Energielabel en combinatie warmtepomp/stadswarmte

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 08:15
Beste Tweakers,

Nog geen duidelijk antwoord gevonden op mijn vraag dus vandaar dat ik een topic open. Binnenkort is de overdracht van mijn nieuwe woning, vanwege de beschikbare oppervlakte op het platte dak wil ik dit eigenlijk volledig benutten voor zonnepanelen. Ik vemoed dat er zo'n 12 panelen opkunnen met een opbrengst tussen de 4000-4500kWh. De installatie etc wil ik zelf doen, dus ik vermoed geen hele lange terugverdientijd, maar mijn jaarverbruik zal een stuk lager liggen rond de 1800-2000kWh.

Nu zit die woning helaas aangesloten op stadswarmte en als een inschatting zal maken zal ik op jaarbasis zo'n 35-40GJ verbruiken om de woning te verwarmen. Met een COP die iets boven de 4 zit heb ik ongeveer de hoeveelheid kWh's over die ik nodig heb om met een warmtepomp de woning warm te houden en als ik een deel van de installatie (leiding leggen) zelf kan doen, dan vallen de kosten helemaal mee en is het zo terug verdient. Want een warmtepomp met subside hoeft niet veel te kosten, dus zodoende begon ik mij af te vragen wat doet een warmtepomp voor de energielabel.

De woning:
Energielabel A, energiebehoefte van 153,34kWh/m2 en het oppervlakte is 140m2. De bedoeling is in eerste instantie de beneden verdieping ook te voorzien van vloerverwarming en later de 1e verdieping en misschien ooit ook de zolder.

Zoals ik online zag kan de jaaropbrengst van zonnepanelen 1 op 1 van de energiebehoefte van een woning afgetrokken worden, maar geld het ook voor een warmtepomp dat ze rekenen met een X COP (zeg 4) bij een warmtebehoefte van 10.000kWh, dat de energiebehoefte van een woning voor het verwarmen (dus los van de andere zaken als verlies etc) ook door 4 gedeeld worden vanwege de COP? (dus 2500kWh elektrisch met een COP van 4 = 10.000kWh thermisch vermogen).

Alle reacties


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:45
nee dat werkt niet. op die manier maar wordt teruggerekend naar hoeveel primaire energie nodig is. Er is een nieuwe systematiek voor labelberekeningen ingevoerd, zie deze uitleg: https://www.rvo.nl/onderw...gebouwen/beng/indicatoren

label is op basis van BENG2/EP2-indicator.

kortgezegd reken je eerst uit wat de energiebehoefte qua warmte en koude is, de heb je al. met 153 kwh/m2/jaar (=beng1).daarna is het zaak om BENG2 te berekenen, daarbij helpen zonnepanelen en een warmtepomp wel. degelijk. Als je de waarde dan laag genoeg krijgt (bijv onder de 50 kWh primaire energie/m2/jaar) dan zou je een labelstap kunnen maken wellicht.
op deze pagina staat onderaan een mooie tabel. die laat zien welke EP2/BENG2-score zorgr voor welk label:
https://www.joostdevree.nl/shtmls/beng.shtml

waarom. je vraag naar labels? vanwege financiering bij de bank?

[ Voor 10% gewijzigd door Fr33z op 17-04-2024 23:39 ]