Vraag


  • Bup
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 18-06 01:00
Ik ben onlangs in een huurhuis gaan wonen en ik probeer lampen aan te sluiten in de hal. Situatie: er zijn 3 schakelaars om de 2 hal lampen te bedienen. Bij lamp punt 1 komt er een zwarte en een blauwe draad uit het plafond(en aarde), bij lamp punt 2 komen er 2 zwarte draden en 1 blauwe draad (en aarde). Hoe kan ik dit het beste aansluiten? Ik heb inmiddels beide lampen hangen en een willekeurige zwarte draad van punt 2 gebruikt. Echter nu werkt alleen de lamp op punt 2 en niet op punt 1.

Beste antwoord (via Bup op 20-05-2024 22:47)


  • lytjepole
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 09:49

lytjepole

Schier?

ik zou gokken dat je de 2 zwarte draden bij lamp 2 moet doorverbinden

[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]

Alle reacties


  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 07:20

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Zoiets heet een atelierschakeling of kruisschakeling:
https://nlshop.se.com/ins...en-in-een-kruisschakeling

Wise enough to play the fool


Acties:
  • Beste antwoord

  • lytjepole
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 09:49

lytjepole

Schier?

ik zou gokken dat je de 2 zwarte draden bij lamp 2 moet doorverbinden

[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]


  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 11-11 17:13
Wat gebeurt er als je de andere zwarte draad bij punt 2 gebruikt? en bij beide zwarte draden?

[ Voor 19% gewijzigd door natural colour op 19-05-2024 19:53 ]

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


  • Bup
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 18-06 01:00
Ik heb beide zwarte draden met een nieuwe zwarte draad in een lasklem gezet en nu werkt het. Bedankt cheer de reacties