Ik heb een vraag over het verzwaren van mijn meterkast,
heb een 1 fase aansluiting.
eind januari hebben wij een nieuwe keuken gekregen, hier in een inductie kookplaat.
tijdens het verkoopgesprek gevraagd of we naar 3 fase hiervoor moesten aangezien we de hele meterkast moesten vervangen dacht ik nemen we dat gelijk mee. Volgens de keukenboer was dit echter niet nodig en kon je deze op 2 fase aansluiten met een perilex stekker. Zo gezegd zo gedaan. Nieuwe meterkast met meer groepen en alles fase 1. en de inductie netjes op 2 groepen, geen probleem.
maar nu van de week een doorgebrande hoofdzekering, Stedin gebeld en de monteur vertelde mij dat dit schijnbaar toch komt door de inductie kookplaat. Als alle "pitten"aan zijn mag hij niet meer dan 5,5KW trekken
en de digitale meter in de meterkast gaf 5,9 tot 6,2 aan. Toen ik ook nog de oven aan ging zetten zat ik op 7,5 kw. De monteur vertelde dat de zekering er niet gelijk uit vliegt maar steeds te hoog belasten gaat hij er toch een keer uit. Dit grapje kost 116 euro.
de hoofdzekering is 25 ampere.
nu is mijn vraag kan ik beter naar 3 fase gaan 3x25A of kan ik eenvoudig verzwaren naar 1 fase maar dan 35a. zou ik daar genoeg aan hebben.
ik weet met koken heb je niet alles altijd op vol vermogen aan, maar mijn vrouw kokkerelt graag en heeft ook vaak de oven erbij aan, en het is nogal zonde als we elke 5 weken iemand van Stedin moeten laten komen.
wat is nu wijsheid. 1 fase verzwaren naar 35a of naar 3 fase gaan, ook in het achterhoofd dat mijn meterkast helemaal nieuw is voor 1 fase,
heb een 1 fase aansluiting.
eind januari hebben wij een nieuwe keuken gekregen, hier in een inductie kookplaat.
tijdens het verkoopgesprek gevraagd of we naar 3 fase hiervoor moesten aangezien we de hele meterkast moesten vervangen dacht ik nemen we dat gelijk mee. Volgens de keukenboer was dit echter niet nodig en kon je deze op 2 fase aansluiten met een perilex stekker. Zo gezegd zo gedaan. Nieuwe meterkast met meer groepen en alles fase 1. en de inductie netjes op 2 groepen, geen probleem.
maar nu van de week een doorgebrande hoofdzekering, Stedin gebeld en de monteur vertelde mij dat dit schijnbaar toch komt door de inductie kookplaat. Als alle "pitten"aan zijn mag hij niet meer dan 5,5KW trekken
en de digitale meter in de meterkast gaf 5,9 tot 6,2 aan. Toen ik ook nog de oven aan ging zetten zat ik op 7,5 kw. De monteur vertelde dat de zekering er niet gelijk uit vliegt maar steeds te hoog belasten gaat hij er toch een keer uit. Dit grapje kost 116 euro.
de hoofdzekering is 25 ampere.
nu is mijn vraag kan ik beter naar 3 fase gaan 3x25A of kan ik eenvoudig verzwaren naar 1 fase maar dan 35a. zou ik daar genoeg aan hebben.
ik weet met koken heb je niet alles altijd op vol vermogen aan, maar mijn vrouw kokkerelt graag en heeft ook vaak de oven erbij aan, en het is nogal zonde als we elke 5 weken iemand van Stedin moeten laten komen.
wat is nu wijsheid. 1 fase verzwaren naar 35a of naar 3 fase gaan, ook in het achterhoofd dat mijn meterkast helemaal nieuw is voor 1 fase,