Hallo allemaal

Ik ben bezig om mijn open geiser welke op zolder hangt te vervangen door een boiler.

Het wordt een Bosch Tronic 6000T die ik al binnen heb. Ik zie nu dat er twee verwarmingselementen
in zitten welke parallel staan maar wel gezamenlijk worden aangestuurd.

Ik wil graag 1 element afkoppelen zodat het een soort van slow boiler wordt. Hierdoor
kan maximaal gebruik maken van Zonne opwek.

Ziet iemand van jullie hier een probleem in?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7E4seQ2DdMlMEHXgj1w-HkLh_oo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uu8R5nJJrzCr4ekh0pvvcqVJ.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • 99ruud99
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 00:11
je gaat dan nog steeds met een COP van 1 verwarmen - voor rest niet echt een probleem.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 21:45

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Zou dan gewoon moeten kunnen. Wil je nog langzamer zou je ze zelfs in serie kunnen zetten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kds450
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 20:56
99ruud99 schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 20:27:
je gaat dan nog steeds met een COP van 1 verwarmen - voor rest niet echt een probleem.
Een warmtepompboiler zou mooier zijn natuurlijk. Maar dat is toekomst.
Ik ben nu in ieder geval af van:
-gasleiding door mijn huis
-onderhoud geiser
-gasverlies waakvlam
-2 beluchtingspijpen en 1 rookgasafvoer welke allemaal koude lucht binnen laten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 16:59
Lees dit Topic maar eens door: oude boiler slim maken

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kds450
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 20:56
Gaat veel over 3 fase maar ook de aansturing. Ik wil dit doen middels de Homewizerd socket, deze
is inmiddels op vele manier aan te sturen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 28-09 06:10
@kds450 niet vergeten af en toe legionella run te doen/in te programmeren. maar verder zijn er meerdere tweakers die dit doen met een boiler en zonnepanelen. dus nee ik zie er absoluut geen probleem in.
editje verder proberen om een beetje tempertuur mangemant te doen dus maximaal opwarmen tot 65 graden.
na zal dat met 1 element en 50 liter niet zo hard gaan. maar zomers wel/ hier leeft je boiler langer van.

[ Voor 34% gewijzigd door miciel op 24-05-2024 23:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stefanvanvliet
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 22-08 10:45
Is dit nog gelukt, 1 element uitschakelen? En hoelang duurt het dan voordat de boiler weer op de gewenste temperatuur is?

Ik overweeg deze boiler ook, wil werken op 1.000 tot 1.200 watt met een maximale opwarmtijd van 5-6 uur. Tesy heeft een model weke dit kan (schakelen tussen 1.200 en 2.400 watt). Deze is echter verticaal en ik wil een horizontaal model, de Bosch 6000T kan horizontaal geplaatst worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 17:21
Dit werkt 100% mits de boiler geen electronica heeft.
Je kan zelfs een relais 230vac 16A in het onderste bruine draadje zetten waardoor je kan schakelen tussen half of vol vermogen. De opwarmtijd zal het dubbele zijn, voor 120L zal dit dus ongeveer 4 uur zijn.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning