De Goodwe omvormer van mijn ouders is defect geraakt na een goed jaar gefunctioneerd te hebben (8-3-2023 t/m 15-4-2024). Laat in de middag viel de spanning ineens weg in huis en bleek de linker van de drie hoofdzekeringen uitgeschakeld te zijn. De automaat waarop de omvormer is aangesloten stond nog ingeschakeld.
Er is iemand van een pv installatiebedrijf bij geweest en deze schijnt geconstateerd te hebben dat de plus stekker vanaf de zonnepanelen deels gesmolten zou zijn. Hij heeft er een nieuwe stekker opgezet, de plus draad is aanzienlijk korter dan de min. Het oorspronkelijke installatiebedrijf is helaas failliet.
Mijn vragen:
- Kan deze opstelling met 1 string en deze omvormer?
- Wat zou beter werken zonder dat er teveel aangepast moet gaan worden? Wij denken bijvoorbeeld aan een 3 fasen omvormer.
hoofdzekering: ABB S201M-C25
automaat omvormer: Emat EA16-32 B20 300mA
PV installatie:
Goodwe GW4200D-NS Omvormer
Vdcmax: 600 V
Vmpp: 80 - 550 V
TRINA SOLAR - VERTEX S MONO 415 ALL BLACK - TSM-415 DE09R.05 (?)
12 stuks, 1 string
Voc: 49,4 V
Vmpp: 41,0 V
12 stuks PV: 49,4 V x 592,8 Voc
temperatuurcoëfficiënt: 592,8 V x 1,15 = 682 Voc
Orientatie:
Hellingshoek dak: 58 gr
Azimut: 245 (Google Earth)
Alvast enorm bedankt voor het meedenken en mocht er meer informatie benodigd zijn dan hoop ik dat te kunnen geven.
Er is iemand van een pv installatiebedrijf bij geweest en deze schijnt geconstateerd te hebben dat de plus stekker vanaf de zonnepanelen deels gesmolten zou zijn. Hij heeft er een nieuwe stekker opgezet, de plus draad is aanzienlijk korter dan de min. Het oorspronkelijke installatiebedrijf is helaas failliet.
Mijn vragen:
- Kan deze opstelling met 1 string en deze omvormer?
- Wat zou beter werken zonder dat er teveel aangepast moet gaan worden? Wij denken bijvoorbeeld aan een 3 fasen omvormer.
hoofdzekering: ABB S201M-C25
automaat omvormer: Emat EA16-32 B20 300mA
PV installatie:
Goodwe GW4200D-NS Omvormer
Vdcmax: 600 V
Vmpp: 80 - 550 V
TRINA SOLAR - VERTEX S MONO 415 ALL BLACK - TSM-415 DE09R.05 (?)
12 stuks, 1 string
Voc: 49,4 V
Vmpp: 41,0 V
12 stuks PV: 49,4 V x 592,8 Voc
temperatuurcoëfficiënt: 592,8 V x 1,15 = 682 Voc
Orientatie:
Hellingshoek dak: 58 gr
Azimut: 245 (Google Earth)
Alvast enorm bedankt voor het meedenken en mocht er meer informatie benodigd zijn dan hoop ik dat te kunnen geven.