Ik ben een beetje verward her en der.

Er bestaan gewoon de 1-fase 2-polige aardlekschakelaars. De standaard/eis is om een 30mA automaat te gebruiken voor maximaal 4 eindgroepen in een woonhuis, zoals ik heb begrepen.

Nu is er ook een ABB 3-fase 4-polige aardlekschakeaar:
https://www.sandervunderi...4-p-fh-204-a-40-0-03.html

Met bijbehorend busboard:
https://www.sandervunderi...laars-4-polig-105251.html

Voor 12 groepen, per fase 4 groepen, verspringende fasen op het busboard 1/2/3/ 1/2/3...

Nu lijkt me dit wel interessant, want daarmee kun je ruimte besparen in de groepenkast en de last mooi verdelen over de fasen. Op deze constructie zouden de zware gebruikers komen (witgoed, PV, warmtepomp boiler, warmtepomp).

Nu zitten ze met 2x 2P 1-fase aardlekschakelaars op 2 fases.

Maar...

De NEN1010 norm zegt, 1 aardlekschakelaar per 4 groepen, want 30mA lekstroom is de bovengrens.
Dus 1 aardlekschakelaar, zoals in het voorstel, voor 12 groepen, is te veel.

Meet deze aardlek de totale lekstroom over alle fasen? Of is het 30mA per fase? Dus mag je het zien als 3 aardlekschakelaars in 1 module?

Ik ben benieuwd naar jullie interpretatie en of dit een zinvolle constructie is.

Meer 'installatie' dan dit wordt het niet => naar DEI

[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 15-04-2024 07:27 ]

"It's called a motor race." - M. Masi 2021

Beste antwoord (via iichel op 15-04-2024 09:37)


  • prein2
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 13:16

prein2

2.430 kWp, Solaredge SE2200

In de nieuwe nen norm mag je geen 1 fase groepen meer achter een 3 fase aardlek dacht ik. vast iemand die het zeker weet..

Mijn groepenkast is nog van voor die norm en daar zit het als volgt:
Achter 1 aardlek (3 fasen) zitten 3 1 fase groepen. Op elke fase1 dus. Zo heb ik 4 aardlek voor 12 groepen. Gebruikmakend van de busbar die je noemt

[ Voor 6% gewijzigd door prein2 op 12-04-2024 11:00 ]

PVoutput

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 14:41
Los of het mag of niet... veel groepen op 1 aardlek is niet praktisch.
Indien je aardlek problemen hebt en de schakelaar springt uit, zit je hele huis zonder stroom.
Ik zou alleen daarom al niet meer dan 4 groepen per aardlek doen.
Als het gaat om ruimte problemen in je meterkast, kan je kijken naar smallere aardlekschakelaars die maar 1 positie innemen ipv de veel voorkomende 2 posities.

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • iichel
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 25-04 22:51
Akkoord, een ander alternatief is natuurlijk gewoon 12x een 1-DIN aardlekautomaat.

"It's called a motor race." - M. Masi 2021


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • olof
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 25-04 11:52
Als je ruimte wil besparen kun je ook deze gebruiken:

https://sep-europe.com/mo...p-40amp30ma-6ka-18mm.html

Wat jij aangeeft mag ook helemaal niet, maximaal 4 groepen achter 1 aardlek en dat is ook voor een 3 fase aardlek de regel.

Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • prein2
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 13:16

prein2

2.430 kWp, Solaredge SE2200

In de nieuwe nen norm mag je geen 1 fase groepen meer achter een 3 fase aardlek dacht ik. vast iemand die het zeker weet..

Mijn groepenkast is nog van voor die norm en daar zit het als volgt:
Achter 1 aardlek (3 fasen) zitten 3 1 fase groepen. Op elke fase1 dus. Zo heb ik 4 aardlek voor 12 groepen. Gebruikmakend van de busbar die je noemt

[ Voor 6% gewijzigd door prein2 op 12-04-2024 11:00 ]

PVoutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • iichel
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 25-04 22:51
Thanks, duidelijk. Het zit er nu zo in:

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/n8i4Gds.jpeg

Met de perilex op 3 fases en de rest op 1 fase per aardlek, dus L1 in dit geval wordt een beetje ontzien.