Ik heb hier sinds 2016 zonnepanelen op het dak liggen (3640, 45' vol op zuid). Maar sinds een stroomstoring dinsdag op de L2 fase, waar de zonnepanelen op zitten, vallen ze uit.
Ik kan in de data van de omvormer zien dat tot dinsdag de spanning niet boven de 250,1 uitkwam. Sindsdien tikt de data af en toe de 251,2 aan, ook als de opbrengst rustig oploopt en maar op 60% van de max opbrengst zit. Het lijkt erop dat de omvormer dan uitvalt met een grid impedance fout 65355.
Ik dacht altijd dat de spanning mocht oplopen tot 253, dus vraag me af of ik dat zelf kan verhogen in de omvormer. Het gaat om een trannergy SGN4000TL.
iemand tips hiervoor?
- er zijn vorig jaar veel zonnepanelen bijgeplaatst in de buurt maar die draaien al een zomer vrolijk zonder 1 keer uitvallen
- ik kan op de p1 meter ook zien dat de gemiddelde spanning op de L2 fase hoger is geworden sinds dinsdag.
- Netbeheerder zegt dat er geen nieuw onderhoud gepland is, maar waarschijnlijk dinsdag de zekering eruit is gevlogen en vervangen door een nieuwe/hogere.
Plan B is om de zonnepanelen op L3 te zetten. Dat is de enige fase die op de p1 meter niet te vaak de 250 aantikt.
Ik kan in de data van de omvormer zien dat tot dinsdag de spanning niet boven de 250,1 uitkwam. Sindsdien tikt de data af en toe de 251,2 aan, ook als de opbrengst rustig oploopt en maar op 60% van de max opbrengst zit. Het lijkt erop dat de omvormer dan uitvalt met een grid impedance fout 65355.
Ik dacht altijd dat de spanning mocht oplopen tot 253, dus vraag me af of ik dat zelf kan verhogen in de omvormer. Het gaat om een trannergy SGN4000TL.
iemand tips hiervoor?
- er zijn vorig jaar veel zonnepanelen bijgeplaatst in de buurt maar die draaien al een zomer vrolijk zonder 1 keer uitvallen
- ik kan op de p1 meter ook zien dat de gemiddelde spanning op de L2 fase hoger is geworden sinds dinsdag.
- Netbeheerder zegt dat er geen nieuw onderhoud gepland is, maar waarschijnlijk dinsdag de zekering eruit is gevlogen en vervangen door een nieuwe/hogere.
Plan B is om de zonnepanelen op L3 te zetten. Dat is de enige fase die op de p1 meter niet te vaak de 250 aantikt.