Ik ben een beetje verward her en der.
Er bestaan gewoon de 1-fase 2-polige aardlekschakelaars. De standaard/eis is om een 30mA automaat te gebruiken voor maximaal 4 eindgroepen in een woonhuis, zoals ik heb begrepen.
Nu is er ook een ABB 3-fase 4-polige aardlekschakeaar:
https://www.sandervunderi...4-p-fh-204-a-40-0-03.html
Met bijbehorend busboard:
https://www.sandervunderi...laars-4-polig-105251.html
Voor 12 groepen, per fase 4 groepen, verspringende fasen op het busboard 1/2/3/ 1/2/3...
Nu lijkt me dit wel interessant, want daarmee kun je ruimte besparen in de groepenkast en de last mooi verdelen over de fasen. Op deze constructie zouden de zware gebruikers komen (witgoed, PV, warmtepomp boiler, warmtepomp).
Nu zitten ze met 2x 2P 1-fase aardlekschakelaars op 2 fases.
Maar...
De NEN1010 norm zegt, 1 aardlekschakelaar per 4 groepen, want 30mA lekstroom is de bovengrens.
Dus 1 aardlekschakelaar, zoals in het voorstel, voor 12 groepen, is te veel.
Meet deze aardlek de totale lekstroom over alle fasen? Of is het 30mA per fase? Dus mag je het zien als 3 aardlekschakelaars in 1 module?
Ik ben benieuwd naar jullie interpretatie en of dit een zinvolle constructie is.
Meer 'installatie' dan dit wordt het niet => naar DEI
Er bestaan gewoon de 1-fase 2-polige aardlekschakelaars. De standaard/eis is om een 30mA automaat te gebruiken voor maximaal 4 eindgroepen in een woonhuis, zoals ik heb begrepen.
Nu is er ook een ABB 3-fase 4-polige aardlekschakeaar:
https://www.sandervunderi...4-p-fh-204-a-40-0-03.html
Met bijbehorend busboard:
https://www.sandervunderi...laars-4-polig-105251.html
Voor 12 groepen, per fase 4 groepen, verspringende fasen op het busboard 1/2/3/ 1/2/3...
Nu lijkt me dit wel interessant, want daarmee kun je ruimte besparen in de groepenkast en de last mooi verdelen over de fasen. Op deze constructie zouden de zware gebruikers komen (witgoed, PV, warmtepomp boiler, warmtepomp).
Nu zitten ze met 2x 2P 1-fase aardlekschakelaars op 2 fases.
Maar...
De NEN1010 norm zegt, 1 aardlekschakelaar per 4 groepen, want 30mA lekstroom is de bovengrens.
Dus 1 aardlekschakelaar, zoals in het voorstel, voor 12 groepen, is te veel.
Meet deze aardlek de totale lekstroom over alle fasen? Of is het 30mA per fase? Dus mag je het zien als 3 aardlekschakelaars in 1 module?
Ik ben benieuwd naar jullie interpretatie en of dit een zinvolle constructie is.
Meer 'installatie' dan dit wordt het niet => naar DEI
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 15-04-2024 07:27 ]