Overspanning lessenaarsdak/ kokers/ sandwichpanelen

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Carlo B
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 14-05-2024
Hallo allemaal,

Wij hebben een hokje in Spanje kunnen kopen en daar willen we nu een nieuw dak opmaken, we komen er achter dat de Spanjaarden wel erg makkelijk denken over de constructie en maken ons daar wat zorgen om!

We komen zelf kennis te kort maar hopen dat jullie ons verder kunnen/willen helpen met onderstaande vragen:

Het gebouw is 15 x 6,2 meter, we willen een lessenaarsdak van sandwichpanelen met een helling van 10% (opgave fabriek)
Volgens de Spaanse shop kunnen we alles doen met gegalvaniseerde koker profielen 60x40x2 (overspanning) en 40x40x1.5 (dwars erop) Wij weten het niet maar dit lijkt ons wat licht? Misschien is het wel voldoende maar hoe reken je dat uit?

Onderstaande hebben we denk ik nodig om zeker te zijn dat het goed komt

-Wat is nu het benodigde hoogte verschil tussen kant A en B om echt die 10 a 11 % te gaan halen als afschot.
-Welke afmeting koker profiel is geschikt voor een overspanning van circa 6,5 meter.
-Welke afmeting koker profiel moet daar dan weer dwars op.
-Halen we daarmee een belastbaarheid van 100kg/m2 die kennelijk nodig is om zonnepanelen te kunnen monteren.

We hopen dat jullie ons verder kunnen helpen, wij komen er in Spanje niet uit en we kunnen de centjes maar 1 keer uitgeven dus beetje zonde als het straks instort of wegwaait :-)

Alle tips zijn welkom, voor ons is dit nieuw terrein,

Alle reacties


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • coinman63
  • Registratie: November 2011
  • Nu online
Laat een constructeur een berekening maken, die zijn daarvoor.