Ik gebruik nu al een klein jaar (ongeveer) een NodOn SIN-4-2-20 (aansluitschema), in combinatie met Home Assistant en Zigbee2MQTT. Deze wordt gebruikt in het toilet om de verlichting en de ventilatie aan te sturen.
Omdat de ventilatie veel te veel lawaai maakt en een andere ventilator monteren natuurlijk veel te simpel zou zijn, heb ik een automatisatie gemaakt die ervoor zorgt dat de ventilator aangaat drie seconden nadat het licht uitgaat. Is de lamp minder dan 2 minuten aan geweest, dan gaat de ventilator niet aan. Langer dan 2 minuten gaat de ventilator aan. De redenering hierachter zal wel duidelijk zijn
Maar deze paragraaf is eigenlijk beetje overbodig voor mijn probleem.
Het probleem is dat de schakelingen nu omgekeerd werken. Omdat dit niet helemaal duidelijk is:
Aansluitingen module:
De lichtschakelaar schakelt nu niet meer de lamp maar de ventilator. De lamp gaat niet meer aan maar wel de ventilator.
Er moet dus iets fout zijn met de update. Om zeker te zijn, heb ik alle automatisaties uitgeschakeld. Ook heb ik al de spanning eraf gehaald gedurende een tiental seconden. Maar het ligt dus echt wel aan de module.
Ik ben bezig met verbouwingen en daardoor is de module nog een paar weken onbereikbaar. Ik zou deze anders snel even resetten en opnieuw instellen. Maar dat kan momenteel dus niet.
Mijn vraag is dus of iemand dit al heeft meegemaakt en hoe dit opgelost kan worden. De enige oplossing die ik zie, is de vorige firmware terug plaatsen. Maar geen idee waar ik die kan vinden. Als ik kijk waar Z2M zijn updates haalt (GitHub), weet ik eigenlijk niet wat het juiste bestand zou moeten zijn en hoe ik deze zou kunnen opladen
Omdat de ventilatie veel te veel lawaai maakt en een andere ventilator monteren natuurlijk veel te simpel zou zijn, heb ik een automatisatie gemaakt die ervoor zorgt dat de ventilator aangaat drie seconden nadat het licht uitgaat. Is de lamp minder dan 2 minuten aan geweest, dan gaat de ventilator niet aan. Langer dan 2 minuten gaat de ventilator aan. De redenering hierachter zal wel duidelijk zijn
Het probleem is dat de schakelingen nu omgekeerd werken. Omdat dit niet helemaal duidelijk is:
Aansluitingen module:
- N: spreekt voor zich
- L: spreekt voor zich
- Input 1: lichtschakelaar
- Input 2: niets
- Output 1: lamp
- Output 2: ventilaor
De lichtschakelaar schakelt nu niet meer de lamp maar de ventilator. De lamp gaat niet meer aan maar wel de ventilator.
Er moet dus iets fout zijn met de update. Om zeker te zijn, heb ik alle automatisaties uitgeschakeld. Ook heb ik al de spanning eraf gehaald gedurende een tiental seconden. Maar het ligt dus echt wel aan de module.
Ik ben bezig met verbouwingen en daardoor is de module nog een paar weken onbereikbaar. Ik zou deze anders snel even resetten en opnieuw instellen. Maar dat kan momenteel dus niet.
Mijn vraag is dus of iemand dit al heeft meegemaakt en hoe dit opgelost kan worden. De enige oplossing die ik zie, is de vorige firmware terug plaatsen. Maar geen idee waar ik die kan vinden. Als ik kijk waar Z2M zijn updates haalt (GitHub), weet ik eigenlijk niet wat het juiste bestand zou moeten zijn en hoe ik deze zou kunnen opladen
2x Marstek Venus E 5.12 v153 - CT003 V117 - BMS 213 en 215