Sinds 2013 hebben we 15 zonnepanelen (ReneSola JC250M-24/Bb (EU)) en een 1 fase Sunny Boy SM3000TLST-21.
Spec Sunny Boy
Max Uitgangsvermogen 3.000VA
MPP bereik 175 - 500 V (Max 750 V)
Start Spanning 150 V
Spec panelen
Voc 37,4 V
Max Power 250 W
Imp 8,31 A
Vmp 30,1 V
15 panelen 3.750 Wp
Ik wil de sunny Boy vervangen door een 3 fase omvormer. Reden, het gebeurd regelmatig dat de spanning groter is dan 253 en dan schakelt de omvormer keurig uit. Dit wil ik voorkomen door de energie te verdelen over 3 fasen.
Ik heb 2 opties gezien die mijns inziens in aanmerking komen vwb mijn eisen en dat zijn:
Growatt en/of Solis, de laatste bijvoorbeeld de Solis S5-GR3P(4K)
De aanbevolen maximale ingangsspanning is 6 KW en de nominale uitgangsspanning is 4 KW, opstart voltage is 180 V, 30 V hoger dan de Sunny Boy. Door de nodige studie heb ik begrepen dat overdimensioneren geadviseerd wordt. Dat betekent dat het vermogen van de omvormer kleiner moet zijn dan dat wat de panelen kunnen leveren.
Helaas zijn de vermogens van 3 fase omvormers meestal hoger dan de vermogens van de 1 fase, zoals in mijn geval.
De vraag is het verstandig om een omvormer te kiezen die meer verogen kan leveren dan de panelen? En zo ja wat zijn dan de consequenties?
Spec Sunny Boy
Max Uitgangsvermogen 3.000VA
MPP bereik 175 - 500 V (Max 750 V)
Start Spanning 150 V
Spec panelen
Voc 37,4 V
Max Power 250 W
Imp 8,31 A
Vmp 30,1 V
15 panelen 3.750 Wp
Ik wil de sunny Boy vervangen door een 3 fase omvormer. Reden, het gebeurd regelmatig dat de spanning groter is dan 253 en dan schakelt de omvormer keurig uit. Dit wil ik voorkomen door de energie te verdelen over 3 fasen.
Ik heb 2 opties gezien die mijns inziens in aanmerking komen vwb mijn eisen en dat zijn:
Growatt en/of Solis, de laatste bijvoorbeeld de Solis S5-GR3P(4K)
De aanbevolen maximale ingangsspanning is 6 KW en de nominale uitgangsspanning is 4 KW, opstart voltage is 180 V, 30 V hoger dan de Sunny Boy. Door de nodige studie heb ik begrepen dat overdimensioneren geadviseerd wordt. Dat betekent dat het vermogen van de omvormer kleiner moet zijn dan dat wat de panelen kunnen leveren.
Helaas zijn de vermogens van 3 fase omvormers meestal hoger dan de vermogens van de 1 fase, zoals in mijn geval.
De vraag is het verstandig om een omvormer te kiezen die meer verogen kan leveren dan de panelen? En zo ja wat zijn dan de consequenties?