Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gerben-82
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 15-05 14:10
goedendag,

Heb een vraag over een duo split airco.
De buiten unit is een lg mu3r19
Deze heeft 3x 3/8 en 3x 1/4 aansluitingen.

Nu heb ik een 3,5kw en een 5kw binnen unit.
De 3,5kw heeft 3/8 en 1/4 aansluiting
De 5kw 1/4 en 1/2

Kan je dan die leiding laten verlopen bij de buitenunit. En beinvloed sit de werking niet?

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • twixx
  • Registratie: April 2000
  • Niet online
Zijn de binnen en buitenunit compatible volgens de leverancier/handleiding?
Wat zegt de STEK monteur?

9x Canadian Solar + Enphase IQ7+ 3,4 kWp ZZW 20º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 25º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 90º


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lange Herman
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 14-05 22:49
Ik denk dat dit niet gaat werken.
Waarschijnlijk is de vloeistofleiding te dun voor het binnendeel (de doorlaat van een 1/4" leiding is echt fors minder dan die van 1/2").
Maar zoals twixx al zegt check de installatie handleiding.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gerben-82
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 15-05 14:10
Neem aan dat het compatible is.

LG Dual Split Invertervrije Serie Airconditioner Smart 12+18 Met Mu3r19 Ul0 R-32 Geïntegreerde Wifi 12000+18000

Komen vandaag binnen ben benieuwd.
Anders gaat het retour.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gerben-82
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 15-05 14:10
Heb lijst van lg site en daar staat dat het wel compatible is net mijn beide binnen units.

Maar de maat is wel kleiner dan de 5kw aansluiting op de binnenunit.
Ga ervan uit dat je dan een verloop
Kan gebruiken.

Mu3r19
S12ET.NSJ
S18ET.NSK


Iemand die dit kan bevestigen?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aTtEpt-Cu38dy3mcLQ9wE2Ci2z4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/IjHFX99A2ynaxlAD15w3dGp7.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Noutie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 19-05 12:52
Verloopstuk 3/8 naar 1/2 is gewoon te krijgen. Ik zou dit even aangeven bij je STEK-monteur en dan neemt hij dat gewoon voor je mee. Als je 3/8 leiding gaat gebruiken, dan kan het dat je de 5KW misschien niet gaat halen. Maar als de leiding kort is, dan maakt het niet zoveel uit.

Let wel even op. Je systeeminhoud is groter als je 1/2 leidingen gaat gebruiken. Dan klopt het standaard tabelletje niet. Het kan zijn dat je wat extra R32 toe moet laten voegen.

Panasonic 7kW J-Series Split op radiatoren. SWW: Remeha Tzerra CW4. PV: 6.3 kWp op Growatt 5000TL3-X en 1500TL-X


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gerben-82
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 15-05 14:10
Zelf dacht ik om koelleiding 1/4 x 1/2 tot aan de buitenunit te leggen en dan verloop.

Dan heb je alleen knelpunt bij buiten unit.
Maar neem aan dat de 5kw gewoon gehaald kan worden als lg zegt dat het compatible is.

Maar mijn stek collega zal het waarschijnlijk wel weten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klown
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 22:22

klown

geek

gerben-82 schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 21:23:
Zelf dacht ik om koelleiding 1/4 x 1/2 tot aan de buitenunit te leggen en dan verloop.

Dan heb je alleen knelpunt bij buiten unit.
Maar neem aan dat de 5kw gewoon gehaald kan worden als lg zegt dat het compatible is.

Maar mijn stek collega zal het waarschijnlijk wel weten.
Dat is inderdaad de bedoeling. Zo heeft LG het ook bedacht. Zie je bij veel meer multi-splits dat de aansluitingen op het buitendeel allemaal 3/8 zijn. T/m 3,5 kW is dat voldoende. Daarboven wordt de leiding dikker.