Dag medetweakers,
Inmiddels heb ik het installatiebedrijf al een keer of 4 laten komen maar het lijkt niet opgelost te raken.
De situatie is als volgt:
We hebben een eengezinswoning met 3 verdiepingen en in totaal 8 evohome radiatorknoppen (die kunnen de warmtevraag regelen en zullen de temperatuur automatisch op peil houden).
We hebben stadsverwarming met een doorstroom apparaat (warmtewisselaar) dus krijgen 60-70 graden warm water binnen, en het doorstroom apparaat regelt het verder naar de verbruikers / warmtevraag.
Alle verwarmingsbuizen in het huis zijn metaal op een stukje na op zolder. Hier zit het probleem van de tikkende verwarming.
De buizen lopen over de muur en zijn met beugeltjes aan de muur bevestigd, deze beugels zijn losser gedraaid om de buizen ruimte te geven. De buizen gaan van staal net voor het plafond van de slaapkamer, naar flexbuizen en daar door het plafond/vloer van de zolder heen om vervolgens twee bochten te maken naar de radiator. Nu zijn alle beugels waar deze buizen in hangen losser gedraaid, het enige wat ik me nog zou kunnen bedenken is de begane grond doorvoer van woonkamer naar slaapkamer, welke volledig dicht gestukadoord is. De ergste tik in de verwarming is lastig te lokaliseren maar deze is het best hoorbaar in de slaapkamer (net boven de plafond doorvoer welke dicht zit).
Het installatiebedrijf heeft al met instellingen van de radiatorknop op zolder, de instellingen van het doorstroomapparaat (pomp lager, minder hoge aanvoertemp etc) geprobeerd aan te passen, alleen niks helpt hierbij.
Voordat ik het stucwerk rondom de buizen weg probeer te steken, hebben jullie nog een idee wat het anders kan zijn?
Ik ga proberen vandaag wat foto's toe te voegen om het verhaal wat duidelijker te krijgen.
https://tweakers.net/i/kC...FD.jpg?f=fotoalbum_medium
Alvast dank voor jullie reacties.
Inmiddels heb ik het installatiebedrijf al een keer of 4 laten komen maar het lijkt niet opgelost te raken.
De situatie is als volgt:
We hebben een eengezinswoning met 3 verdiepingen en in totaal 8 evohome radiatorknoppen (die kunnen de warmtevraag regelen en zullen de temperatuur automatisch op peil houden).
We hebben stadsverwarming met een doorstroom apparaat (warmtewisselaar) dus krijgen 60-70 graden warm water binnen, en het doorstroom apparaat regelt het verder naar de verbruikers / warmtevraag.
Alle verwarmingsbuizen in het huis zijn metaal op een stukje na op zolder. Hier zit het probleem van de tikkende verwarming.
De buizen lopen over de muur en zijn met beugeltjes aan de muur bevestigd, deze beugels zijn losser gedraaid om de buizen ruimte te geven. De buizen gaan van staal net voor het plafond van de slaapkamer, naar flexbuizen en daar door het plafond/vloer van de zolder heen om vervolgens twee bochten te maken naar de radiator. Nu zijn alle beugels waar deze buizen in hangen losser gedraaid, het enige wat ik me nog zou kunnen bedenken is de begane grond doorvoer van woonkamer naar slaapkamer, welke volledig dicht gestukadoord is. De ergste tik in de verwarming is lastig te lokaliseren maar deze is het best hoorbaar in de slaapkamer (net boven de plafond doorvoer welke dicht zit).
Het installatiebedrijf heeft al met instellingen van de radiatorknop op zolder, de instellingen van het doorstroomapparaat (pomp lager, minder hoge aanvoertemp etc) geprobeerd aan te passen, alleen niks helpt hierbij.
Voordat ik het stucwerk rondom de buizen weg probeer te steken, hebben jullie nog een idee wat het anders kan zijn?
Ik ga proberen vandaag wat foto's toe te voegen om het verhaal wat duidelijker te krijgen.
https://tweakers.net/i/kC...FD.jpg?f=fotoalbum_medium
Alvast dank voor jullie reacties.