouwing, zelf aansluiten. Dat heb ik zojuist als volgt gedaan:
Linksboven - Nul (blauw)
Rechtsboven - L1 (bruin)
Rechtsonder - L2 (zwart)
Linksonder - L3 (grijs)

Voor een 2-fase kookplaat, kon ik dan het plaatje volgen die onder "400V 2N~" zou staan in de handleiding. Een van de fasen wordt uiteraard dan niet gebruikt.
Maar ik begreep oa. hier op Tweakers dat ik moest checken of er 400 volt stond tussen L1 + L2 ivm. overbelasten van de 0 (link naar topic). Ik meet inderdaad 400v, maar ik meet tussen de Nul en Fasen hele vreemde waardes. Vroeg mij eigenlijk af of dit klopt?:
Tussen N - L1: ±174v
Tussen N - L2: ±258v
Tussen N - L3: ±267v
Tussen L1 - L2: ±400v
Tussen L1 - L3: ±400v
Tussen L2 - L3: ±400v
De 400v zie ik niets vreemds aan. Maar vraag mij af of de voltages tussen N en de Fasen wel klopt?
Chint Aardlekautomaat NB310L 3-polig+nul 16A B-kar 30mA
Het perilex stopcontact zou ik, ivm. lopende verbouwing, zelf aansluiten. Dat heb ik zojuist als volgt gedaan:
Linksboven - Nul (blauw)
Rechtsboven - L1 (bruin)
Rechtsonder - L2 (zwart)
Linksonder - L3 (grijs)

Voor een 2-fase kookplaat, kon ik dan het plaatje volgen die onder "400V 2N~" zou staan in de handleiding. Een van de fasen wordt uiteraard dan niet gebruikt.
Maar ik begreep oa. hier op Tweakers dat ik moest checken of er 400 volt stond tussen L1 + L2 ivm. overbelasten van de 0 (link naar topic). Ik meet inderdaad 400v, maar ik meet tussen de Nul en Fasen hele vreemde waardes. Vroeg mij eigenlijk af of dit klopt?:
Tussen N - L1: ±174v
Tussen N - L2: ±258v
Tussen N - L3: ±267v
Tussen L1 - L2: ±400v
Tussen L1 - L3: ±400v
Tussen L2 - L3: ±400v
De 400v zie ik niets vreemds aan. Maar vraag mij af of de voltages tussen N en de Fasen wel klopt?
Chint Aardlekautomaat NB310L 3-polig+nul 16A B-kar 30mA