Ik heb een niet alledaagse opstelling en ook een issue wat ik niet kan verklaren.
Ons laadpunt zit op de tweede meter (SAP). Om te kunnen loadbalancen moet ik het verbruik over zowel de primaire als secundaire meter weten, combineren en naar de Easee Equalizer sturen. Voorheen dacht ik dat het voldoende was wanneer de Equalizer het verbruik op de PAP zou weten maar dat is alleen bij aanvang van een laadsessie voldoende, gedurende een sessie wordt er dan verder niet meer teruggeschakeld.
Dus nu heb ik een Easee AMP, een loadbalancer toevoeging met 3 CT klemmen. Iedere klem gaan twee fase draden van voor de beide hoofdschakelaars doorheen:
CT-klem 1 : L1 PAP / L1 SAP
CT-klem 2 : L2 PAP / L2 SAP
CT-klem 3 : L3 PAP / L3 SAP
Dit werkt; ik krijg netjes het gecombineerde vermogen te zien in de Easee app. In ieder geval de eerste dag.
Verder heb ik de Zonneplan thuisbatterij nu op de PAP (3 fase) en zit er een 1 fase SolarEdge 16A omvormer op die L1.
Er wordt geloadbalanced, de auto wordt geknepen bij veel gebruik maar het is toch niet helemaal juist en dat kan in sommige gevallen alsnog voor uitval zorgen.
Issue 1:
De Equalizer zag (en dat zweer ik gezien te hebben) op de eerste dag de richting van het gebruik correct; wanneer de zonnepanelen terugleverde stond er hier een negatieve waarde. Maar sindsdien ziet ie het andersom; dus bij terugleveren wordt het op L1 gezien als gebruik. En dat kan heel vervelend zijn als de thuisbatterij ook met 15A wil terugleveren en de zonnepanelen doen 5A dan ziet de loadbalancer een gebruik van 20A op die fase terwijl dat juist extra vrije ruimte is als het ware. De andere twee fases worden over het algemeen. wel correct weergegeven, soms een minimale wissel 0-1A tussen positief en negatief maar soit. Als er echt wordt verbruikt en opgewekt dan functioneren de andere waardes correct.
:strip_exif()/f/image/fQ4qqQqJDHnBQNvBbLybzgDS.jpg?f=fotoalbum_large)
Issue 2:
Als ik vergelijk tussen wat mijn twee HomeWizard P1 meters zeggen over belasting op de de drie fases klopt het met wat de Equalizer registreert. Tot het laadpunt beslist dat deze op één van de 3 fasen moet laden en kiest voor L2 of L3. Dan zie ik 16A verbruik op de andere fase dan wat er gezegd wordt door het laadpunt. Dus als de Easee Lite zegt enkel op L3 te laden dan registreren mijn meet apparaten inclusief de Equalizer gebruik op L2 en visa versa. Ook hierbij zweer ik dat alles correct is aangesloten. Ik ga het vanavond nogmaals nalopen met mijn electricien.
Over issue 2 kreeg ik de tip dat dit mogelijk te maken heeft met fase rotatie. Er is alleen geen instelling bij Easee te vinden hierover en ook in de support is nul informatie te vinden over fase rotatie. Mijn vermoeden is echter dat als ik in het laadpunt L2 en L3 draden omwissel dat dit dan weer correct moet werken.
Hebben hier HEEL toevallig meer mensen ervaring met de Easee AMP danwel een soortgelijk probleem met CT klemmen? Alle tips zijn welkom
Ons laadpunt zit op de tweede meter (SAP). Om te kunnen loadbalancen moet ik het verbruik over zowel de primaire als secundaire meter weten, combineren en naar de Easee Equalizer sturen. Voorheen dacht ik dat het voldoende was wanneer de Equalizer het verbruik op de PAP zou weten maar dat is alleen bij aanvang van een laadsessie voldoende, gedurende een sessie wordt er dan verder niet meer teruggeschakeld.
Dus nu heb ik een Easee AMP, een loadbalancer toevoeging met 3 CT klemmen. Iedere klem gaan twee fase draden van voor de beide hoofdschakelaars doorheen:
CT-klem 1 : L1 PAP / L1 SAP
CT-klem 2 : L2 PAP / L2 SAP
CT-klem 3 : L3 PAP / L3 SAP
Dit werkt; ik krijg netjes het gecombineerde vermogen te zien in de Easee app. In ieder geval de eerste dag.
Verder heb ik de Zonneplan thuisbatterij nu op de PAP (3 fase) en zit er een 1 fase SolarEdge 16A omvormer op die L1.
Er wordt geloadbalanced, de auto wordt geknepen bij veel gebruik maar het is toch niet helemaal juist en dat kan in sommige gevallen alsnog voor uitval zorgen.
Issue 1:
De Equalizer zag (en dat zweer ik gezien te hebben) op de eerste dag de richting van het gebruik correct; wanneer de zonnepanelen terugleverde stond er hier een negatieve waarde. Maar sindsdien ziet ie het andersom; dus bij terugleveren wordt het op L1 gezien als gebruik. En dat kan heel vervelend zijn als de thuisbatterij ook met 15A wil terugleveren en de zonnepanelen doen 5A dan ziet de loadbalancer een gebruik van 20A op die fase terwijl dat juist extra vrije ruimte is als het ware. De andere twee fases worden over het algemeen. wel correct weergegeven, soms een minimale wissel 0-1A tussen positief en negatief maar soit. Als er echt wordt verbruikt en opgewekt dan functioneren de andere waardes correct.
:strip_exif()/f/image/fQ4qqQqJDHnBQNvBbLybzgDS.jpg?f=fotoalbum_large)
Issue 2:
Als ik vergelijk tussen wat mijn twee HomeWizard P1 meters zeggen over belasting op de de drie fases klopt het met wat de Equalizer registreert. Tot het laadpunt beslist dat deze op één van de 3 fasen moet laden en kiest voor L2 of L3. Dan zie ik 16A verbruik op de andere fase dan wat er gezegd wordt door het laadpunt. Dus als de Easee Lite zegt enkel op L3 te laden dan registreren mijn meet apparaten inclusief de Equalizer gebruik op L2 en visa versa. Ook hierbij zweer ik dat alles correct is aangesloten. Ik ga het vanavond nogmaals nalopen met mijn electricien.
Over issue 2 kreeg ik de tip dat dit mogelijk te maken heeft met fase rotatie. Er is alleen geen instelling bij Easee te vinden hierover en ook in de support is nul informatie te vinden over fase rotatie. Mijn vermoeden is echter dat als ik in het laadpunt L2 en L3 draden omwissel dat dit dan weer correct moet werken.
Hebben hier HEEL toevallig meer mensen ervaring met de Easee AMP danwel een soortgelijk probleem met CT klemmen? Alle tips zijn welkom
Tesla Model 3 Performance - Renault Zoe ZE40 - 6320Wp Oost-West