De situatie:
Ik heb bij een klant een Sungrow SH20T omvormer en BYD HVM 22 kWh batterij geïnstalleerd om te kunnen peak-shaven (groot huis, kleine aansluiting). Echter blijkt nu dat de Sungrow omvormer (en alle andere merken omvormers) helemaal geen peak-shaving ondersteunen, dus ik ben op zoek naar een workaround om het systeem toch werkend te krijgen.
(Deze systeemsamenstelling werd aangeraden door de groothandel die hier 'ervaring' mee had, hier heb ik blind op vertrouwd, dat was inderdaad niet zo slim
)
De omvormer wordt nergens anders voor gebruikt, alleen om te zorgen dat energie uit de 3x25A netaansluiting gebufferd kan worden in de accu en wordt vrijgegeven zodra het verbruik op een van de fasen boven de 25A komt. Er zit een Chint DTSU666-20 smart energy meter in de meterkast die via RS485 communiceert met de omvormer. Alles werkt naar behoren behalve peak-shaving, de accu laadt en ontlaadt afhankelijk van de instellingen en verbruik, maar er is dus geen optie in de software om peak-shaving in te stellen.
Het enige wat de omvormer moet doen is:
- consumptie <25A --> accu opladen
- consumptie >25A --> accu ontladen
(prijs en tijdstip van opladen maakt de klant niet uit, hij wil altijd een volle accu om de pieken te kunnen opvangen)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb uiteraard contact opgenomen met Sungrow en zij bevestigen dat de omvormer momenteel geen peak-shaving ondersteunt, ook zijn er geen settings die gebruikt kunnen worden om het gewenste gedrag in te stellen.
De enige oplossing die ze gaven is het gebruiken van de backup uitgang van de omvormer (dit is een uitgang die normaal is doorverbonden met de netaansluiting van de omvormer, maar bij uitval van het net door de omvormer wordt voorzien van stroom). Je zou een deel van de verbruikers kunnen aansluiten op de backup uitgang en vervolgens met een relais de netaansluiting van de omvormer kunnen afkoppelen als het verbruik van de woning boven de 25A komt. De omvormer denkt dan dat het net is uitgevallen en voorziet het deel van de verbruikers dat op de backup aansluiting zit van stroom uit de accu. Ik vind dit echter een nogal lompe oplossing die ook nog eens lastig in te regelen is omdat het relais niet weet wanneer de omvormer weer aan het net gekoppeld kan worden.
Mogelijke oplossing:
Zelf heb ik de volgende oplossing bedacht: stel dat je de energiemeter in de meterkast die aan de omvormer is gekoppeld een offset zou kunnen geven van -25A dan werkt alles opeens:
- Als het huis een verbruik van 0A heeft geeft de energiemeter een waarde van -25A door en denkt de omvormer dat er (zonne)stroom wordt opgewekt en gaat hij de batterij laden met 25A.
- Als het huis een verbruik van 25A heeft dan geeft de energiemeter een waarde van 0A door en stopt de omvormer met het opladen van de batterij.
- Als het huis een verbruik heeft van 35A dan geeft de energiemeter een waarde van 10A door en begint de omvormer 10A te leveren uit de batterij.
Dit is precies wat we willen. Nu is de vraag alleen: is het mogelijk om de stroom/vermogen die de Chint DTSU666-20 energiemeter via modbus communiceert met de omvormer te verlagen met 25A (5,75kW per fase)? Ik weet niks van energiemeters en modbus en een snelle google-actie gaf geen nuttige resultaten.
De energiemeter werkt met CT spoelen die je om de fasedraden in de meterkast klikt, direct na de hoofdschakelaar. Dus misschien zou ik door dezelfde CT spoel een stroom van 25A (0,1V oid) tegengesteld aan de fasedraden kunnen laten lopen
Ik ben benieuwd of iemand een goed idee heeft!
Ik heb bij een klant een Sungrow SH20T omvormer en BYD HVM 22 kWh batterij geïnstalleerd om te kunnen peak-shaven (groot huis, kleine aansluiting). Echter blijkt nu dat de Sungrow omvormer (en alle andere merken omvormers) helemaal geen peak-shaving ondersteunen, dus ik ben op zoek naar een workaround om het systeem toch werkend te krijgen.
(Deze systeemsamenstelling werd aangeraden door de groothandel die hier 'ervaring' mee had, hier heb ik blind op vertrouwd, dat was inderdaad niet zo slim
De omvormer wordt nergens anders voor gebruikt, alleen om te zorgen dat energie uit de 3x25A netaansluiting gebufferd kan worden in de accu en wordt vrijgegeven zodra het verbruik op een van de fasen boven de 25A komt. Er zit een Chint DTSU666-20 smart energy meter in de meterkast die via RS485 communiceert met de omvormer. Alles werkt naar behoren behalve peak-shaving, de accu laadt en ontlaadt afhankelijk van de instellingen en verbruik, maar er is dus geen optie in de software om peak-shaving in te stellen.
Het enige wat de omvormer moet doen is:
- consumptie <25A --> accu opladen
- consumptie >25A --> accu ontladen
(prijs en tijdstip van opladen maakt de klant niet uit, hij wil altijd een volle accu om de pieken te kunnen opvangen)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb uiteraard contact opgenomen met Sungrow en zij bevestigen dat de omvormer momenteel geen peak-shaving ondersteunt, ook zijn er geen settings die gebruikt kunnen worden om het gewenste gedrag in te stellen.
De enige oplossing die ze gaven is het gebruiken van de backup uitgang van de omvormer (dit is een uitgang die normaal is doorverbonden met de netaansluiting van de omvormer, maar bij uitval van het net door de omvormer wordt voorzien van stroom). Je zou een deel van de verbruikers kunnen aansluiten op de backup uitgang en vervolgens met een relais de netaansluiting van de omvormer kunnen afkoppelen als het verbruik van de woning boven de 25A komt. De omvormer denkt dan dat het net is uitgevallen en voorziet het deel van de verbruikers dat op de backup aansluiting zit van stroom uit de accu. Ik vind dit echter een nogal lompe oplossing die ook nog eens lastig in te regelen is omdat het relais niet weet wanneer de omvormer weer aan het net gekoppeld kan worden.
Mogelijke oplossing:
Zelf heb ik de volgende oplossing bedacht: stel dat je de energiemeter in de meterkast die aan de omvormer is gekoppeld een offset zou kunnen geven van -25A dan werkt alles opeens:
- Als het huis een verbruik van 0A heeft geeft de energiemeter een waarde van -25A door en denkt de omvormer dat er (zonne)stroom wordt opgewekt en gaat hij de batterij laden met 25A.
- Als het huis een verbruik van 25A heeft dan geeft de energiemeter een waarde van 0A door en stopt de omvormer met het opladen van de batterij.
- Als het huis een verbruik heeft van 35A dan geeft de energiemeter een waarde van 10A door en begint de omvormer 10A te leveren uit de batterij.
Dit is precies wat we willen. Nu is de vraag alleen: is het mogelijk om de stroom/vermogen die de Chint DTSU666-20 energiemeter via modbus communiceert met de omvormer te verlagen met 25A (5,75kW per fase)? Ik weet niks van energiemeters en modbus en een snelle google-actie gaf geen nuttige resultaten.
De energiemeter werkt met CT spoelen die je om de fasedraden in de meterkast klikt, direct na de hoofdschakelaar. Dus misschien zou ik door dezelfde CT spoel een stroom van 25A (0,1V oid) tegengesteld aan de fasedraden kunnen laten lopen
Ik ben benieuwd of iemand een goed idee heeft!