Ik heb hier sinds 2016 zonnepanelen op het dak liggen (3640, 45' vol op zuid). Maar sinds een stroomstoring dinsdag op de L2 fase, waar de zonnepanelen op zitten, vallen ze uit.

Ik kan in de data van de omvormer zien dat tot dinsdag de spanning niet boven de 250,1 uitkwam. Sindsdien tikt de data af en toe de 251,2 aan, ook als de opbrengst rustig oploopt en maar op 60% van de max opbrengst zit. Het lijkt erop dat de omvormer dan uitvalt met een grid impedance fout 65355.
Ik dacht altijd dat de spanning mocht oplopen tot 253, dus vraag me af of ik dat zelf kan verhogen in de omvormer. Het gaat om een trannergy SGN4000TL.

iemand tips hiervoor?

- er zijn vorig jaar veel zonnepanelen bijgeplaatst in de buurt maar die draaien al een zomer vrolijk zonder 1 keer uitvallen
- ik kan op de p1 meter ook zien dat de gemiddelde spanning op de L2 fase hoger is geworden sinds dinsdag.
- Netbeheerder zegt dat er geen nieuw onderhoud gepland is, maar waarschijnlijk dinsdag de zekering eruit is gevlogen en vervangen door een nieuwe/hogere.

Plan B is om de zonnepanelen op L3 te zetten. Dat is de enige fase die op de p1 meter niet te vaak de 250 aantikt. |:(

[ Voor 7% gewijzigd door Deepfreeze1982 op 10-05-2024 10:11 ]

Alle reacties


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ik denk dat plan B het snelst gefixt is.

Er zijn de laatste weken erg veel meldingen van netcongestie hier op tweakers

[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 10-05-2024 10:15 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Nu online
Wat is de spanning s'nachts?
Als je constant 250v krijgt kan de netbeheerder de trafo een stap lager zetten.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 00:03

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Vaak is dat een landinstelling of netinstelling. Dan zou dat in Nederland inderdaad tot 253V moeten zijn. Maar kan het bij deze omvormer niet vinden waar dat zit.

Hoger mag niet en moet je niet willen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Deepfreeze1982
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 30-04 19:34
Ricko1 schreef op vrijdag 10 mei 2024 @ 10:16:
Wat is de spanning s'nachts?
Als je constant 250v krijgt kan de netbeheerder de trafo een stap lager zetten.
Hij was vannacht rond de 240. Nu zit het rond de 246 +-2.

Gistermiddag was het 248 +- 3

De netbeheerder heeft een of andere buurtsgewijze aanpak. En aangezien de andere buren geen problemen hebben zijn we niet eerst aan de beurt |:(

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Deepfreeze1982
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 30-04 19:34
Nog even gekeken. Maandag en eerder zat de nachtstroom rond de 230 en overdag rond de 242. Dus daar zit wel een duidelijke verandering in..
Die enexis dus nog niet gaat aanpakken..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Deepfreeze1982
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 30-04 19:34
Septillion schreef op vrijdag 10 mei 2024 @ 10:22:
Vaak is dat een landinstelling of netinstelling. Dan zou dat in Nederland inderdaad tot 253V moeten zijn. Maar kan het bij deze omvormer niet vinden waar dat zit.

Hoger mag niet en moet je niet willen.
Nee, maar tussen 251,2 en 253 zit nog een stapje. Die extra anderhalf volt is misschien wel genoeg.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Deepfreeze1982
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 30-04 19:34
AUijtdehaag schreef op vrijdag 10 mei 2024 @ 10:14:
Ik denk dat plan B het snelst gefixt is.

Er zijn de laatste weken erg veel meldingen van netcongestie hier op tweakers
Plan A, de omvormer instellen lukt niet..
Plan B wordt nu gefixt :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Deepfreeze1982
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 30-04 19:34
Plan B ook mislukt. Plan C in werking.

De omvormer slaat uit na een piekje van 252v (als in een paar seconden).
En hij slaat pas weer aan als hij 244 meer, wat einde van de middag pas is.
Zelf de auto opladen met 10A helpt niks. Terwijl de panelen minder opwekten op dat moment.

Zucht.

Eens overleggen met de installateur of dit kan komen door een fout in de omvormer of we moeten kijken naar een nieuwe omvormer die iets beter de 253v grens voor minuten wel heeft ingebouwd.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 07:27
plan D: spanningsval tussen PV en meter proberen iets te beperken. Dikkere kabel en Pmax wat begrenzen. Heeft wel vooral nut bij wat langere afstanden en een kortere kabel. Daarvoor moet je de spanningsval over de kabel berekenen.
https://www.jcalc.net/voltage-drop-calculator-as3008

[ Voor 28% gewijzigd door scoobs op 13-05-2024 08:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Deepfreeze1982
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 30-04 19:34
De meting in de omvormer geeft die 252 aan. In de meterkast meet ik 248-249 en datzelfde geeft de p1 meter aan.

Met de berekening zie ik idd dat er ca 3,5 v spanningsval is, als ik even de draadlengte ruim reken. 18-20 meter.

Pmax beperken, dat is toch alleen als je tegen de max aanzit? Hij slaat al af bij 2000W opbrengst, terwijl de max 3640 is. We hebben vaak genoeg boven de 3000 gezeten voor de stroomstoring van dinsdag.

Zelfs een auto die 2400W uit dezelfde fase haalt helpt niet..

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 00:58
De 253 Volt regel is zonder tijdvertraging. De logging kan hem dus makkelijk missen.
Hier is weinig legaal aan te doen behalve vragen de netbeheerder de capaciteits problemen op te lossen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Deepfreeze1982
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 30-04 19:34
Maar dan zou de omvormer hem toch weer op moeten pikken als het voltage een half uurtje later op 247 zit? En niet pas uren later..

Het gekke is dus dat dit nieuw is sinds de stroomstoring van dinsdag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 00:58
Is de frequentie wel goed?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Deepfreeze1982
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 30-04 19:34
Die zit tussen de 50.01 en 50.11 Waarbij die .11 was op een moment dat er niks aan de hand was (uurtje of 9 in de ochtend)