Dag allen,
Ik heb ook al een aantal reacties gezet in het algemene L/L-topic, maar aangezien dat er nu wel heel veel worden open ik maar een eigen topic.
Situatie:
Kwadrantwoning uit 1991. Zie een vierkant huizenblok voor je met op elke hoek een huis, dus één gebouw bestaande uit 4 huizen. Dus ik woon op een hoek maar heb wel 2 buren.
Vloerisolatie, dubbel glas. Er is gekeken naar spouwisolatie een tijdje geleden maar die aannemer zei dat dat in onze spouw niet veel zou toevoegen.
We willen 3 units: Een in de woonkamer (108m3, BG), een in onze slaapkamer (ong 30m3, maar we willen ook de rest van de 1e verdieping mee laten liften), en een in mijn werkkamer (ook ong 30m3, zolder).
We willen zowel verwarmen als koelen. Zoveel mogelijk als hoofdverwarming. De woonkamer is in principe overdag altijd in gebruik, en mijn werkkamer ongeveer de helft van de week.
Na alle meningen van iedereen hier tot mij genomen te hebben, en ook die van een aantal potentiële installateurs, kom ik uiteindelijk op een aantal mogelijkheden uit. Allemaal MHI.
2 buitenunits:
1 buitenunit:
Vragen over de combi met 2 buitenunits. Het verschil zit 'm in de single split van de woonkamer. De 50SZX koelt en verwarmt met resp. 5 en 4,5kW. Dat moet zeker genoeg zijn. Of kunnen we af met de 5/3,8 van de 50ZS, of zelfs met de 3,5/3,5 van de 35ZSX?
Over de multi met 1 buitenunit. De 6kW buitenunit zit op deze manier helemaal vol qua wattage. Gaan we daar in de praktijk zo veel van merken dat het de moeite waard is om die 400 euro aanschafwaarde + hogere energiekosten van de 7,1kW goed te praten?
Voor verdere vragen/opmerkingen sta ik uiteraard ook open!
Alvast bedankt!
Ik heb ook al een aantal reacties gezet in het algemene L/L-topic, maar aangezien dat er nu wel heel veel worden open ik maar een eigen topic.
Situatie:
Kwadrantwoning uit 1991. Zie een vierkant huizenblok voor je met op elke hoek een huis, dus één gebouw bestaande uit 4 huizen. Dus ik woon op een hoek maar heb wel 2 buren.
Vloerisolatie, dubbel glas. Er is gekeken naar spouwisolatie een tijdje geleden maar die aannemer zei dat dat in onze spouw niet veel zou toevoegen.
We willen 3 units: Een in de woonkamer (108m3, BG), een in onze slaapkamer (ong 30m3, maar we willen ook de rest van de 1e verdieping mee laten liften), en een in mijn werkkamer (ook ong 30m3, zolder).
We willen zowel verwarmen als koelen. Zoveel mogelijk als hoofdverwarming. De woonkamer is in principe overdag altijd in gebruik, en mijn werkkamer ongeveer de helft van de week.
Na alle meningen van iedereen hier tot mij genomen te hebben, en ook die van een aantal potentiële installateurs, kom ik uiteindelijk op een aantal mogelijkheden uit. Allemaal MHI.
2 buitenunits:
SRK50ZSX-WF + SRC50ZSX-W | € 1,630.00 |
SCM40ZS-W | € 1,000.00 |
SRK35ZS-WF | € 460.00 |
SRK25ZS-WF | € 415.00 |
Totaal | € 3,505.00 |
SRK50ZS-WF + SRC50ZS-W | € 1,375.00 |
SCM40ZS-W | € 1,000.00 |
SRK35ZS-WF | € 460.00 |
SRK25ZS-WF | € 415.00 |
Totaal | € 3,250.00 |
SRK35ZSX-WF + SRC35ZSX-W | € 1,470.00 |
SCM40ZS-W | € 1,000.00 |
SRK35ZS-WF | € 460.00 |
SRK25ZS-WF | € 415.00 |
Totaal | € 3,345.00 |
1 buitenunit:
SCM60ZS-W | € 1,675.00 |
SRK50ZS-WF | € 625.00 |
SRK35ZS-WF | € 460.00 |
SRK25ZS-WF | € 415.00 |
Totaal | € 3,175.00 |
SCM71ZS-W | € 2,100.00 |
SRK50ZS-WF | € 625.00 |
SRK35ZS-WF | € 460.00 |
SRK25ZS-WF | € 415.00 |
Totaal | € 3,600.00 |
Vragen over de combi met 2 buitenunits. Het verschil zit 'm in de single split van de woonkamer. De 50SZX koelt en verwarmt met resp. 5 en 4,5kW. Dat moet zeker genoeg zijn. Of kunnen we af met de 5/3,8 van de 50ZS, of zelfs met de 3,5/3,5 van de 35ZSX?
Over de multi met 1 buitenunit. De 6kW buitenunit zit op deze manier helemaal vol qua wattage. Gaan we daar in de praktijk zo veel van merken dat het de moeite waard is om die 400 euro aanschafwaarde + hogere energiekosten van de 7,1kW goed te praten?
Voor verdere vragen/opmerkingen sta ik uiteraard ook open!
Alvast bedankt!