Driefase omvormer met 1 overbelast fase door teveel panelen

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • saxzozie
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 06-11 14:49
Wanneer ik een 9 kW drie fase omvormer heb die zeg maar 9000kwh oplevert, en ik gebruik niets aan stroom (hypothetisch)wat gebeurt er wanneer er door teveel zonnepanelen in de straat op dezelfde fase,de stroom meer dan 253 volt is. Wordt dan de gezamenlijke opbrengst van de omvormer over 2 fase teruggeleverd.

Relevante software en hardware die ik gebruik
...
Niet
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
...grijs gebied met diverse uitkomsten

Alle reacties


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Nee bij 253V hoort de omvormer volledig af te schakelen. (stoppen met leveren)

Ik ken ook geen 3-fase omvormers die maar over 2 fase leveren.

[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 02-05-2024 18:29 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Skubba
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 26-10 13:02
AUijtdehaag schreef op donderdag 2 mei 2024 @ 18:28:
Nee bij 253V hoort de omvormer volledig af te schakelen. (stoppen met leveren)

Ik ken ook geen 3-fase omvormers die maar over 2 fase leveren.
Recent nog meegemaakt bij een Huawei M1 omvormer. Hele omvormer schakelt uit.


Als je nu al weet dat er één fase sowieso overbelast is, dan kun je met micro-omvormers eventueel een twee-fase systeem creeren.