Situatie;
Men stelt vaak dat de werkschakelaar (last scheider) in het zicht of in de buurt van het apparaat moet worden geplaatst.Nu ben ik hiernaar op zoek gegaan. Want ik deed dit altijd netjes direct achter de warmtepomp, alleen met propaan toestellen komen ze minder mooi soms pontificaal in het zicht ivm gestelde vrije zone. De zoektocht was dus om te kijken wat er echt in de norm NEN1010 en NEN3140 staat en kan daar niets vinden over de positie icm een warmtepomp.
Doel;
Veiliger* werken en netter** installeren. Betreft een nieuwe situatie.*Gelijk je binnendeel van de warmtepomp ook hierdoor kunnen beveiligen.
**Geen schakelaar(s) op een buiten gevel minimaal 100/150cm naast een R290 warmtepomp.
Oplossing:
Dit bracht mij door een tip over het LOTO principe (lock out try out) op het volgende idee;Vergrendeling met een slot zonder reservesleutel, op de betreffende installatie automaat in de meterkast. Duidelijke sticker op de buitenunit en eventuele binnenunit. Uiteraard met een ABB of Eaton ed installatie automaat(en) met last scheider functie.
https://www.sandervunderi...n-aardlekschakelaars.html
https://www.lockout-tagout-shop.com/nl/abus-e203.html
https://installo.nl/hoe-werk-je-veilig-volgens-de-nen3140/ (advies gevraagd)
Hoe denk jij/jullie hierover?
-Is dit volgens de norm?-Voor of nadelen die nog niet benoemd zijn?
Ziet er professioneel uit en is op één punt veiliger dan voorheen; een bibloc binnenunit of een airco van sommige merken is het binnendeel niet spanningsloos als de werkschakelaar buiten is uitgezet. Dit is wel het geval als je de installatie automaat uitzet en vergrendeld.
Onderstaande wordt eventueel aangevuld.
Voordelen;
-Scheid de last al af bij de bron-Bij gedisciplineerd werken kan het veiliger zij omdat eventuele regelkast of binnenunit nu vaak niet van een last scheider zijn voorzien terwijl daar een zelfde kans op gevaar van inschakeling is.
-Gelijke kosten wellicht zelfs iets lager
-Minder onderdelen en minder arbeid
-Ziet er netter uit
Nadelen;
-Niet direct bij toestel dus je moet terug naar de meterkast, kans op laks gedrag dat men dat niet doet-Moet duidelijke sticker op de apparaten plaatsen om aan LOTO te herinneren.
:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/n0v9a1AlgvsFL5f2XNmtuUrx.webp?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ACn49XweYnJ4q2zWEe7lfAi9.jpg?f=user_large)
Nb
Vaak wordt gesproken over een werkschakelaar. Men past dan een schakelaar toe die ook last scheiding als functie heeft. Een lastscheider zou mijn inziens beter bij het doel passen alleen de werkschakelaar is in de volksmond bekender vandaar die term ook voor dit topic gebruikt.[ Voor 134% gewijzigd door ErikVers op 02-04-2024 14:15 ]
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |