Beste tweakers,
Ik zit in een traject om te bepalen of mijn huis geschikt is voor een warmtepomp. Daarbij zijn de meeste vragen al beantwoord. Echter het grootste pijnpunt is bepalen of mijn systeem de flow aan kan. Ik heb namelijk een vloerverwarming met slechts 4 groepen en dan zijn de buizen ook nog eens van een vrij kleine diameter: 14x2 dus een binnendiameter van 10 mm.
Nu heb ik even zitten rekenen en bij een flowsnelheid van 0.5 m/s kunnen deze buizen ieder ongeveer 282 liter per uur aan. Daarnaast heb ik boven 2 radiatoren waarvan ik niet weet hoeveel flow en geruisloos doorheen kan maar ik ga uit van een conservatieve schatting van 300 liter per uur per stuk. Totaal zou ik dan op zo'n 1700 liter per uur uit komen bij 0.5 m/s. Evt kan de snelheid nog omhoog met risico op stroomgeluiden.
Al met al zou de flow genoeg moeten zijn voor een kleine warmtepomp. Onze warmtevraag bij -7 zou ongeveer 3.4 kW moeten zijn, zeg 4 kW. Dat zou ik al kunnen leveren met een delta T van 5 met slechts 685 l/h. Stel dat in de lente of begin herfst de deltaT slechts anderhalve graad is en de WP draait op minimaal vermogen van ~2 kW, zelfs dan is de benodigde flow slechts 1143 l/h en kom ik nog uit.
Dus in theorie zou de flow prima moeten zijn, maar er zit natuurlijk ook nog een verdeler tussen (die ik ga vervangen voor een nieuwe pomploze verdeler). En nu komt dus eindelijk mijn vraag: Kan een verdeler wel 250 l/u leveren per groep?
Als ik bijvoorbeeld in specificaties kijk van deze dan staat er
Ik zit in een traject om te bepalen of mijn huis geschikt is voor een warmtepomp. Daarbij zijn de meeste vragen al beantwoord. Echter het grootste pijnpunt is bepalen of mijn systeem de flow aan kan. Ik heb namelijk een vloerverwarming met slechts 4 groepen en dan zijn de buizen ook nog eens van een vrij kleine diameter: 14x2 dus een binnendiameter van 10 mm.
Nu heb ik even zitten rekenen en bij een flowsnelheid van 0.5 m/s kunnen deze buizen ieder ongeveer 282 liter per uur aan. Daarnaast heb ik boven 2 radiatoren waarvan ik niet weet hoeveel flow en geruisloos doorheen kan maar ik ga uit van een conservatieve schatting van 300 liter per uur per stuk. Totaal zou ik dan op zo'n 1700 liter per uur uit komen bij 0.5 m/s. Evt kan de snelheid nog omhoog met risico op stroomgeluiden.
Al met al zou de flow genoeg moeten zijn voor een kleine warmtepomp. Onze warmtevraag bij -7 zou ongeveer 3.4 kW moeten zijn, zeg 4 kW. Dat zou ik al kunnen leveren met een delta T van 5 met slechts 685 l/h. Stel dat in de lente of begin herfst de deltaT slechts anderhalve graad is en de WP draait op minimaal vermogen van ~2 kW, zelfs dan is de benodigde flow slechts 1143 l/h en kom ik nog uit.
Dus in theorie zou de flow prima moeten zijn, maar er zit natuurlijk ook nog een verdeler tussen (die ik ga vervangen voor een nieuwe pomploze verdeler). En nu komt dus eindelijk mijn vraag: Kan een verdeler wel 250 l/u leveren per groep?
Als ik bijvoorbeeld in specificaties kijk van deze dan staat er
Met 150 liter per groep wordt het wel erg krap. Maar dat is voor 18 groepen. Kun je er dan vanuit gaan dat het aantal liters per groep omhoog gaat bij minder groepen? Dus met 4 groepen zou ik dan de benodigde flow wel moeten redden?Bij de pomp verdeler kun je tot 15 groepen gebruiken met een flow tot 170 liter uur. Bij de pomploze vloerverwarming verdeler is dat maximaal 18 groepen en 150 liter