Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansie_k
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 00:01
Beste allemaal,

Ik ben bezig om mijn groepenkast (1 fase) te vernieuwen.
Om e.e.a te checken de oude groepenkast even open gehaald.

Nu viel me op dat de monteurs de PV met een verdeelblokje aangesloten hebben op de hoofdschakelaar, aan de kant waar de hoofdaansluiting binnen komt.
Er zit nog wel een aardlekautomaat tussen.

PV/omvormer -> aardlek -> hoofdschakelaar.

Behalve dat ik zo'n verdeelblokje niet helemaal jofel vind, kan de PV niet aangesloten worden op de rail, na de hoofdschakelaar?
Bijvoorbeeld op een fase verdeler, waar alles op aangesloten wordt na de hoofdschakelaar?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9qA7D_VtY4Yn-Fl5uBLokRc54XQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wlS1a2D4y7ei629DgTiTmRx7.jpg?f=fotoalbum_large

8*400 ZO + 7*400 NW = 6kWp | 40° | Flevoland


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Gasloos in Zuid-Limburg

Volgens mij is je hele kas niet volgens de normen, post eens een grotere foto?

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • OnTracK
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:33
Effectief heb je géén hoofdschakelaar. Maar dat is een rem-automaat die ervoor zorgt dat je aardlekken niet buiten spec draaien. Dus je kunt je PV zeker niet zomaar achter die C40 automaat hangen

[ Voor 26% gewijzigd door OnTracK op 06-04-2024 19:44 ]

Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04 09:05
Wel mooi dat ze wel aan die C40 hebben gedacht maar geen hoofdschakelaar hebben toegepast. Dat is in 99% van de gevallen juist andersom.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansie_k
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 00:01
@klump4u @OnTracK de hele kast is een ramp...om het maar voorzichtig te brengen.

Ik besefte me ook dat dit officieel geen hoofdschakelaar is...maarja, als er officiële installateurs aan de boel sleutelen zou je toch mogen verwachten dat het goed/netjes gebeurt...not.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/upcpvq6l7LQF6R8rU_5z6g_CIzI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EhqcZU05ooLdNsECu8kG9H5O.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RjyZVzyEotZ6PTqBxbiUL_YZvEg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kGU27Ikuf01KDUboc0ZB3q7g.jpg?f=fotoalbum_tile

8*400 ZO + 7*400 NW = 6kWp | 40° | Flevoland


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansie_k
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 00:01
Maargoed, kan de PV na de "hoofdschakelaar" aangesloten worden...?

8*400 ZO + 7*400 NW = 6kWp | 40° | Flevoland


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • OnTracK
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:33
hansie_k schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 19:48:
Maargoed, kan de PV na de "hoofdschakelaar" aangesloten worden...?
Nee dus, vanwege de maximale spec die je aardlekschakelaars aankunnen.
In de aanname dat je een 1x40A netaansluiting hebt.

Sowieso moet je bij PV-invoeding toch altijd de hoofdschakelaar én de PV-groep uitzetten. Dus zoveel maakt het op deze manier aansluiten effectief niet uit.

[ Voor 20% gewijzigd door OnTracK op 06-04-2024 19:52 ]

Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansie_k
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 00:01
OnTracK schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 19:51:
[...]

Nee dus, vanwege de maximale spec die je aardlekschakelaars aankunnen.
In de aanname dat je een 1x40A netaansluiting hebt.

Sowieso moet je bij PV-invoeding toch altijd de hoofdschakelaar én de PV-groep uitzetten. Dus zoveel maakt het op deze manier aansluiten effectief niet uit.
Het is inderdaad een 1x40A aansluiting.
De nieuwe kast heeft een officiële 40A hoofdschakelaar.

8*400 ZO + 7*400 NW = 6kWp | 40° | Flevoland


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • OnTracK
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:33
Even voor de duidelijkheid. Je hebt een lege nieuwe kast met alleen een (echte) hoofdschakelaar erin? Of je hebt nog steeds geen echte hoofdschakelaar in je nieuwe kast?

Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Gasloos in Zuid-Limburg

Het valt nog mee deze kast nu ik de hele foto zie, ze hadden dat splits blokje bovenop de C40 moeten zetten dan kon je de groepenkast tenminste spanningsloos maken. De C40 dient dan als 'verkapte' hoofdschakelaar. Edit of heb je onder deze kast een hoofdschakelaar? Dan klopt het wel.

[ Voor 14% gewijzigd door klump4u op 06-04-2024 20:01 ]

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansie_k
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 00:01
@OnTracK Ik heb een nieuwe kast, met hoofdschakelaar, aardlekken en groepen. Moet hier nog e.e.a. bij plaatsen, onderandere de PV dus.

@klump4u
Zo ver ik zie geen andere schakelaar onder de kast.
Er zit een slimme meter nog voor.

8*400 ZO + 7*400 NW = 6kWp | 40° | Flevoland


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Gasloos in Zuid-Limburg

Je gaat dus nog een nieuwe kast plaatsen?

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 06:22
hansie_k schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 19:57:
[...]

Het is inderdaad een 1x40A aansluiting.
De nieuwe kast heeft een officiële 40A hoofdschakelaar.
Plaats je de C40 automaat ook in de nieuwe kast? Deze dient er voor om de maximale stroom in de verdeelinrichting te beperken.

Zie bijvoorbeeld https://library.e.abb.com...sIpZYpo5LGQY2XRpeTd8Zpuw7
klump4u schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 20:00:
Het valt nog mee deze kast nu ik de hele foto zie, ze hadden dat splits blokje bovenop de C40 moeten zetten dan kon je de groepenkast tenminste spanningsloos maken.
Nee, met de zonnepanelen aangesloten ná de C40 automaat heeft deze automaat juist geen nut meer.

Er had behalve deze automaat eigenlijk nog een hoofdschakelaar in moeten zitten.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • OnTracK
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:33
hansie_k schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 20:10:
@OnTracK Ik heb een nieuwe kast, met hoofdschakelaar, aardlekken en groepen. Moet hier nog e.e.a. bij plaatsen, onderandere de PV dus.

@klump4u
Zo ver ik zie geen andere schakelaar onder de kast.
Er zit een slimme meter nog voor.
Als je nieuwe aardlekken ook max 40A zijn, en je aansluiting wijzigt ook niet naar bijvoorbeeld 3x25A, dan blijf je die C40 automaat nodig hebben zoals ie op deze manier is aangesloten. Het enige verschil is dat er nog een hoofdschakelaar voor komt, zeg maar op de plek waar nu je gele pijpje loopt.

Je nieuwe kast is mogelijk al voorbedraad maar dat zul je dus moeten wijzigen. In plaats van dat de bedrading van je hoofdschakelaar naar je aardlekken gaan moet alles eerst door zo'n rem-automaat lopen.

Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Gasloos in Zuid-Limburg

Xander schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 20:14:


Nee, met de zonnepanelen aangesloten ná de C40 automaat heeft deze automaat juist geen nut meer.

Er had behalve deze automaat eigenlijk nog een hoofdschakelaar in moeten zitten.
Voor mijn beurt gesproken :X

[ Voor 35% gewijzigd door klump4u op 06-04-2024 20:24 ]

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansie_k
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 00:01
Dus hoewel er een aardlek zit op de PV, moet deze ook nog gezekerd worden met de C40...?

En in de nieuwe kast, wat wordt dan de aansluit volgorde?
PV -> aardlek -> C40 -> ...?

Voor jullie gemak, er komt nog een installateur mee kijken, maar ik wil alvast zoveel mogelijk voorbereiden 😉

8*400 ZO + 7*400 NW = 6kWp | 40° | Flevoland


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 06:22
hansie_k schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 20:42:
Dus hoewel er een aardlek zit op de PV, moet deze ook nog gezekerd worden met de C40...?
Nee, juist niet. De C40 automaat beveiligt de gehele kast behalve de PV.
En in de nieuwe kast, wat wordt dan de aansluit volgorde?
PV -> aardlek -> C40 -> ...?
Zie onderaan pagina 8 in de eerder gelinkte PDF.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansie_k
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 00:01
@Xander @OnTracK
Dus eigenlijk veranderd er in de nieuwe kast weinig, als ik het goed heb.
De C40 veranderd niks aan, daar komt PV en hoofdaansluiting op. Daarna door naar de hoofdschakelaar..?

Dit is het begin van de nieuwe kast;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y3Qv_Uva9VEdaJ2AgpCZ3RLE2rw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1P1Tt4yhYtyTEqJh2aa3HkG9.jpg?f=fotoalbum_large

40A hoofdschakelaar en 2* 40A aardlekschakelaar.

8*400 ZO + 7*400 NW = 6kWp | 40° | Flevoland


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 06:22
Nee. De hoofdaansluiting gaat naar de hoofdschakelaar. Vanaf de hoofdschakelaar ga je naar de C40 automaat en de PV-groep. Vanuit de C40 automaat ga je naar de rest van de kast.

Heb je de PDF bekeken? Het staat er vrij duidelijk toch?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D1EFLAWtr8OqtCoSV2mI9J6krg0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lIM76WPUSjelPM0lM1EjczOK.png?f=fotoalbum_large

Mis je geen kookgroep in de nieuwe kast?

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansie_k
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 00:01
Xander schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 21:13:
Nee. De hoofdaansluiting gaat naar de hoofdschakelaar. Vanaf de hoofdschakelaar ga je naar de C40 automaat en de PV-groep. Vanuit de C40 automaat ga je naar de rest van de kast.

Heb je de PDF bekeken? Het staat er vrij duidelijk toch?
[Afbeelding]

Mis je geen kookgroep in de nieuwe kast?
Nu heb ik hem duidelijk, bedankt!
Ik blijf dus met verdeelblokje zitten 😉

Kookgroep wordt nog op de onderste rij geplaatst, met aardlek er voor (zit nu ook niet helemaal zo als t hoort volgens mij...)
Wat ik zei, er moet nog wat aangepast/bijgeplaatst worden...

8*400 ZO + 7*400 NW = 6kWp | 40° | Flevoland


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 06:22
hansie_k schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 21:21:
[...]


Nu heb ik hem duidelijk, bedankt!
Ik blijf dus met verdeelblokje zitten 😉
Of je gebruikt dubbele adereindhulzen.

Of je vervangt de C40 automaat voor een brede variant in dezelfde formfactor als de aardlekautomaat van de PV en zet ze samen op een kamrail.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RenePetty
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 10-01 21:08
Goede dag.

Er is bij mij begin april een zonnepanelen installatie aan gebracht van 10 Jingo panelen met
3 x Sun2000gs3 met een nominaal uitgangs vermogen van 2000 wat.

Nu zijn er AC kabels gebruikt met een lengte van 20 meter en een dikte van 1,5 mm2 . Omvormers zij 3 keer hele korte tijd online geweest, op dag van installeren daarna nooit meer online geweest.
Ik heb wel energie opwekking maar kan niks monitoren

Mijn vraag aan jullie is deze AC kabel niet veel te dun.
Is er brand gevaar door deze kabel in mijn meterkast ( zie begin van dit topic)
Is het beter om de PV installatie nu uit te schakelen.

Graag jullie advies

Groet Rene.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hansie_k
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 00:01
@RenePetty ik denk dat je even je eigen topic moeten openen. Maarrrr...

1.5 over 20mtr is inderdaad wat dun...volgens mij moet het hoe dan ook 2.5 zijn.

Ik kwam jou andere topic ook tegen, informeer bij een echte electricien...

8*400 ZO + 7*400 NW = 6kWp | 40° | Flevoland