AJediIAm schreef op maandag 1 april 2024 @ 19:32:
De Sessy
https://www.sessy.nl/ thuisaccu heeft een X-op-de-meter mode. Als je die instelt op 500W zal de accu opladen als er minder dan 500W verbruikt wordt en terugleveren als er meer dan 500W verbruikt wordt.
Het is een redelijk eenvoudig systeem wat je instelt en geen omkijken meer naar hebt, maar ook veel mogelijkheden heeft voor micromanagement en automatisering
Dit werkt met de P1 meter die hier dus niet beschikbaar is.
peter-rm schreef op maandag 1 april 2024 @ 18:02:
als de periode korter dan een half uur is kan de automaat met 16A b-karakteristiek gedurende die periode een overbelasting van 40-50% aan (dus ongeveer de 25A die gevraagd wordt).
de eisen tav extra accu ondersteuning vallen dan een stuk lager uit
Daar heb je gelijk in en je zou ook verwachten dat dit dan dus ook goed zou gaan. Echter, met de 1 pit inductie plaat op vol vermogen en een oven die verwarmt gaat dit helaas mis. (oke, er zijn ook wat andere verbruikers zoals een pelletkachel, maar dat is een keer 300 w erbij)
Daarnaast is het naar mijn idee beter om dit gelijk goed te doen. Zeker aangezien er volgens het regelement maar 2 zonnepanelen mogen liggen en op deze manier dit opgevangen kan worden. Zeker aangezien er hier een idioot tarief van 58 cent per kWh gerekend wordt kan dit zeker uit.
Laurens__ schreef op maandag 1 april 2024 @ 20:26:
Dat is precies wat men hier ook aan het doen is:
GMJansen in "Zelf een powerwall bouwen"
Ik lees daar al een poosje mee. Die Victron lijkt me een goede oplossing en inderdaad ook even kijken naar de belasting van de accu in verhouding met de capaciteit.
Ik zou ook even kijken naar een laag vermogen inductieplaat. Wij hebben er hier nu eentje staan van de Ikea met twee pitten die gewoon op een stopcontact (
link) kan en die voldoet helemaal prima, aansluitvermogen 3200 Watt.
Edit: ik zie dat je een all-in-one systeem wil. Kijk dan eens hier bijvoorbeeld:
https://www.bpathenergy.n...sla-lithium-accu-systeem/
Bedek wel dat een lithium systeem (ook LFP) niet goed overweg kan met vorst en opladen dus dat is misschien iets om rekening te houden, al naar gelang waar de vakantiewoning staat en of /hoe er verwarmd wordt. Ontladen van Lithium accus kan wel als het koud is maar ze leveren dan minder capaciteit.
Het huisje wordt elk moment van het jaar gebruikt, dus dat zal het probleem niet zien. Anders was dit trouwens ook de investering niet waard. Over de plek waar de accu zou moeten komen moet ik nog wel nadenken. De meterkast zit in de slaapkamer en om daar nou ook gelijk de accu te plaatsen klinkt nog niet echt als een top idee....
En ik ga zeker even zijn systeem controleren. Bedankt!
Dre schreef op maandag 1 april 2024 @ 21:21:
Out-of-the-box:
- Geld voor accu + inverter systeem geven aan de beheerder van je aansluiting zodat je een wat zwaardere hoofdzekering krijgt. Simpel en betrouwbaar

- Verwarmingselement oven uitschakelen bij >16A gedurende x tijd (Arduino met stroomtang)
- Inductie plaat met weinig vermogen kopen
Ik ga zeker nog eens vragen of de aansluiting verzwaard kan worden. De meterkast voor onze meter is 3x63a en vervolgens zitten er 7 huisjes op. Dat moet er per huisje toch meer beschikbaar zijn dan die 16 ampere.... Maar dat vraagt om een wijziging die niet aan mijn kant is en daarmee ook lastig. Dat icm het zonnepanelen verhaal hierboven maakt dat een accu nog best een oplossing kan zijn.
Het hele accupakket zelf bouwen zie ik niet echt zitten. Zeker ivm balanceren en goed afwerken. Echter, wat zijn de ervaringen van dit soort packs?
https://nl.aliexpress.com/item/1005005908287652.html
En deze dan samen plaatsen met een
https://www.nkon.nl/multiplus-pmp482305010-48v-35a-5174.html?