Hoi allen,
Op mijn garage en uitbouw heb ik de panelen gelegd die bij vervanging van mijn schuine dak afkwamen. Deze liggen in een string, 4 op het oosten en 5 op het zuiden (zie foto 1). Nu grijpt de diode in de panelen niet in omdat het te licht is. Het slechtste paneel knijpt dus de hele string. Ik wil dan een string van 4 en een van 5 maken die vervolgens via zo'n MC4 y splitter samen komen en de omvormer in gaan. Kan ik de panelen parallel aan elkaar aansluiten op 1 MPPT van de omvormer?
De rede dat ik het mij afvraag of het kan is dat de ampère bij elkaar opgeteld gaat worden in een parallel situatie maar bij het voltage gelijk aan elkaar behoort te zijn. Alleen is het voltage verschillend vanwege de 4 om 5 panelen.
Als de ampère bij elkaar opgeteld worden en boven de 12A van de omvormer uit komen dan kapt die hem daar toch gewoon af? Dan kan ik maximaal 12 x Voc x PF opwekken aan vermogen?
Specs panelen JASolar JAM60S02-305/PR
Power [W]: 305
Vmmp [V]: 32,57
Impp [A]: 9,37
Voc [V]: 40,05
Isc [A]: 9,85
Vtemp coeff [%/C]: -0,3
Itemp coeff [%/C]: 0,06
Omvormer: Growatt 2500-S
Udc max [V]: 500
Idc max [A]: 12
Udc range [V]: 70 - 500
fac norm [Hz]: 50/60
Sac max [VA]: 2500
Iac norm [A]: 10.8
PF: 0.8
:strip_exif()/f/image/gvd8dotD9tCm0gUZ1yGezkp4.jpg?f=fotoalbum_large)
Foto 1: 9 panelen in 1 string, 4 op het oosten 5 op het zuiden.
/f/image/TzsiaztPrRWV1yrT0yLDIpKo.png?f=fotoalbum_large)
Foto 2: stroomsterkte van de omvormer. Hier zie ca. dat tussen 11 en 14 uur alle panelen in de zon liggen en er buiten die uren geknepen wordt.
Ik ben benieuwd naar de antwoorden. Het doel is uiteindelijk in de winter voldoende opwek te hebben. In de zomer heb ik zat. Het alternatief is een nieuwe omvormer kopen met 2 MPPT's maar het wordt dan een kosten/baten vraagstuk tussen weegt de investering in een nieuwe omvormer op tegen de extra watts die opgewekt worden.
Op mijn garage en uitbouw heb ik de panelen gelegd die bij vervanging van mijn schuine dak afkwamen. Deze liggen in een string, 4 op het oosten en 5 op het zuiden (zie foto 1). Nu grijpt de diode in de panelen niet in omdat het te licht is. Het slechtste paneel knijpt dus de hele string. Ik wil dan een string van 4 en een van 5 maken die vervolgens via zo'n MC4 y splitter samen komen en de omvormer in gaan. Kan ik de panelen parallel aan elkaar aansluiten op 1 MPPT van de omvormer?
De rede dat ik het mij afvraag of het kan is dat de ampère bij elkaar opgeteld gaat worden in een parallel situatie maar bij het voltage gelijk aan elkaar behoort te zijn. Alleen is het voltage verschillend vanwege de 4 om 5 panelen.
Als de ampère bij elkaar opgeteld worden en boven de 12A van de omvormer uit komen dan kapt die hem daar toch gewoon af? Dan kan ik maximaal 12 x Voc x PF opwekken aan vermogen?
Specs panelen JASolar JAM60S02-305/PR
Power [W]: 305
Vmmp [V]: 32,57
Impp [A]: 9,37
Voc [V]: 40,05
Isc [A]: 9,85
Vtemp coeff [%/C]: -0,3
Itemp coeff [%/C]: 0,06
Omvormer: Growatt 2500-S
Udc max [V]: 500
Idc max [A]: 12
Udc range [V]: 70 - 500
fac norm [Hz]: 50/60
Sac max [VA]: 2500
Iac norm [A]: 10.8
PF: 0.8
:strip_exif()/f/image/gvd8dotD9tCm0gUZ1yGezkp4.jpg?f=fotoalbum_large)
Foto 1: 9 panelen in 1 string, 4 op het oosten 5 op het zuiden.
/f/image/TzsiaztPrRWV1yrT0yLDIpKo.png?f=fotoalbum_large)
Foto 2: stroomsterkte van de omvormer. Hier zie ca. dat tussen 11 en 14 uur alle panelen in de zon liggen en er buiten die uren geknepen wordt.
Ik ben benieuwd naar de antwoorden. Het doel is uiteindelijk in de winter voldoende opwek te hebben. In de zomer heb ik zat. Het alternatief is een nieuwe omvormer kopen met 2 MPPT's maar het wordt dan een kosten/baten vraagstuk tussen weegt de investering in een nieuwe omvormer op tegen de extra watts die opgewekt worden.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP