stookprotocol vloerverwarming badkamer nodig?

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • morpheus
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 29-05 21:36
vraag:
Is een stookprotocol voordat de tegels gelegd worden echt nodig voor een kleine badkamer van 2x2? Beoogde vloertegels zijn 60x60.

Achtergrond:
We starten volgende week met de badkamerrenovatie in een bestaande woning met betonnen vloeren. Na wikken en wegen besloten om watergedragen vloerverwarming aan te leggen. We hebben nu weliswaar een CV ketel (50 graden) en overal radiatoren maar de verwachting is dat dit over gaat naar een warmtepomp binnen enkele jaren. Voor nu was het idee om na de zomer een loodgieter te laten komen die met een verdeler de vloerverwarming aansluit en zorgt dat de vloer niet warmer dan 25 graden wordt.

Nagenoeg alle aannemers en badkamer winkels adviseerden electrische verwarming (makkelijker/goedkoper vanuit hun oogpunt), uiteindelijk iemand gevonden die het wel wilde doen. De oude granito vloer gaat eruit, rooster op de betonnen vloer en daarop de vloerverwarming buis. De ruimte is namelijk te klein om het in te vrezen.

Ondertussen kom ik toevallig de term "opstookprotocol" tegen. Dat zou dan gedaan moeten worden voor de tegels erin gaan? Nooit bij stil gestaan, dus ook nooit vragen over gesteld. Daarnaast verwacht ik dat de aannemer het niet echt in zijn planning heeft om een paar weken te wachten met alles aftegelen evenals de rest van het gezin wat na een aantal weken ook wel weer wil douchen.

Het was al wikken en wegen om op watergedragen vloerverwarming uit te komen, maar hoop dat deze onvoorziene zaken niet aantonen dat een goede watergedragen vloerverwarming toch niet zo eenvoudig is aan te leggen.

[ Voor 7% gewijzigd door morpheus op 09-05-2024 00:39 ]

3kwp pvoutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 14:09
morpheus schreef op donderdag 9 mei 2024 @ 00:36:
...Nagenoeg alle aannemers en badkamer winkels adviseerden electrische verwarming (makkelijker/goedkoper vanuit hun oogpunt), ...
Dat klopt, het is eenvoudiger voor hun, en goedkoper in aanleg. Nog goedkoper en gemakkelijker is een electrisch kacheltje, 30€ in de bouwmarkt en even onzuinig als electrische vloerverwarming (en veel sneller warm). Verbruik met electrische verwarming is onzinnig hoog, het is zo duur dat je ze niet lang wil inschakelen en dan raakt het nooit warm (voor de vloer warm is heb je al een hele tijd gestookt).

In prinicipe moet je opstookprotocol volgen; zodat de barsten in de vloer er al zitten voor je tegelt. Bij een dergerlijk klein oppervlak (je wil uitzetvoegen elke 8 meter), waarbij je de randisolatie netjes doet (geeft ook uitzetmogelijkheid, geen uitstekende vormen (in deuropeningen en buitenhoeken wil je ook een uitzetvoeg), gaat het vast goed. Klassiek was de regel ook om vanaf 60x60 een ontkoppelingsmat te gebruiken, tegenwoordig is er extra flexibele lijm waarbij dat niet meer nodig is.

Een ander punt: een zandcement vloer moet minstens een maand drogen om op sterkte te zijn; klassiek mag je maar daarna tegels lijmen. Er zijn tegenwoordig ook tegellijmen waarmee je meteen mag verlijmen (binnen 3 dagen ofzo), of na volledige uitharding.

TL,DR: check met degene die tegelt: vraag dat ie extra flexibele lijm gebruikt, die geschikt is om meteen te verlijmen. Randisolatie is normaal voldoende gekend, maar kan geen kwaad daar ook even naar te vragen.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • morpheus
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 29-05 21:36
Bedankt voor de tips, heb er met een vloerspecialist ondertussen ook over gesproken en die gaf ook wat arvies om over enkele weken wel stookprotocol te doen.

3kwp pvoutput


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • morpheus
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 29-05 21:36
Een bump omdat het allemaal niet gelopen is hoe ik wilde. Bij 2 bedrijven een offerte gevraagd om de gelegde buis in de vloer aan te sluiten met een verdeler:
  • De eerste vroeg 1200 euro, met een verdeler van eigen leverancier waarvan de gegevens voor mij onbekend waren. Dit bedrag leek mij veels te hoog. Hoeveel uur werk is het om een verdeler aan te sluiten van tussen de 300 en 500 euro voor een klein badkamertje met 1 buis in de vloer.
  • De tweede bleef constant uitstellen met een offerte geven en uiteindelijk niets meer gehoord.
Het perfecte moment om een stookprotocol te starten ging zo voorbij...

Nu half jaar verder en ik vraag me af wat ik het beste kan doen.
  • Alsnog proberen vloerverwarming met verdeler aansluiten en nooit meer dan 25 graden? Hebben we in ieder geval warme voeten. Hoeveel risico op scheurtjes bij zo'n klein oppervlak?
  • Het laten zitten en infraroodverwarming aansluiten...

[ Voor 9% gewijzigd door morpheus op 20-10-2024 11:21 ]

3kwp pvoutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 14:09
Zelf een verdeler aansluiten is best goed te doen (voor mij toch).

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Swelson
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 17:06
Ik kwam dit paper afgelopen week tegen van de Stichting Technisch Bureau Afbouw. TLDR: lijkt niet heel nuttig, vooral niet als je op lage temperatuur verwarmt.

https://www.tbafbouw.nl/w...col-nog-wel-actueel-1.pdf

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • morpheus
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 29-05 21:36
naftebakje schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 12:29:
Zelf een verdeler aansluiten is best goed te doen (voor mij toch).
Ik mis gereedschap en kennis om dat goed te doen. Maar het bevestigt mijn gedachte dat het aansluiten en daarna afregelen niet zo moeilijk hoeft te zijn en dat ik dat aan iedere loodgieter kan vragen en geen vloer specialist nodig heb.

3kwp pvoutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BlueKeenan
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
Is de badkamer nu al aangelegd of niet?

Anders sowieso die buis erin laten leggen en desnoods handmatig vullen met water en afdoppen.

Opstookprotocol is vooral bedoeld om restvocht eruit te krijgen en eventuele scheurvorming te laten gebeuren voordat de afwerkvloer er is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het een verplichting is. Je kunt immers ook een vloer zonder verwarming aan leggen.

Het grote verschil is dat er uiteindelijk wel een moment komt dat je warm water door de vloer laat lopen. Maar als je een jaar verder bent kan dat ook gerust wel. Dan heb je de 4 seizoenen er ook overheen gehad.
Nog steeds lanzgaam opstoken, maar dat gaat wel goed.

Ik heb er hier spijt van dat ik elektrisch heb, terwijl ik nu de rest van de woning inmiddels de vloerverwarming wel op de CV heb zitten.
Pagina: 1