Huawei omvormer uitschakelen bij negatieve prijzen

Pagina: 1
Acties:

  • Nickkie55
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 18-10 19:43
Ik zoek een oplossing om mijn Huawei SUN2000-3KTL-L1 omvormer uit te schakelen wanneer de prijzen negatief zijn.
Heeft iemand hier al ervaring mee opgedaan?

[Mbr]Eigen inzet wordt verwacht, de vragen bij het openen van een topic staan er niet voor niets. Wat heb jij al geprobeerd? Wat heb je al gevonden?[/mbr]

Het gene dat ik geprobeerd heb is de digitale ingang 1 te gebruiken als rapid shutdown. Echter bij het doorverbinden van deze ingang gebeurt er helemaal niets.

[ Voor 53% gewijzigd door Nickkie55 op 20-03-2024 13:37 ]

18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW


  • bvm001
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 01-03 15:22
Nickkie55 schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 12:44:
Ik zoek een oplossing om mijn Huawei SUN2000-3KTL-L1 omvormer uit te schakelen wanneer de prijzen negatief zijn.
Heeft iemand hier al ervaring mee opgedaan?

[Mbr]Eigen inzet wordt verwacht, de vragen bij het openen van een topic staan er niet voor niets. Wat heb jij al geprobeerd? Wat heb je al gevonden?[/mbr]

Het gene dat ik geprobeerd heb is de digitale ingang 1 te gebruiken als rapid shutdown. Echter bij het doorverbinden van deze ingang gebeurt er helemaal niets.
Ik ben op zoek naar hetzelfde, Heb je vooruitgang geboekt hierop?

  • Nickkie55
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 18-10 19:43
Nope, heb contact gehad met Huawei en ze zeggen dat dit "nog" niet mogelijk is.

18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW


  • bvm001
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 01-03 15:22
Het lukt om de export naar het net te beperken via deze integratie in homeassistant: https://github.com/wlcrs/...ging-Active-Power-Control

  • hanskenpensken
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 10-12-2024
Maar geldt dit ook bij een driefasige?

  • N1ckk
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 17:16

N1ckk

I doubt, therefore I might be.

Kun je niet een slimme groep / -schakelaar installeren die dit voor je doet?

  • Nickkie55
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 18-10 19:43
N1ckk schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 13:43:
Kun je niet een slimme groep / -schakelaar installeren die dit voor je doet?
Lijkt me niet bevorderlijk om continue je voeding naar de omvormer af te schakelen.

18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW


  • N1ckk
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 17:16

N1ckk

I doubt, therefore I might be.

Weet ik niet; hoe vaak komt het voor en hoe veel schade het doet.

  • frans84
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 02-10 16:24
Het uitschakelen (dimmen) van je Huawei omvormer is mogelijk via modbus.

Ik zelf gebruik hier Home Assistent voor. Via HACS is er een integratie beschikbaar.

Tijdens het aanmaken van de integratie is het belangrijk dat je het vinkje “advanced: elevate permissions” aanzet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GzUfa0K4DkyK899Tq7zj-EeKA1g=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AdLSan5SefD2xXI8a2svvW2Y.jpg?f=user_large

Vervolgens kun je met wat script / automatiseringen de omvormer dimmen naar bv 0 watt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9XBJzXbmcuWh9HO3gLaXdc6Ypso=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hRFsruiY5raMJjHogi0MaHys.jpg?f=fotoalbum_large

De prijzen kun je via NordPool ophalen ook een HACS integratie.

Let op!!! Dim je omvormer pas bij -0,132 euro dit zijn de belasting prijzen. Doe je dit niet dan loop je kwh mis voor het salderen op jaarbasis

Kijk ook eens naar dit artikel https://doe-duurzaam.nl/a...-of-limiteren-met-modbus/

[ Voor 5% gewijzigd door frans84 op 28-07-2024 10:33 ]


  • jongetje
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 16:30
Misschien een simpele reactie, maar waarom zou je een dynamisch contract hebben als je nog mag salderen?
Dan ga je op de momenten dat je panelen het meeste opwekken ze uitzetten.

  • Nickkie55
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 18-10 19:43
frans84 schreef op zondag 28 juli 2024 @ 10:29:
Het uitschakelen (dimmen) van je Huawei omvormer is mogelijk via modbus.

Ik zelf gebruik hier Home Assistent voor. Via HACS is er een integratie beschikbaar.

Tijdens het aanmaken van de integratie is het belangrijk dat je het vinkje “advanced: elevate permissions” aanzet
[Afbeelding]

Vervolgens kun je met wat script / automatiseringen de omvormer dimmen naar bv 0 watt.
[Afbeelding]

De prijzen kun je via NordPool ophalen ook een HACS integratie.

Let op!!! Dim je omvormer pas bij -0,132 euro dit zijn de belasting prijzen. Doe je dit niet dan loop je kwh mis voor het salderen op jaarbasis

Kijk ook eens naar dit artikel https://doe-duurzaam.nl/a...-of-limiteren-met-modbus/
Super waardevolle informatie dit! Bedankt

18.090 Wp | 60Heatpipes | Auer Edel eau 270ltr | Panasonic J 9kW | Mitsubishi HI 5kW | 3 x Fujitsu General 2,5kW


  • frans84
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 02-10 16:24
jongetje schreef op zondag 28 juli 2024 @ 10:43:
Misschien een simpele reactie, maar waarom zou je een dynamisch contract hebben als je nog mag salderen?
Dan ga je op de momenten dat je panelen het meeste opwekken ze uitzetten.
Bij de meeste energieleveranciers moet je tegenwoordig betalen voor iedere kwh die je huis uit gaat.

Bv. Bij greenchoiche betaal je vanaf augustus 2024 11cent per kwh

als je 3000kwh op jaarbasis lever en later weer gebruikt kost je dat 3000*11cent = €330 op jaarbasis extra

Daarna mag je salderen, om deze rede is het in sommige gevallen financieel aantrekkelijker om te kiezen voor een dynamische contract

Wij zijn daarom sinds een paar dagen overgestapt naar zonneplan, het is best wel spannend maar van de meeste collega’s die ik spreek zijn zeer te vrede.

  • zwanenbj
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 15-11-2025
Ecosoft smart grid. 260 euro.
Huawei Emma02. 550 euro.

  • PappleD
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 10:03
Ik ben recent verhuisd en heb een sun2000 5
5ktl l1 omvormer, sdongle een dtsu666 smart sensor. Deze wil ik aansturen vanuit HA.
Ik heb een installer account en de instellingen zoals aangegeven aangepast. Ik zie de omvormer op mijn router maar toch geen modbus verbinding voor elkaar gekregen.
“Lezen van omvormer mislukt”
Zowel op de omvormer IP als de SdongleIP
Zijn er mensen die dit wel hebben en zin hebben om te helpen?

[ Voor 9% gewijzigd door PappleD op 22-01-2026 19:32 ]


  • edwinwalberg
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 22-09 19:01
ik heb deze uit een pdf omgezet naar tekst. Ik heb ook een pdf met plaatjes, maar kan ik als pdf helaas niet plaatsen
--- Pagina 1 ---

THUISINSTALLATIE · NEDERLAND

Zelf je zonnestroom

houden:

nul‐teruglevering op de

Huawei SUN2000‐2KTL‐L1

Een compleet stappenplan met bedradingsschema's: van de

slimme meter op het netkoppelingspunt tot de juiste instellingen in

de FusionSolar‐app en de testprocedure daarna.

Van toepassing op: SUN2000‐2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL‐L1 (1‐fasig)

Benodigd: Huawei Smart Power Sensor DDSU666‐H (of DTSU666‐H / DTSU666‐HWc / YDS60‐80d)

Doel: opgewekte stroom alleen zelf gebruiken, niets meer terugleveren

Versie: september 2026

Let op: dit is een praktische handleiding, geen installatievoorschrift. Werkzaamheden aan de elektrische installatie zijn je eigen

verantwoordelijkheid; bij een verzegeld deel van de meterkast of bij twijfel schakel je een installateur in.

--- Pagina 2 ---

Nul-teruglevering · SUN2000-2KTL-L1

INHOUD

Wat je in dit document vindt

1 Kan ik dit zelf doen?

2 Hoe nul-teruglevering werkt

3 Wat je nodig hebt

4 Stap 1 — Het meetpunt bepalen

5 Stap 2 — De DDSU666-H aansluiten

6 Stap 3 — RS485 naar de omvormer

7 Stap 4 — Inloggen op de omvormer

8 Stap 5 — Nul-teruglevering instellen

9 Stap 6 — Testen en controleren

10 Als het niet werkt

11 Veiligheid, regels en verzegeling

12 Alternatieven en afwegingen

A Bronnen

B Invulblad voor de installateur

Alle schermnamen en parameternamen zijn die van de Huawei FusionSolar‐app en de SUN2000‐(2KTL‐6KTL)‐L1‐handleiding.

De exacte menunaam kan per firmwareversie net anders heten.

Stappenplan voor eigen gebruik 2

--- Pagina 3 ---

Nul-teruglevering · SUN2000-2KTL-L1 KAN IK DIT ZELF DOEN?

HOOFDSTUK 1

Kan ik dit zelf doen?

Kort antwoord: het instellen in de app kun je zelf, het plaatsen van de meter hangt af van je

meterkast. Er zijn twee heel verschillende klussen — en ze hebben een heel verschillende

moeilijkheidsgraad.

DEELKLUS WAT HET INHOUDT ZELF TE DOEN?

A. Instellen in de app Lokaal verbinden met de omvormer, Ja — mits je het installateurswachtwoord

inloggen als installateur, de parameters hebt. Dit is puur software, je kunt niets

voor het netkoppelingspunt instellen en fysiek beschadigen. Zie hoofdstuk 7 en 8.

testen.

B. Meter + CT monteren De DDSU666‐H op de DIN‐rail, de Vaak niet. Het meetpunt zit meestal in of

CT‐stroomtang om de fasegeleider van de vlak bij het verzegelde deel van de

hele woning, de voedingsdraden voor L/N meterkast. Bovendien blijft de

en de RS485‐kabel naar de omvormer. voedingszijde onder spanning staan. Zie

hoofdstuk 11.

Start: wil je nul-teruglevering?

Dan is een meting op het netpunt verplicht

Is het punt waar de hele woning op het net staat

vrij toegankelijk (buiten de zegels)?

ja nee

Zelf te doen (met kennis van zaken) Installateur met zegelrecht

Hoofdschakelaar uit, spanning meten, Alleen zij mogen het zegel van de

CT om de fasegeleider, meter op DIN-rail. netbeheerder verbreken en vernieuwen.

Bij twijfel: alsnog een installateur. Vraag ook om de CT + RS485 meteen mee.

Jij stelt daarna zelf de Laat de installateur ook de

app-instellingen in (hfdst. 7-8) app-instelling doen of checken

In beide gevallen geldt: zonder meting op het netpunt is echte nul-teruglevering niet mogelijk.

Figuur 1 — Beslisboom. De software is zelf te doen; het fysieke meetpunt is meestal werk voor iemand met zegelrecht.

WAT JE IN IEDER GEVAL ZELF KUNT DOEN

Maak foto's van je meterkast (met de hoofdschakelaar uit), zoek het typenummer van je omvormer en de

firmwareversie op, en vraag je installateur of het installateurswachtwoord van de omvormer. Met die drie

dingen kan bijna elke installateur binnen een kwartier een prijs geven — en kun je zelf de app-instellingen

doen zodra de meter hangt.

Stappenplan voor eigen gebruik 3

--- Pagina 4 ---

Nul-teruglevering · SUN2000-2KTL-L1 HOE NUL-TERUGLEVERING WERKT

HOOFDSTUK 2

Hoe nul-teruglevering werkt

Nul-teruglevering is geen schakelaar die de omvormer uitzet, maar een regelkring. De omvormer blijft

produceren — alleen nooit meer dan je huis op dat moment verbruikt.

De omvormer weet niet uit zichzelf hoeveel je huis verbruikt. Daarom hangt er een meetpunt op het

netkoppelingspunt: het punt waar je hele woning op het elektriciteitsnet staat. Die meting gaat continu naar de

omvormer, die zijn uitgangsvermogen daarop bijstelt:

De regelkring:

opwek − huisverbruik = netuitwisseling. De omvormer stuurt bij zodat die netuitwisseling nul blijft.

Zonnepanelen Omvormer SUN2000 AC naar huis Huisverbruik naar het net

DC-opwek regelt zijn AC-uitgang lampen, koelkast,

(onbeperkt) wasmachine, warmtepomp = 0 gewenst

meetwaarde import/export

Slimme meter

DDSU666-H

Figuur 2 — De omvormer regelt op de gemeten netuitwisseling. Zakt je verbruik weg, dan zakt de omvormer mee.

Wat dat in de praktijk betekent

Op een zonnige dag zonder verbruik levert de omvormer bijna niets, ook al schijnt de zon volop. Dat is

geen storing: hij wordt teruggeknepen.

Zet je de wasmachine aan, dan gaat de omvormer direct meer produceren. Je hoort of ziet de productie dus

meebewegen met je huis.

Precies nul bestaat niet. Door meettijd, communicatievertraging en regeltijd is er altijd een kleine marge; je

zult af en toe een paar watt zien weglopen of juist extra import zien. De omvormer heeft daar zelfs een dode

zone voor (de power control hysteresis).

BELANGRIJK ONDERSCHEID

Nul-teruglevering (zero export) regelt op de gemeten netuitwisseling en is dus verbruiksafhankelijk. Een

vaste vermogenslimiet (bijvoorbeeld de omvormer hard op 30 % van zijn vermogen zetten) houdt geen

rekening met je verbruik: je gooit dan ook opwek weg op momenten dat je het prima zelf kunt gebruiken.

Voor "puur voor eigen gebruik" wil je de eerste variant.

Stappenplan voor eigen gebruik 4

--- Pagina 5 ---

Nul-teruglevering · SUN2000-2KTL-L1 WAT JE NODIG HEBT

HOOFDSTUK 3

Wat je nodig hebt

Eén onderdeel is onmisbaar: de slimme meter op het netkoppelingspunt. Zonder die meting kan de

omvormer geen nul-teruglevering regelen — er is dan simpelweg niets om op te regelen.

ONDERDEEL DETAILS OPMERKING

Huawei Smart Power DDSU666-H — 1‐fasige meter, DIN‐rail De 1‐fasige variant is de juiste voor

Sensor 35 mm, meegeleverde CT 100 A / 40 mA met een 1‐fasige omvormer. De L1‐serie

5 m kabel ondersteunt ook DTSU666-H ,

DTSU666-HWc en YDS60-80d .

RS485‐kabel Afgeschermde getwiste tweedraad, 0,25– De signaalkabel naar de omvormer.

1 mm², mantel 4–11 mm Leg hem gescheiden van netkabels.

Voedingsdraden meter Twee‐aderig koper, 4–6 mm², mantel 10– Voor de L en N spanningsmeting van

21 mm de meter (klemmen 3 en 4).

DIN‐rail ruimte 2 modules breed in de groepenkast Vaak naast de eigen groep van de

omvormer, of in een apart kastje bij de

binnenkomende leiding.

Installateurstoegang Installateurswachtwoord van de omvormer (bij Nodig om bij Device Commissioning te

aflevering vaak 00000a ) mogen inloggen. Ben je het kwijt, dan

moet de installateur of Huawei het

resetten.

FusionSolar‐app Gratis app, telefoon met WiFi Voor de lokale verbinding met de

omvormer — je hebt geen

cloudaccount nodig.

BESTEL-TIP

Bestel de meter samen met een extra lengte RS485‐kabel en twee kabelklemmen. Vraag bij de leverancier

expliciet om de DDSU666-H met CT — losse Chint‐meters zonder de Huawei‐CT werken niet met de

L1‐serie. De DDSU666‐H is een meter met stroomtransformator, wat betekent dat je de hoofdleiding niet

hoeft door te knippen; de tang gaat eromheen.

Wat je verder nodig hebt

Een multimeter (of spanningzoeker) om te controleren dat de hoofdschakelaar de zaak echt spanningsloos

heeft gemaakt op de plek waar je werkt.

Geïsoleerd gereedschap, een zaklamp en tywraps.

Een telefoon of laptop waarop je de FusionSolar‐app hebt geïnstalleerd.

Stappenplan voor eigen gebruik 5

--- Pagina 6 ---

Nul-teruglevering · SUN2000-2KTL-L1 HET MEETPUNT BEPALEN

HOOFDSTUK 4 · STAP 1

Het meetpunt bepalen

Dit is de stap waar het in de praktijk op stukloopt. De CT moet om de geleider die de hele woning van

stroom voorziet — niet om de kabel van de omvormer.

In een typisch Nederlandse meterkast loopt de volgorde van links naar rechts: de voedingskabel van de

netbeheerder komt binnen bij de kWh‐meter en de hoofdzekering. Dat deel is verzegeld. Daarna komt jouw

deel: de hoofdschakelaar en de groepenkast met de groepen, waaronder de eigen groep van de

zonnepanelen.

GOED — meten op het netkoppelingspunt FOUT — meten op de omvormerkabel

CT

net

kWh- hoofd- hoofd-

meter zekering schakelaar meter kast

CT zit hier

verzegeld deel netbeheerder

groepenkast omvormer

alles van het huis

+ omvormergroep

loopt hierlangs

meetrapport = netuitwisseling de meter ziet dan alleen de opwek:

de regeling werkt niet of slaat op hol

Figuur 3 — De CT hoort om de gezamenlijke fasegeleider van de woning (links). Om de omvormerkabel meten levert een stuurloze

regeling op (rechts).

Zo vind je het juiste punt

1. Zet de hoofdschakelaar uit en open de kast.

2. Zoek de geleider die van de hoofdzekering naar de hoofdschakelaar loopt. Dat is de draad waar alle stroom

van de woning doorheen gaat.

3. Controleer of er tussen die twee punten niets anders is afgetakt (geen losse verbruiker, geen tweede kast). Is

dat wel zo, dan moet de CT vóór die aftakking.

4. Kijk of dat stuk draad vrij toegankelijk is. Zit het achter het rode verzegelde deksel, dan mag je er zelf niet aan

— zie hoofdstuk 11.

STOP EN SCHAKEL EEN INSTALLATEUR IN ALS

het meetpunt achter een zegel van de netbeheerder zit, als je geen ruimte hebt om de CT netjes te

plaatsen, of als je niet zeker weet welke geleider de juiste is. Een verkeerd geplaatste CT is niet gevaarlijk,

maar levert een regeling op die wél denkt dat hij goed werkt — de slechtste vorm van een fout.

Stappenplan voor eigen gebruik 6

--- Pagina 7 ---

Nul-teruglevering · SUN2000-2KTL-L1 DE DDSU666-H AANSLUITEN

HOOFDSTUK 5 · STAP 2

De DDSU666-H aansluiten

De meter zelf is een DIN‐railmodule met drie aansluitgroepen: spanning, stroomtang en communicatie. De

volgorde hieronder volgt het aansluitschema van Huawei.

Aansluitklemmen van de DDSU666-H

spanningsmeting

van het netpunt L 3 0.00 kW

LCD + instelknop

N 4

CT 100 A / 40 mA

I* 5 DDSU666-H · 1-fase · DIN35

I 6

om de fasegeleider

RS485 A 24 omvormer

COM-poort

RS485 B 25 klemmen 3 en 4

Volg altijd het bedradingsschema van Huawei; klemnummers kunnen per productieversie net verschillen.

Figuur 4 — De drie aansluitgroepen: L/N voor de spanningsmeting (3, 4), de stroomtang (5, 6) en RS485 A/B naar de omvormer (24,

25).

1 Monteer de meter

Klik de DDSU666‐H op een vrije DIN‐railplaats. Monteer hem bij voorkeur in de buurt van de omvormer (dat

houdt de RS485‐kabel kort), of in een apart kastje bij de binnenkomende leiding als de CT‐kabel anders te kort

wordt. De meegeleverde CT‐kabel is 5 m.

2 Sluit de spanning aan (klem 3 en 4)

Verbind L en N van het netkoppelingspunt met de klemmen 3 en 4. Gebruik twee‐aderig koper van 4–6 mm².

Belangrijk: dit moeten dezelfde fase en nul zijn als waar de CT omheen zit — anders rekent de meter met de

verkeerde referentie.

3 Klik de CT om de fasegeleider (klem 5 en 6)

Plaats de stroomtang om de fasegeleider die de hele woning voedt, zo dicht mogelijk bij het netkoppelingspunt.

Let op de richting: de pijl of het opschrift op de CT geeft de stroomrichting aan (van het net naar de woning).

Sluit de twee CT‐aderen aan op klem 5 (I*) en 6 (I).

4 Sluit de RS485 aan (klem 24 en 25)

Gebruik afgeschermde getwiste tweedraad: A op 24, B op 25. De andere kant gaat naar de omvormer — zie

hoofdstuk 6. Laat de afscherming aan één kant vrij of leg hem aan aarde volgens de handleiding; leg de

signaalkabel nooit in dezelfde bundel als netkabels.

Stappenplan voor eigen gebruik 7

--- Pagina 8 ---

Nul-teruglevering · SUN2000-2KTL-L1 DE DDSU666-H AANSLUITEN

LAAT DE FABRIEKSINSTELLINGEN STAAN

De DDSU666‐H staat af fabriek op adres 11 , 9600 baud, geen pariteit, 1 stopbit. Huawei waarschuwt

expliciet: verander de baudrate niet. Wijzig je die toch, dan kan de meter offline raken, een alarm geven of

het uitgangsvermogen van de omvormer beïnvloeden.

5 Controleer de meter vóór je verder gaat

Zet de spanning erop en kijk op het display. Je moet een spanning rond 230 V zien en een vermogen dat

overeenkomt met wat je huis op dat moment doet. Staat er een negatief vermogen terwijl je huis juist stroom

afneemt, dan zit de CT omgekeerd — draai hem om of verwissel de CT‐aderen op klem 5 en 6.

Stappenplan voor eigen gebruik 8

--- Pagina 9 ---

Nul-teruglevering · SUN2000-2KTL-L1 RS485 NAAR DE OMVORMER

HOOFDSTUK 6 · STAP 3

RS485 naar de omvormer

De meter en de omvormer moeten met elkaar praten. Bij de L1‐serie gaat dat via de COM‐poort onderaan

het toestel. De meter gebruikt poort 485B2 / 485A2 (klemmen 3 en 4).

COM-poort SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 — 8-pins connector

1 5

485B1 GND

2 6

485A1 EN+

DDSU666-H Let op

3 7

485B2 DI1 A op klem 24 • Poort 3-4 wordt gedeeld met de accu.

B op klem 25 • Meter en Smart Dongle op dezelfde omvormer.

4 8

• Geen netkabel in dezelfde bundel leggen.

485A2 DI2 afgeschermde

getwiste tweedraad • Bij één omvormer: geen cascade nodig.

Figuur 5 — Pinindeling van de COM-poort. Voor de meter gebruik je 485B2 en 485A2 (klem 3 en 4).

Stap voor stap

1. Knip de RS485‐kabel op lengte en strip hem voorzichtig — bij getwiste aders beschadig je snel de

afscherming.

2. Monteer de signaalstekker volgens de handleiding: de aders goed in de klemmen, het buitenste deel van de

kabel in de behuizing van de connector.

3. Steek de connector in de COM‐poort van de omvormer tot hij vastklikt.

4. Sluit de meterzijde aan op klem 24 (A) en 25 (B). Verwissel A en B niet: dat is de meest voorkomende reden

dat de meter niet gevonden wordt.

5. Trek zachtjes aan elke ader om te controleren dat de verbinding echt vast zit.

HERKENNING IN DE APP

Na het opstarten verschijnt de meter in het apparaatoverzicht van de installateursweergave. Zie je hem

daar niet, dan is de bedrading of het adres nog niet goed — niet de instelling. Los dat eerst op.

Stappenplan voor eigen gebruik 9

--- Pagina 10 ---

Nul-teruglevering · SUN2000-2KTL-L1 INLOGGEN OP DE OMVORMER

HOOFDSTUK 7 · STAP 4

Inloggen op de omvormer

Alle instellingen zitten in de omvormer zelf. Je hoeft daarvoor niet in de cloud te zijn: je verbindt je telefoon

rechtstreeks met de omvormer. Wel heb je installateursrechten nodig.

1 Zet de installatie in bedrijf

Controleer dat de omvormer draait (groene LED, AC‐zijde ingeschakeld) en dat de meter in het

apparaatoverzicht zichtbaar is.

2 Open de FusionSolar-app en kies "In bedrijf stellen"

In de app heet dit Device Commissioning. Je kunt ook de QR‐code op de zijkant van de omvormer scannen; de

app vult dan zelf het WiFi‐netwerk in.

3 Verbind met de omvormer

Je telefoon maakt verbinding met het WiFi‐netwerk van de omvormer (iets als SUN2000-XXXXXXXX ). Er is geen

internetverbinding nodig tijdens deze stap — je bent tijdelijk offline van je normale netwerk.

4 Log in als installateur

Kies de rol Installateur en vul het wachtwoord in. Bij een nieuw toestel is dat vaak 00000a ; bij een bestaande

installatie is het wachtwoord dat jouw installateur heeft ingesteld. Bij de eerste keer inloggen vraagt de app om

een nieuw wachtwoord te kiezen — doe dat en bewaar het.

WACHTWOORD KWIJT?

Dan kun je de instellingen niet zelf doen. Vraag het na bij de installateur die de panelen heeft geplaatst, of

laat het wachtwoord via Huawei resetten. Er is geen truc die het wachtwoord omzeilt — en dat is maar goed

ook, want het beschermt je installatie.

5 Ga naar de vermogensinstellingen

In het apparaatmenu: Instellingen → Vermogensaanpassing (Power adjustment). Daaronder vind je

Netgekoppeld punt (Grid‐tied point control) — dat is de functie die nul‐teruglevering regelt.

ZIE JE DE FUNCTIE NIET?

Dan is waarschijnlijk de netcode (grid code) van de omvormer niet goed ingesteld of is de firmware te oud.

Laat dat door de installateur controleren — de netcode bepaalt welke regel‐functies beschikbaar zijn.

Forceer hier niets zelf.

Stappenplan voor eigen gebruik 10

--- Pagina 11 ---

Nul-teruglevering · SUN2000-2KTL-L1 NUL-TERUGLEVERING INSTELLEN

HOOFDSTUK 8 · STAP 5

Nul-teruglevering instellen

Je zet de omvormer in de modus Grid connection with zero power. De regelkring is dan actief: de

omvormer volgt je verbruik en knijpt zichzelf terug zodra je op het punt staat te gaan terugleveren.

FusionSolar · Installateur · Device Commissioning

Instellingen Vermogensaanpassing Netgekoppeld punt

De drie instellingen die het verschil maken:

Actief vermogen: Grid connection with zero power

Closed-loop controller: Inverter

Limitation mode: Total power

Figuur 6 — De menuweg en de drie kerninstellingen. De knop om op te slaan zit onderaan het scherm.

INSTELLING WAARDE VOOR JOUW WAT HET DOET

SITUATIE

Actief vermogen Grid connection with zero Zet de omvormer in de

(Active power) power nul‐teruglevermodus. De andere opties zijn

Unlimited en Grid connection with limited

power (een maximale teruglevering in kW

of %).

Closed-loop controller Inverter Bepaalt welk apparaat de regelkring

uitvoert. Bij één omvormer is dat de

omvormer zelf. Hang je meerdere

omvormers aan elkaar, dan wordt dit

SDongle/SmartLogger.

Limitation mode Total power Beperkt het totale vermogen op het

netkoppelingspunt — precies je hele

woning. Bij een 1‐fasige aansluiting is er

geen andere keuze nodig.

Power adjustment period Laat staan, of kort (bijv. 1‐2 s) De kortste tijd tussen twee bijstellingen.

Korter reageren betekent sneller bijsturen,

maar ook meer schommelen.

Power control hysteresis Laat de standaardwaarde staan Dode zone: kleine schommelingen leiden

niet meteen tot een aanpassing. Te klein

instellen geeft een zoekende omvormer.

Stappenplan voor eigen gebruik 11

--- Pagina 12 ---

Nul-teruglevering · SUN2000-2KTL-L1 NUL-TERUGLEVERING INSTELLEN

Active power output Aanbevolen: 0 % of een Als de meting wegvalt, mag de omvormer niet op vol

limit for fail-safe laag percentage vermogen doorgaan. Met 0 % valt hij terug naar vrijwel niets

zodra de communicatie stopt.

Communication Aanbevolen: Enable Schakelt die veilige terugval daadwerkelijk in, met een

disconnection fail- (indien aanwezig in jouw detectietijd ernaast. Zonder deze twee kan de omvormer bij

safe firmware) een kabelbreuk gewoon blijven terugleveren.

WAAROM DE FAIL-SAFE-INSTELLINGEN BELANGRIJK ZIJN

De zwakke schakel in elke nul‐terugleverinstallatie is de meetkabel. Raakt die los of gaat de meter stuk,

dan weet de omvormer niet meer wat er op het netpunt gebeurt. Zonder fail-safe kiest hij de makkelijke

weg: gewoon produceren. Met de fail-safe aan valt hij terug naar (bijna) nul. Dat is precies wat je wilt als je

niet wilt terugleveren.

Na het opslaan: controleer of de meter in het apparaatoverzicht online staat. De regeling begint binnen enkele

minuten te werken — je ziet het uitgangsvermogen van de omvormer dan meebewegen met je huis.

Stappenplan voor eigen gebruik 12

--- Pagina 13 ---

Nul-teruglevering · SUN2000-2KTL-L1 TESTEN EN CONTROLEREN

HOOFDSTUK 9 · STAP 6

Testen en controleren

Een instelling die goed lijkt is nog geen werkende regeling. Doe deze test op een zonnige dag met een

normaal huisverbruik; je hebt er een half uur voor nodig.

De vier controles

Rustmeting. Zet alle grote verbruikers uit. Op het scherm moet het omvormervermogen terugvallen tot

ongeveer je huisverbruik, en moet de netuitwisseling rond nul liggen — niet een groot negatief getal.

Belastingstest. Zet de wasmachine, oven of waterkoker aan. Binnen enkele seconden moet het

omvormervermogen stijgen. Gebeurt dat niet, dan volgt de regeling de meting niet.

Loslaattest. Zet de grote verbruiker weer uit. Het omvormervermogen moet direct terugvallen. Een trage

terugval betekent een te lange instelperiode.

Metercontrole. Kijk op het display van de DDSU666‐H. Zie je daar langdurig een groot negatief vermogen

terwijl je huis verbruikt, dan staat de CT in de verkeerde richting of zit hij op de verkeerde geleider.

Wat normaal is — en wat niet

JE ZIET DIT OORDEEL

Enkele seconden een klein beetje export bij het Normaal. Meetinterval en regeltijd zorgen altijd voor een

uitschakelen van een zware verbruiker kleine overshoot.

De omvormer blijft continu 50–100 W importeren Normaal en zelfs wenselijk. Veel regelingen mikken net

onder nul om export te voorkomen.

Omvormer produceert weinig ondanks volle zon Normaal bij nul‐teruglevering: er is geen vraag, dus geen

productie. Geen paneelstoring.

Omvormer blijft op vol vermogen terugleveren Niet goed. Zie hoofdstuk 10 — meestal is de meter niet

actief in de regeling.

Vermogen schommelt continu heen en weer Niet goed. Meestal een te kleine hysteresis of onstabiele

meetwaarden (lange/ongeschermde kabel).

Laat het een etmaal lopen

Bekijk de volgende dag de vermogenscurve in de app. Je wilt een curve zien die overdag de vorm van je

huisverbruik volgt, met alleen korte negatieve piekjes op de momenten dat er iets uitgeschakeld wordt. Is er een

lang plateau op maximum vermogen met export, dan is de regeling niet actief.

Stappenplan voor eigen gebruik 13

--- Pagina 14 ---

Nul-teruglevering · SUN2000-2KTL-L1 ALS HET NIET WERKT

HOOFDSTUK 10

Als het niet werkt

Bijna alle problemen met nul‐teruglevering zijn meetproblemen, geen omvormerproblemen. Werk de tabel

van boven naar beneden af.

SYMPTOOM WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK WAT JE DOET

Meter verschijnt niet in het RS485 A en B verwisseld, stekker Controleer de aders (A op 24, B op 25) en de

apparaatoverzicht niet goed vast, of de meter is niet connector. Zet de meter terug naar adres 11 / 9600

op fabrieksinstellingen baud en herstart de omvormer.

Omvormer blijft volledig De nul‐teruglevermodus is niet Controleer of Actief vermogen echt op Grid

terugleveren opgeslagen, of de meter zit niet connection with zero power staat, met Closed-loop

in de regeling controller = Inverter. Herstart daarna de omvormer.

Netvermogen staat CT omgekeerd geplaatst of op de Draai de CT om of verwissel I* en I op de meter.

"verkeerd om" (negatief verkeerde fase Verplaats de CT naar de gezamenlijke

terwijl je huis verbruikt) fasegeleider als hij op de omvormerkabel zit.

Omvormer produceert bijna Fail‐safe grijpt in, of de regeling Controleer of de meter "online" is en of de

niets, ook bij veel verbruik denkt dat er al export is communicatie‐fail‐safe niet continu triggert. Zet de

fail‐safe tijdelijk uit om te testen of de meting wel

doorkomt.

Vermogen oscilleert Hysteresis te klein, of instabiele Hysteresis terug naar de standaardwaarde;

zichtbaar meetwaarden RS485‐kabel inkorten, afschermen en weghouden

van netkabels.

Na een stroomstoring doet Meter of omvormer is niet netjes Controleer de alarmen; meestal herstelt het

de regeling niets meer herstart vanzelf binnen enkele minuten. Blijft het weg,

herstart de omvormer.

Bij netuitval valt de — Dit is normaal. Nul‐teruglevering betekent niet

omvormer uit off‐grid: zonder net schakelt de omvormer uit. Wil

je stroom tijdens een storing, dan is een accu met

back‐upfunctie nodig.

Stappenplan voor eigen gebruik 14

--- Pagina 15 ---

Nul-teruglevering · SUN2000-2KTL-L1 VEILIGHEID, REGELS EN VERZEGELING

HOOFDSTUK 11

Veiligheid, regels en verzegeling

Dit is het hoofdstuk dat bepaalt of je het zelf kunt doen. Lees het voordat je gereedschap pakt.

Veiligheid

De hoofdschakelaar uitzetten maakt je eigen installatie spanningsloos — de voedingszijde niet. Het

stuk tussen de hoofdzekering en de hoofdschakelaar blijft onder spanning. Meet altijd na met een multimeter

voordat je iets aanraakt.

Werk nooit alleen in de meterkast en gebruik geïsoleerd gereedschap.

De CT gaat om één fasegeleider. Klem hem niet om een bundel met meerdere aders — dan meet je een som

die nergens op slaat.

De zegels van de netbeheerder

De netbeheerder verzegelt de aansluiting en de meter. Die zegels mogen niet zomaar verbroken worden:

alleen een erkend installateur met zegelrecht — een contract met de regionale netbeheerder — mag ze

verbreken en opnieuw aanbrengen. [Bronnen: Liander, Stedin, Enexis]

SITUATIE WAT PAST ERBIJ

Het meetpunt is vrij toegankelijk en je Je kunt de meter zelf plaatsen. Maak foto's van de situatie vóór en na.

hebt ervaring met elektra

Het meetpunt zit achter een zegel Installateur met zegelrecht, of een afspraak met je netbeheerder. Zelf het

zegel verbreken is niet toegestaan.

Je twijfelt over welke geleider de juiste Laat het bepalen door een installateur — een verkeerd meetpunt geeft een

is regeling die niet werkt of erger.

Wat je administratief moet regelen

Je installatie aanmelden bij de netbeheerder als dat nog niet is gebeurd. Nul‐teruglevering verandert niets

aan die verplichting.

Check je energieleverancier: veel leveranciers rekenen terugleverkosten of hanteren een lage

terugleververgoeding. Dat is vaak de échte reden om minder te willen terugleveren.

Bewaar de documentatie van de aanpassing (factuur, foto's, instellingen). Handig bij verkoop van de woning

en bij vragen van je verzekeraar.

NUL-TERUGLEVERING IS EEN INSTELLING, GEEN CONTRACT

Je installatie blijft technisch gezien een terugleverinstallatie op je aansluiting. Met deze instelling voorkom je

teruglevering in de praktijk, maar je melding bij de netbeheerder, je meter en je aansluiting blijven hetzelfde.

Wil je het ook administratief anders regelen, dan moet je dat apart met je leverancier of netbeheerder

afstemmen.

Stappenplan voor eigen gebruik 15

--- Pagina 16 ---

Nul-teruglevering · SUN2000-2KTL-L1 ALTERNATIEVEN EN AFWEGINGEN

HOOFDSTUK 12

Alternatieven en afwegingen

Nul‐teruglevering is één oplossing voor één probleem. Er zijn er meer, en de beste keuze hangt af van wat

je precies wilt: minder terugleveren, of meer van je eigen stroom gebruiken.

METHODE HOE HET WERKT VOOR- EN NADELEN

Nul-teruglevering Slimme meter op het netpunt; omvormer + Je levert gegarandeerd niets meer

(dit document) volgt je verbruik en knijpt zichzelf terug. terug.

− Je gooit overschot weg dat je op andere

momenten gratis zou kunnen gebruiken.

− Vereist een meter en installatiewerk.

Vaste vermogenslimiet Je stelt de omvormer in op een vast + Eenvoudig, geen extra hardware.

maximum (bijv. Maximum active power in − Dom: hij begrenst ook als je huis het

kW). Geen meter nodig. prima kan gebruiken.

− Geen echte nul‐export.

Zelf sturen via Modbus Eigen regelsoftware leest je P1‐meter uit + Zeer flexibel, precies af te stemmen op

en stuurt de omvormer aan. dynamische tarieven.

− Niet officieel ondersteund, vraagt

technische hobby‐tijd en blijft fragiel.

Thuisaccu (LUNA2000) Overschot gaat de accu in in plaats van + Je gooit niets weg en verhoogt je eigen

het net op; 's avonds gebruik je het zelf. gebruik echt.

− Hogere investering; de accu is

ondersteund op de 2–6KTL‐L1 serie.

− Terugverdientijd hangt sterk af van je

verbruikspatroon.

Niets doen (nog even) Blijven terugleveren en salderen zolang + Tot en met 2026 kun je teruggeleverde

dat kan. stroom nog wegstrepen tegen je verbruik.

− Vanaf 1 januari 2027 stopt de

salderingsregeling — daarna levert

terugleveren veel minder op.

Timing: waarom dit nu speelt

De salderingsregeling stopt per 1 januari 2027; in één keer, zonder afbouwperiode. Tot die datum kun je je

teruggeleverde stroom nog volledig wegstrepen tegen je verbruik. [Rijksoverheid]

ADVIES

Zet nul‐teruglevering niet aan omdat het 2027 wordt — zet het aan op het moment dat het je geld oplevert,

of combineer het met opslag. Wil je vooral meer eigen stroom gebruiken in plaats van minder terugleveren,

dan is een accu de effectievere route. Wil je gewoon koste wat kost niets terugleveren, dan is dit de juiste

instelling.

Samengevat: de zes stappen

1. Bepaal of het netkoppelingspunt vrij toegankelijk is — anders installateur met zegelrecht.

2. Plaats de DDSU666‐H en klem de CT om de gezamenlijke fasegeleider.

Stappenplan voor eigen gebruik 16

--- Pagina 17 ---

Nul-teruglevering · SUN2000-2KTL-L1 ALTERNATIEVEN EN AFWEGINGEN

3. Sluit spanning (3/4), stroomtang (5/6) en RS485 (24/25) aan.

4. Trek de RS485‐kabel naar de COM‐poort van de omvormer (klem 3 en 4).

5. Log lokaal in met installateursrechten en zet Grid connection with zero power, controller Inverter, limitation

mode Total power.

6. Test met een zware verbruiker: productie moet omhoog en omlaag bewegen met je huis.

Stappenplan voor eigen gebruik 17

--- Pagina 18 ---

Nul-teruglevering · SUN2000-2KTL-L1 BRONNEN

BIJLAGE A

Bronnen

De technische gegevens in dit document komen uit de officiële Huawei‐documentatie voor de L1‐serie en

de DDSU666‐H, aangevuld met installateursinstructies en overheidsinformatie over de Nederlandse

situatie.

Huawei — SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 User Manual (o.a. vermogensinstellingen, COM-poort, ondersteunde meters): https://support.h

uawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100136173

Huawei — DDSU666-H Smart Power Sensor Quick Guide (klemmen, CT, adres 11 / 9600 baud): https://support.huawei.com/enterpris

e/en/doc/EDOC1100020895

Huawei — DDSU666-H Smart Power Sensor User Manual: https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100020896

Huawei — FusionSolar App Quick Guide (in bedrijf stellen, inloggen als installateur): https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/ED

OC1100054980

Solarity — Huawei inverter Zero Feed-in Option (menuweg Power adjustment, controllerkeuze, limitation mode): https://support.solarit

y.eu/en/support/solutions/articles/48001064163-huawei-inverter-zero-feed-in-option

SolarfixToday — Huawei SUN2000 Export Limitation Settings Guide (meetpunt, CT-richting, diagnosestappen): https://solarfixtoday.co

m/huawei-sun2000-export-limitation-settings/

Rijksoverheid — Salderingsregeling stopt per 1 januari 2027: https://www.rijksoverheid.nl/themas/klimaat-milieu-en-natuur/energie-thu

is/salderingsregeling

Liander — Zegelrecht voor installateurs: https://www.liander.nl/installateurs-aannemers/zegelrecht

Stedin — Zegelrecht: https://www.stedin.net/zakelijk/techniek/zegelrecht

Enexis — Zelf klussen in de meterkast: https://www.enexis.nl/meter-en-meterkast/meterkast/zelf-klussen-in-de-meterkast

Dit document is met de hand samengesteld op basis van de bovenstaande bronnen en is geen officieel installatievoorschrift.

Controleer bij twijfel altijd de handleiding van jouw exacte model en firmwareversie.

Stappenplan voor eigen gebruik 18

--- Pagina 19 ---

Nul-teruglevering · SUN2000-2KTL-L1 INVULBLAD VOOR DE INSTALLATEUR

BIJLAGE B

Invulblad voor de installateur

Vul dit in voordat je iemand belt, of geef het mee aan de installateur. Zo weet hij precies wat je wilt en kan

hij een prijs geven zonder eerst langs te komen.

1. Mijn installatie

Omvormer (exact type)

Firmwareversie

Aantal omvormers

Type netaansluiting (1-fase / 3-fase)

Locatie omvormer

Installateurs wachtwoord bekend? ja / nee

2. Mijn wensen

Gewenste situatie geen teruglevering / maximaal …… kW teruglevering / anders

Reden

Batterij gewenst? ja / nee / misschien

3. Wat ik van de installateur vraag

Beoordelen of het netkoppelingspunt vrij toegankelijk is of achter het zegel zit.

Plaatsen en aansluiten van de DDSU666-H (of het controleren van mijn eigen montage).

Leggen en aansluiten van de RS485‐kabel naar de omvormer.

Instellen van Grid connection with zero power en de fail‐safe‐opties.

Meten en vastleggen van de netuitwisseling na de aanpassing.

4. Foto's om mee te sturen

De hele meterkast met de deur open (overzicht).

Close‐up van het binnenkomende gedeelte met meter en hoofdzekering.

De onderkant van de omvormer met de COM‐poort in beeld.

Het typeplaatje van de omvormer.

VEILIGHEID VOOR ALLES

Maak foto's met de hoofdschakelaar uit en raak niets aan in het verzegelde deel. Een foto is genoeg — je

hoeft nergens aan te komen om een installateur een goede prijsindicatie te geven.

— Einde van het document —