Toevoegen panelen aan bestaande situatie (seriegeschakeld)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • GustavSan
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 15-09 16:34
Hallo,

Ik heb momenteel 14 panelen in serie geschakeld op een schuin dak richting de zuidoost-zijde. Het systeem levert afgelopen jaren gemiddeld zo'n 5000 kWh op. De combi EV-rijden + een toekomstige bodemwarmtepomp zorgt ervoor dat we een aantal extra panelen overwegen. Wijkgenoten hebben inmiddels ook panelen op de noordwest-zijde van hun woning geplaatst en het rendement ligt grofweg op zo'n 60% van wat wij richting zuidoost-zijde opbrengen. Wij hebben op die kant van ons dak ruimte voor maximaal nog eens 14 panelen.

Onze huidige omvormer is een Growatt MOD 5000TL3-X. Er staat mij iets van bij dat er een max aan panelen en op te wekken kWh is en dat je daarboven in het zakelijke segment oid komt? Ook herinner ik mij iets mbt onze huidige omvormer, die is mogelijk niet capabel om de extra stroom te verwerken. Daarnaast is het huidige systeem seriegeschakeld. Dat werkt dus niet qua uitbreiden. Kan ik ook 2x een seriegeschakeld systeem aan de huidige Growatt hangen?

Input zou welkom zijn :).

Alle reacties


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Zitten alle panelen op 1 ingang?

Dan heb je nog een ingang vrij toch?
Daar kan je dan de andere panelen op zetten.
Je zal wat meer aftoppen, maar jaar opbrengst wordt uiteraard groter

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • GustavSan
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 15-09 16:34
AUijtdehaag schreef op zondag 26 mei 2024 @ 10:36:
Zitten alle panelen op 1 ingang?

Dan heb je nog een ingang vrij toch?
Daar kan je dan de andere panelen op zetten.
Je zal wat meer aftoppen, maar jaar opbrengst wordt uiteraard groter
Ik heb het destijds laten plaatsen. Ik ga er vanuit dat met 1 set panelen er geen reden is geweest om meer ingangen op de Growatt te gebruiken? Hoe kom ik daar visueel achter bij de Growatt zelf?

Wat bedoel je verder precies met aftoppen?

  • Croga
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 11-11 15:25

Croga

The Unreasonable Man

GustavSan schreef op zondag 26 mei 2024 @ 10:57:
Wat bedoel je verder precies met aftoppen?
De omvormer heeft een maximum continue vermogen van 5000W. Als de zon beide sets panelen belicht heb je kans dat je daar overheen gaat. Maar die kans is klein en levert slechts een kleine aftopping op, niet genoeg om een tweeede omvormer van te betalen :-D

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Kan je een foto maken van de aansluitingen?

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 10:27
Die growatt kan aan panelen 7500 W aan panelen verwerken dus ik vermoed dat jij met je huidige panelen al tegen de maximale capaciteit van je omvormer zit.
zie de specs:
https://www.stralendgroen...TL3-X-3-fase-omvormer.pdf
Dat is ook normaal, want het is niet efficient om een te grote omvormer te hebben.

Ik denk dat je dus er gewoon een omvormer bij moet plaatsen als je er 14 panelen bij wilt plaatsen.

[ Voor 15% gewijzigd door Ben(V) op 26-05-2024 11:35 ]

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.

Pagina: 1