• bartve
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 13:13
Mijn huis wordt op dit moment verbouwd, en we we bereiden alles al zoveel mogelijk voor op de installatie van een warmtepomp later dit jaar (zeer waarschijnlijk Panasonic L-serie 9 kW).

Binnenkort wordt de vloerverwarming ingefreesd op de bgg. Daarvoor heb ik een legplan laten maken. Op de 1e- en zolderverdieping hebben we al Jaga Strada's geïnstalleerd.

De woonkamer + kleine hal + nieuwe uitbouw (= een grote open woonkeuken) is ca. 65 m2groot.

Het legplan dat ik heb laten maken is verdeeld over 8 groepen / lussen. Daarvan zijn er 7 mooi gelijkmatig verdeeld over woonkamer + open keuken, elk ca. 80m lang.

Nu is de 8e lus die alleen in de hal ligt veel korter, ca. 32m.

Voor de zekerheid mijn vraag: gaat één afwijkende lus later poblemen opleveren in het functioneren van het afgiftesysteem? Dat de hal misschien niet zo warm wordt als de rest van de bgg is wat mij betreft geen probleem.

Panasonic 7kW all-in-one KIT-ADC07L3E5 | Heishamon | Node-Red | Home Assistant | bgg 66 m2 vvw | 1e + 2e verd lt convectoren (Jaga) | pv 10120 wp


  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 11-11 17:13
Kun je op de vv verdeler instellen, te lang is wél een probleem..eigen ervaring..

18 mm? liever nog 20 dan 16mm

[ Voor 18% gewijzigd door natural colour op 10-04-2024 14:52 ]

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/