Wij zijn bezig met de aanleg van de tuin bij onze woning. In de tuin komt uiteraard verlichting (230v) en enkele buiten WCD’s. De kabels daarvoor liggen inmiddels in de tuin en komen uit bij het te bouwen schuurtje.
Van ditzelfde schuurtje gaan ook twee mantelbuizen naar de meterkast (afstand 20 tot 25 meter). Wij hebben een aansluiting van 3x35A (in de praktijk zijn dat trouwens 3x40A hoofdzekeringen). Dit komt omdat we veel verbruikers hebben (warmtepomp, airco’s, hellingsbaanverwarming en meerdere elektrische auto’s).
Nu leek het mij handig een nieuwe verdeelkast in die schuur te maken. Bij de schuur komt misschien ook nog een buitendouche (waar een doorstroomverwarmer voor nodig is) en wie weet in de toekomst extra zonnepanelen of thuisaccu’s.
Om toekomstbestendig te zijn wou ik daarom een grondkabel YMVK-as 4x6 mm2 + 6 mm2 litze naar de schuur laten trekken en die in de nieuwe verdeelkast verdelen. Ik weet dat in een mantelkabel niet per se een grondkabel met litze hoeft, maar als extra zekerheid kan dat geen kwaad lijkt mij.
Nu kom ik er niet helemaal uit hoe ik dat het beste qua aardlek en karakteristiek kan doen. Mijn idee is nu:
- In meterkast komt de grondkabel op een alamat 4P 25A C-kar of zelfs 32A C-kar (ivm mogelijk aansluitvermogen doorstroomverwarming)
- In de verdeelkast in het schuurtje komt gewoon een hoofdschakelaar 4P 40A en automaten voor de gebruikers van de tuin (zonder alamats dus).
Is dit de juiste methode? Of moet in het tuinhuisje alamats / aardlekschakelaars gaan toepassen voor de gebruikers daar? Zo ja, hoe zorg je dan dat de grondkabel beschermd is tegen lekstroom (los van deze diep genoeg ingraven)?
Van ditzelfde schuurtje gaan ook twee mantelbuizen naar de meterkast (afstand 20 tot 25 meter). Wij hebben een aansluiting van 3x35A (in de praktijk zijn dat trouwens 3x40A hoofdzekeringen). Dit komt omdat we veel verbruikers hebben (warmtepomp, airco’s, hellingsbaanverwarming en meerdere elektrische auto’s).
Nu leek het mij handig een nieuwe verdeelkast in die schuur te maken. Bij de schuur komt misschien ook nog een buitendouche (waar een doorstroomverwarmer voor nodig is) en wie weet in de toekomst extra zonnepanelen of thuisaccu’s.
Om toekomstbestendig te zijn wou ik daarom een grondkabel YMVK-as 4x6 mm2 + 6 mm2 litze naar de schuur laten trekken en die in de nieuwe verdeelkast verdelen. Ik weet dat in een mantelkabel niet per se een grondkabel met litze hoeft, maar als extra zekerheid kan dat geen kwaad lijkt mij.
Nu kom ik er niet helemaal uit hoe ik dat het beste qua aardlek en karakteristiek kan doen. Mijn idee is nu:
- In meterkast komt de grondkabel op een alamat 4P 25A C-kar of zelfs 32A C-kar (ivm mogelijk aansluitvermogen doorstroomverwarming)
- In de verdeelkast in het schuurtje komt gewoon een hoofdschakelaar 4P 40A en automaten voor de gebruikers van de tuin (zonder alamats dus).
Is dit de juiste methode? Of moet in het tuinhuisje alamats / aardlekschakelaars gaan toepassen voor de gebruikers daar? Zo ja, hoe zorg je dan dat de grondkabel beschermd is tegen lekstroom (los van deze diep genoeg ingraven)?