Hi,

Ik moet wat klusjes doen met elektra, wat lampen ophangen en een stopcontact verleggen. Opzich prettig om de spanning er af te hebben.

Nu heb ik een nieuw huis, met zonnepanelen, en bij de keuring werd gezegd dat je dan ook de omvormer uit moest zetten, omdat er anders alsnog spanning op je eigen huis zou kunnen zijn.

Algemene vraag.. Klopt dit?
Zo ja, ik heb natuurlijk geen idee hoe het überhaupt moet.. Is het handig om bepaalde stappen eerst te doen etc? De omvormer is van Sunny Boy, maar ik zie ook niet direct een uit knop...

Dank!

Alle reacties


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • anboni
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 08:17
De meeste omvormers doen het alleen als ze netspanning hebben. Hoofdschakelaar uit is ook zonnepanelen uit. Maar uiteindelijk, meten is weten.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Gasloos in Zuid-Limburg

Gewoon de aardlekschakelaars een voor een uitzetten dmv de testknop(heb je dat ook meteen getest) en dan de hoofdschakelaar indien aanwezig en bij de omvormer de DC schakelaar uitzetten.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • DutchDisturbed
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 24-04 08:08
Dank beide! Is gelukt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RocketKoen
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 07-05 17:34
(jarig!)
anboni schreef op zondag 5 mei 2024 @ 09:49:
De meeste omvormers doen het alleen als ze netspanning hebben. Hoofdschakelaar uit is ook zonnepanelen uit. Maar uiteindelijk, meten is weten.
Je wil er niet achter komen dat je omvormer eilandbedrijf heeft (dat hij zonder netspanning kan werken) als je een stroomdraad vastpakt ;)

TheS4ndm4n#1919


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Nu online
RocketKoen schreef op zondag 5 mei 2024 @ 23:24:
[...]

Je wil er niet achter komen dat je omvormer eilandbedrijf heeft (dat hij zonder netspanning kan werken) als je een stroomdraad vastpakt ;)
Een eilandbedrijf schakeling heeft best wat eisen/onderdelen nodig. Als dat niet zo was zou je de hele straat/wijk/stad proberen van energie te voorzien met jouw kleine omvormer.
Dat gaat tegen de netcode in omdat je dan medewerkers van het energiebedrijf electrocuteert op het geisoleerde deel.

@DutchDisturbed die keurder heeft geen kennis van zonnepanelen. Als je de installatieautomaat van de groep waaraan je wilt werken uitzet is het veilig. Wel controleren dat het spanningsloos is voor het geval dat de automaat stuk is of er foutieve bedrading is.

Het enige deel waar altijd (overdag) spanning op staat is de bekabeling tussen de zonnepanelen en de omvormer. De omvormer uitzetten maakt daar geen enkel verschil in.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:30
Wat @Ricko1 zegt…

De keurder zou juist moeten controleren dat de boel spanningsloos is met afgeschakelde netspanning en de zonnepanelen “aan”…

En dat zit hem verteld moeten worden…

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 07-05 18:15
Resumerend:
- Je omvormer mag wettelijk niets op het net leveren als die zelf geen spanning krijgt (zo wordt ook voorkomen dat een tijdelijke generator teruglevering krijgt: de generator draait op te hoge frequentie waardoor de huizen wel stroom krijgen maar de omvormers niet werken want net zit niet in de opgelegde grenzen).
- Je omvormer zit achter een zekering: door die zekering uit te schakelen is er ook beveiliging tegen een mogelijkse fout.
- Je lampen en stopcontacten zitten ook achter een zekering (niet gezamenlijk met de omvormer, dat mag niet), dus als je die zekering ook uitschakelt ben je beveiligt tegen een dubbele fout.

En daarnaast: aan electriciteit werk je altijd alsof de spanning nog opstaat: geen blote geleiders aanraken, eerst even 'kortsluiten' als je alles hebt afgelegd, en rustig de tijd nemen. Succes.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchDisturbed
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 24-04 08:08
Ricko1 schreef op maandag 6 mei 2024 @ 06:30:
[...]


Een eilandbedrijf schakeling heeft best wat eisen/onderdelen nodig. Als dat niet zo was zou je de hele straat/wijk/stad proberen van energie te voorzien met jouw kleine omvormer.
Dat gaat tegen de netcode in omdat je dan medewerkers van het energiebedrijf electrocuteert op het geisoleerde deel.

@DutchDisturbed die keurder heeft geen kennis van zonnepanelen. Als je de installatieautomaat van de groep waaraan je wilt werken uitzet is het veilig. Wel controleren dat het spanningsloos is voor het geval dat de automaat stuk is of er foutieve bedrading is.

Het enige deel waar altijd (overdag) spanning op staat is de bekabeling tussen de zonnepanelen en de omvormer. De omvormer uitzetten maakt daar geen enkel verschil in.
Dank! En ga er maar vanuit dat de keurder het waarschijnlijk prima heeft uitgelegd, maar dat was inmiddels 2 maanden geleden en ik was zelf niet meer zo scherp. Ik heb in de meterkast de groep van de spanning gehaald en alles lijkt netjes geïnstalleerd. Er zat geen spanning meer in ieder geval.