Hi allen,

Ik heb een alpha innotec warmtepomp. De storing die ik nu ervaar (VD-766) is al vaker voorgekomen en toen vanzelf weer weggegaan.

Ik heb nu werkelijk alles geprobeerd maar ik krijg de warmwater productie niet aan.

In de handleiding wordt het volgende vermeld:

766 Toepassingsgebied van de
compressor.

Bedrijf 5 minuten buiten het toepassingsgebied
van de compressor.

Draaiveld controleren.

Hoe kan ik het draaiveld controleren? Of is er iets aan de instellingen niet goed?

Gaarne jullie advies.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Cpt.Chaos
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 22-09 14:47
Welk type heb je? L/w of w/w? 766 betekent dat de retourtemperatuur te laag is, klopt de waarde van deze sensor? Op welke temperatuur staat je minimum retour toegestaan ingesteld?
Is de wp net geïnstalleerd?
Is 766 de enige fout want dit heeft op zichzelf niks te maken met het draaiveld? Als de wp de verkeerde kant op zou willen draaien schakelt de fase bewaking, mits dit aan staat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • annokill
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09-09 03:04
Dank voor je reactie. Het probleem was vanzelf weer over gegaan, echter nu is het weer terug.

LW50 alpha InnoTec.

Op welke temperatuur staat je minimum retour toegestaan ingesteld? --> 15gr

Is de wp net geïnstalleerd? --> 3j geleden

766 is de enige foutmelding.

Wat zou dit kunnen verklaren? Het lijkt bij extremen voor te komen (T <0 of >30)