Aangezien de prijs van zonnepanelen laag is overweeg ik om extra panelen op mijn Growatt MOD 15KTL3-X aan te sluiten. Hiervoor wil ik 3 strings combineren op een MPPT:
De stroom is een functie van de irradiantie, spanning is een functie van de temperatuur (en niet van de irradiantie), dus:
Stroom
Stroom kan gewoon opgeteld worden in een parallel schakeling.
Wat is de maximale irradiantie in omgeving Venray? Kan daar zo snel geen goede data over vinden. Wel gevonden dat hoogste uurgemiddelde in de Bilt ~ 960 W/m2 is. Dus ga voor nu maar even uit van 1000 W/m2.
De maximale korsluitstroom (Isc) van de panelen: 11.4 A bij 1000 W/m2 en 25degC (STC condities) volgens specificatie.
35 deg hoek geeft ~-20%: 11.4 A * 0.8 = 9.2 A
9.2 A * 3 (strings) = 27.6 A kortsluitstroom, ruim onder het maximum van 32 A.
Spanning
Bij 20 degC temperatuurverschil (schatting als 1 kant in de zon ligt) geeft dat:
Gevoeligheid: -0.27 %/degC
20 degC: 5.4 % = ~30 V.
Qua spanning vergelijkbaar met 1 paneel wat in de schaduw ligt en gebypassed zou moeten worden met de diodes. Hieronder wat ik verwacht dat de MPPT tracker gaat ‘zien’. Zou dus verwachten dat de tracker hier niet van in de war raakt en optimale vermogenspunt kan vinden en volgen.
:fill(white):strip_exif()/f/image/ERqjBoXBS0ITC5BFh5k7Ds4I.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/U9JbeMaKvChohmdqNsPiwAN2.png?f=user_large)
Verlies
Op de koudste string mis ik ~5 % tov de string op een eigen MPPT. Dit is te overzien. Verwacht niet veel clippen door maximaal vermogen 48*370 W (17.8 kW); door de Oost-West opstelling is al snel 1/3 minder actief. Mogelijk dat de maximale MPPT stroom van 26 A clipped, maar verwacht dat ook niet.
Parallelle strings hebben meer last van schaduw. Als 1 paneel in de schaduw ligt kan die string niet meer voldoende spanning leveren om mee te doen met de andere 2. Het MPP zal dus voor alle gecombineerde strings lager liggen terwijl dit voor de andere strings niet zo zou zijn als ze een eigen MPPT hebben. Schaduw zal echter heel weinig voorkomen dus de impact zal klein zijn.
- 16 panelen ONO, 35 deg
- 32 panelen in 2 parallelle strings WZW, 35 deg
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
De stroom is een functie van de irradiantie, spanning is een functie van de temperatuur (en niet van de irradiantie), dus:
Stroom
Stroom kan gewoon opgeteld worden in een parallel schakeling.
Wat is de maximale irradiantie in omgeving Venray? Kan daar zo snel geen goede data over vinden. Wel gevonden dat hoogste uurgemiddelde in de Bilt ~ 960 W/m2 is. Dus ga voor nu maar even uit van 1000 W/m2.
De maximale korsluitstroom (Isc) van de panelen: 11.4 A bij 1000 W/m2 en 25degC (STC condities) volgens specificatie.
35 deg hoek geeft ~-20%: 11.4 A * 0.8 = 9.2 A
9.2 A * 3 (strings) = 27.6 A kortsluitstroom, ruim onder het maximum van 32 A.
Spanning
Bij 20 degC temperatuurverschil (schatting als 1 kant in de zon ligt) geeft dat:
Gevoeligheid: -0.27 %/degC
20 degC: 5.4 % = ~30 V.
Qua spanning vergelijkbaar met 1 paneel wat in de schaduw ligt en gebypassed zou moeten worden met de diodes. Hieronder wat ik verwacht dat de MPPT tracker gaat ‘zien’. Zou dus verwachten dat de tracker hier niet van in de war raakt en optimale vermogenspunt kan vinden en volgen.
:fill(white):strip_exif()/f/image/ERqjBoXBS0ITC5BFh5k7Ds4I.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/U9JbeMaKvChohmdqNsPiwAN2.png?f=user_large)
Verlies
Op de koudste string mis ik ~5 % tov de string op een eigen MPPT. Dit is te overzien. Verwacht niet veel clippen door maximaal vermogen 48*370 W (17.8 kW); door de Oost-West opstelling is al snel 1/3 minder actief. Mogelijk dat de maximale MPPT stroom van 26 A clipped, maar verwacht dat ook niet.
Parallelle strings hebben meer last van schaduw. Als 1 paneel in de schaduw ligt kan die string niet meer voldoende spanning leveren om mee te doen met de andere 2. Het MPP zal dus voor alle gecombineerde strings lager liggen terwijl dit voor de andere strings niet zo zou zijn als ze een eigen MPPT hebben. Schaduw zal echter heel weinig voorkomen dus de impact zal klein zijn.