We gaan verhuizen naar een fantastische bungalow uit de jaren 60. Met de nodige verduurzamings-uitdagingen voor de boeg. Nu wil ik op termijn het hele huis 0 op de meter en van het gas af, maar voordat het zover is beginnen met de eerste stappen op isolatie gebied om de winter goed door te komen.
We gaan het platte dak (20x10m) buitenaf isoleren. Gezien we dit op korte termijn gaan doen heb ik het plan om gelijk de WTW ventilatie voor te bereiden. Ik wil 80mm hoge instortkanalen gebruiken (bijv 220 breed) die ik op het dakbeschot (houten planken/platen) leg, en de ruimtes tussen de kanalen opvul met 80mm isolatieplaten. Hier overheen komt dan nog eens een laag isolatie van 80~120mm te liggen zodat alles geisoleerd is.
Ik kom nergens informatie tegen of andere voorbeelden over een dergelijke constructie, is iemand van jullie hier bekend mee? De vraag is of ik voldoende debiet door een instortkanaal kan krijgen.
Alle kamers voorzien van gegalvaniseerd stalen instortkanalen wordt ook prijzig.
Hebben jullie ervaring met de kunststof alternatieven, zijn die niet gevoelig voor stof?
Hoeveel kanaal diameter equivalent heb ik nodig om 75 m2/uur af te zuigen over een lengte van +- 15 meter
https://www.saniheat.nl/p...ele-buis-20-meter-0188372
https://www.saniheat.nl/p...35mm-lengte-5-meter-blauw
Iemand hier ervaring mee? https://www.ventilatiesho...ig-222x82mm-3000mm-grijs/
Wellicht is er nog een elegantere oplossing, ik hoor het graag!
We gaan het platte dak (20x10m) buitenaf isoleren. Gezien we dit op korte termijn gaan doen heb ik het plan om gelijk de WTW ventilatie voor te bereiden. Ik wil 80mm hoge instortkanalen gebruiken (bijv 220 breed) die ik op het dakbeschot (houten planken/platen) leg, en de ruimtes tussen de kanalen opvul met 80mm isolatieplaten. Hier overheen komt dan nog eens een laag isolatie van 80~120mm te liggen zodat alles geisoleerd is.
Ik kom nergens informatie tegen of andere voorbeelden over een dergelijke constructie, is iemand van jullie hier bekend mee? De vraag is of ik voldoende debiet door een instortkanaal kan krijgen.
Alle kamers voorzien van gegalvaniseerd stalen instortkanalen wordt ook prijzig.
Hebben jullie ervaring met de kunststof alternatieven, zijn die niet gevoelig voor stof?
Hoeveel kanaal diameter equivalent heb ik nodig om 75 m2/uur af te zuigen over een lengte van +- 15 meter
https://www.saniheat.nl/p...ele-buis-20-meter-0188372
https://www.saniheat.nl/p...35mm-lengte-5-meter-blauw
Iemand hier ervaring mee? https://www.ventilatiesho...ig-222x82mm-3000mm-grijs/
Wellicht is er nog een elegantere oplossing, ik hoor het graag!