Wij zijn toe aan een nieuw cv-ketel maar willen eigenlijk van het gas af.
Inmiddels ook geinvesteerd in zonnepanelen. Overcapaciteit ca. 2000 kWh
Begane grond heeft alleen vloerverwarming. Boven staan de radiatoren nooit open. Vloerverwarmingswater max 30 graden. Uitgerekend dat er ongeveer 465 mtr. slang gebruikt zou moeten zijn (buitendiameter 16mm, 2 mm wanddikte), dus een inhoud van ongeveer 53 ltr water. Idee is om beneden een kleine boiler te installeren voor het keukenwater en op zolder de cv-ketel te vervangen voor een boiler (bv. ELDOM Green Line Elektrische boiler 120L met warmtewisselaar en digitale bediening, zie afbeeldingen).

Ik worstel echter met het feit hoe te berekenen of de wisselaar in de boiler waar we de vloerverwarming op aan willen sluiten het douchewater wat op 65 graden wordt gehouden te sterk afkoelt waardoor het elektrische element continue aanslaat en dus waanzinnig veel stroom gaat gebruiken.

Aan de ene kant is het slechts 53 ltr. water wat er door de wisselaar heen stroom en als de vloer warm is dan is het retourwater niet veel kouder van de ingestelde 30 graden lijkt me. Ik wil de vloerverwarmingspomp dan 24/7 laten draaien in de periode van bv oktober t/m maart.

Iemand die hier een onderbouwd advies over durft te geven? Of mogelijk een beter idee heeft? En wat er evt. bij het installeren van zo'n boiler nog meer bij komt kijken?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WX7S7GRPPeavhaZmjv8oJVNiWlQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kJSQmQfkrUxiNffXdH5U7MDZ.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7YPqQcJi3MwincqNALuf-HZB2g4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/E7XLf4JE6feU39t7JBj2XCXt.png?f=user_large

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • T-MOB
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 23:04
Als ik het goed begrijp wil je de boiler gebruiken als verwarming, en daar dan de vloerverwarming mee aansturen. Dat lijkt me een kostbaar plan. Want voor elke kWh aan warmte moet je een kWh aan elektra afrekenen. Wat doet doet met je energierekening kun je zelf uitrekenen: voor elke kuub gas moet je ongeveer 8kWh stroom rekenen.

Dan de vraag of je het er warm mee krijgt. Dat hangt er vanaf hoe goed de boel geisoleerd is. Het element in de boiler kan 3kW leveren, en dan houdt het op. Dat is niet bijster veel voor het verwarmen van een hele woning. Om te kijken of het kan kun je kijken naar de winterse dag met je hoogste gasverbruik. 3kW continu voor 24 uur is 72kWh, dat is het equivalent van 9 kuub gas. Heb je nu dagen met een hoger verbruik dan dat dan zul je het koud krijgen in de winter.

Een beter plan is om de mogelijkheden tot het plaatsen van een L/W-warmtepomp te onderzoeken. Dat scheelt je een factor 4 a 5 aan energiekosten. En zo'n pomp kan meer warmte je huis in brengen.

Regeren is vooruitschuiven


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 07:32
TS hoe lang denk je nog te kunnen salderen, en wat ga je daarna doen, je blauw betalen of de boel weer ombouwen?
Een elektrische CV is overigens niet toegestaan in het bouwbesluit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Euhj...

Niet doen! Is het eerste wat in me opkomt.

Je krijgt een grandioze hartverzakking na de eerste winter als je de toko al warm kan houden met deze contraptie.


Hoeveel gas gebruik je nu om te verwarmen?
En reken dat eens om naar energie in kwh.
Dan weet je wat je aan stroom gaat moeten gebruiken.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hymstra
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 20:35
Naast dat dit inderdaad niet mag, zoals ASW1 al noemde, is 3kW vermogen nooit genoeg voor zowel "douchewater" als verwarming in de winter. Een gemiddelde alll-eletric warmtepomp is niet voor niets zo'n 8kW. En die heeft dan ook nog een electrisch backup element voor in de winter die je daar nog bij op moet tellen voor een eerlijk vergelijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
hymstra schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 18:49:
Naast dat dit inderdaad niet mag, zoals ASW1 al noemde, is 3kW vermogen nooit genoeg voor zowel "douchewater" als verwarming in de winter. Een gemiddelde alll-eletric warmtepomp is niet voor niets zo'n 8kW. En die heeft dan ook nog een electrisch backup element voor in de winter die je daar nog bij op moet tellen voor een eerlijk vergelijk.
Ik heb even terug gekeken naar een paar echt koude winderige dagen eind vorig jaar.
Toen liep de wp hier op 800 a 1500 watt continu dat zou met een cop van rond de 4 betekenen dat je cop1 constant 3,3Kw a 6Kw nodig hebt.
Die 1500watt is na een defrost dus kort moment.
Maar met 3 Kw zou het hier niet lukken laat staan dat er ook nog warm water gemaakt zou moeten worden.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Insert12
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 23:16
hymstra schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 18:49:
Naast dat dit inderdaad niet mag, zoals ASW1 al noemde, is 3kW vermogen nooit genoeg voor zowel "douchewater" als verwarming in de winter. Een gemiddelde alll-eletric warmtepomp is niet voor niets zo'n 8kW. En die heeft dan ook nog een electrisch backup element voor in de winter die je daar nog bij op moet tellen voor een eerlijk vergelijk.
3kW is voor nieuwbouwwoningen van 100m2 genoeg vermogen bij -10 indien er balansventilatie aanwezig is. Er is geen gemiddelde all electric wp wat vermogen betreft.

On topic: slecht idee, je energieverbruik gaat naar maximaal 72kWh per dag. Dan is die 2000kWh binnen een maand weg als het wat kouder is. Beter voor een lucht/water warmtepomp met indirect gestookte boiler gaan

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hymstra
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 20:35
Off Topic: Met gemiddeld 8kW bedoelde ik wat er zoal te koop is aan vermogens, niet wat er nodig is voor verwarming in een huis. 3kW thermisch kan inderdaad genoeg zijn bij een goed geïsoleerd huis voor verwarming. Je vergeet dan wel het het sanitair warm water. Dat komt er dan nog bij. Als je continue 3kW nodig hebt, heb je geen tijd om een buffer op te warmen. Hoe vaak je dan je buffervat leeg trekt bepaald weer hoeveel kW je daar voor nodig hebt.