Ik heb een AEG inductie kookplaat gekocht en om mijn oude kookplaat te vervangen.
Het aansluitschema hiervan ziet er als volgt uit:

Ik was in de veronderstelling dat de Perilex 3x 230V en 1x 0V geeft, of 2x 230V en 2x 0V.
Als ik echter met een multimeter de spanning in de wandcontact doos meet, dan meet ik de volgende waardes, met de klok mee gemeten zoals in de afbeelding:
Linksboven: ±1V
Rechtsboven: ±225V
Rechtsonder: ±223V
Linksonder: ±50V (varieert tussen 50-51)

Zijn dit normale waardes, vooral die 50V snap ik niet? Paar keer geprobeerd en blijf hetzelfde meten.
Ik had verwacht dat ik hem waarschijnlijk aan kon sluiten met 2x N op aansluiting 4. Maar nu weet ik niet wat de juiste manier is.