Deuk in waterleiding, kan dit kwaad?

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nintendo-Gamer
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 28-04 12:38
Goedenavond,

Tijdens het uithakken van de cementdekvloer heb ik met mijn beitel de warmwaterleiding geraakt
De mantel was beschadigd en die heb ik open gemaakt om het koper te controleren.

Er zit een deukje in en je ziet waar de beitel de leiding meerdere keren heeft geraakt.

Wat is jullie advies? Laten vervangen door de loodgieter of kan dit deukje geen kwaad?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

Anoniem: 2080528

De term ‘deukje’ is nogal een ruim begrip, heb je een foto voor ons.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Nintendo-Gamer
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 28-04 12:38
Hierbij!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lbipAge90WzLfLgWxzdqJFpclt4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FvBZBBuBveqBiypr0YRjTWfo.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-K7pPyv1ZngYaQa46IZmnLLmoAc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sl1VeRAVP00lc4x7Ub70AGC6.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Dinsterzz92
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 23:18
Als het gaat corroderen(leeftijd) is dit de eerste plek waar het gaat lekken.

Je maakt je er nu zorgen om, maar als je het zo laat gaat het niet blijven aan je knagen?

Alleen al voor gemoedsrust zou ik het laten herstellen.

Je hebt vast ook geen zijn om dit binnen x jaar opnieuw te doen gok ik.

Als je nog veel moet uitkappen zou ik wachten tot alles gedaan is, dat je een loodgieter alles in 1x kan laten doen, want dit gaat je meer aan voorrijkosten kosten dan aan herstelling vrees ik.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • strandbal
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 22:34

strandbal

Was het maar zo'n feest.

Mijn gemoedsrust zou zeggen, je hebt het toch al uitgehakt, plus het feit dat je dit weer jaren gaat wegsmeren... Ik zou 't goed fixen voor de boel over een jaartje of twee alsnog klapt onder je net nieuwe badkamer...

Hier stond een dode link.


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • Nintendo-Gamer
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 28-04 12:38
Jullie reacties zijn duidelijk. Ik ga de leiding verder uithakken en de loodgieter langs laten komen. Heb geen zin om na een aantal jaar weer aan de gang te mogen.

Bedankt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 19:03
Die dikke buis kan zeker niet 'even' weg voor reparatie?

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
die dikke lijkt mij een PP en die zitten niet gelijmt als het goed is :) dus dat aan de kant zou niet het meest moeilijke kunnen zijn

404 Signature not found


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nintendo-Gamer
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 28-04 12:38
Die buis(PVC) kan ik gemakkelijk weghalen dat is geen probleem. Het is alleen wat meer hakwerk.
Hoeveel cm moet ik de waterleiding blootleggen aan beide kanten voor de reparatie denken jullie?

[ Voor 33% gewijzigd door Nintendo-Gamer op 18-03-2024 20:58 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
als de loodgieter er een (pers) schuifsok op kan persen zal je aan een centimeter of 10 aan weerskanten genoeg hebben

404 Signature not found


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Haboeri
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 23:24
SMSfreakie schreef op maandag 18 maart 2024 @ 20:58:
als de loodgieter er een (pers) schuifsok op kan persen zal je aan een centimeter of 10 aan weerskanten genoeg hebben
prima plan, maar het is zacht koper dus wel even 2 maal een steunhuls erin tikken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Haboeri schreef op maandag 18 maart 2024 @ 21:40:
[...]


prima plan, maar het is zacht koper dus wel even 2 maal een steunhuls erin tikken.
neem aan dat de loodgieter dat wel zal snappen :-)

404 Signature not found


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Haboeri
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 23:24
SMSfreakie schreef op maandag 18 maart 2024 @ 21:42:
[...]


neem aan dat de loodgieter dat wel zal snappen :-)
ik neem ook graag dingen aan...maar mijn ervaring is inmiddels ook wel dat dat niet altijd kan....

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PatRamon
  • Registratie: November 2016
  • Niet online
Nintendo-Gamer schreef op maandag 18 maart 2024 @ 20:25:
Jullie reacties zijn duidelijk. Ik ga de leiding verder uithakken en de loodgieter langs laten komen. Heb geen zin om na een aantal jaar weer aan de gang te mogen.
Bedankt!
Extra puntje:

Laat dit hard solderen door de betreffende loodgieter.
Een echte loodgieter hoef je dit niet te vertellen.....

Maar het is zonde als jij denkt een echte loodgieter over de vloer te hebben er een beunhaas komt die knel of pers gebruikt.

Waarom niet zacht solderen?? zit in je vloer en extra zekerheid met hard solderen geeft je meer rust.
Zelfde werk alleen wat hetere vlam

**


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Solderen of persen.
Zacht solderen is gebruikelijk bij waterleiding.
Bij persen met Viega koppelingen heb je geen steunhuls nodig.
Na reparatie mantelbuis er over en/of afplakken voor bescherming.

Please state the nature of the technical emergency


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Consigliere
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 20-02 17:08

Consigliere

Engineer

edsandje schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 07:12:

Bij persen met Viega koppelingen heb je geen steunhuls nodig.
Want deze perst niet zo hard?
Het is en blijft zacht koper...


Als dit de "warm" waterleiding is dan sowieso laten repareren. Aangezien water ertegenaan blijft wervelen door de deuk en daardoor zelf een gat in het koper maakt.
Koud water zou ik hetzelfde adviseren. Al zal dit minder snel zorgen voor lekkage maar meer voor water met lucht erin.

Bim Engineer Sanitaire Technieken PvOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

@Consigliere
https://www.installatie.n...htkoper-zonder-steunhuls/
Persen gaat altijd met dezelfde kracht, je kan de perstang niet instellen.

Please state the nature of the technical emergency


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22:46
PatRamon schreef op maandag 18 maart 2024 @ 22:28:
[...]


Extra puntje:

Laat dit hard solderen door de betreffende loodgieter.
Een echte loodgieter hoef je dit niet te vertellen.....

Maar het is zonde als jij denkt een echte loodgieter over de vloer te hebben er een beunhaas komt die knel of pers gebruikt.

Waarom niet zacht solderen?? zit in je vloer en extra zekerheid met hard solderen geeft je meer rust.
Zelfde werk alleen wat hetere vlam
Wat is er nou beun aan persen?

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Consigliere
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 20-02 17:08

Consigliere

Engineer

edsandje schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 07:30:
@Consigliere
https://www.installatie.n...htkoper-zonder-steunhuls/
Persen gaat altijd met dezelfde kracht, je kan de perstang niet instellen.
Dat is zeker waar. Daarom altijd die bussen erin bij zachtkoper.
Al zou ik kiezen voor solderen; hard of zacht

Bim Engineer Sanitaire Technieken PvOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Makrolon schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 07:47:
[...]

Wat is er nou beun aan persen?
Niks.
Is nog het makkelijkst ook met schuifsokken ipv solderen en er water in blijft staan, doorblazen, waterstofzuiger erbij.
Enige nadeel dat je wat meer ruimte nodig hebt om je perstang kwijt te kunnen, dus ruim rondom uithakken.
Consigliere schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 08:53:
[...]


Dat is zeker waar. Daarom altijd die bussen erin bij zachtkoper.
Al zou ik kiezen voor solderen; hard of zacht
Ik zou kiezen voor persen, met of zonder steunhuls :P

Please state the nature of the technical emergency


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Haboeri
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 23:24
edsandje schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 07:30:
@Consigliere
https://www.installatie.n...htkoper-zonder-steunhuls/
Persen gaat altijd met dezelfde kracht, je kan de perstang niet instellen.
Artikel gaat over gas..... veel lagere druk

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Haboeri schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 17:04:
[...]


Artikel gaat over gas..... veel lagere druk
Ik meen mij te herinneren dat een vertegenwoordiger dat zei.
Was het dan Bonfix?
Kan Wicu buis geperst worden?
Wanneer de Wicu buis voldoet aan EN 1057 met de minimale wanddiktes vrijgegeven door BONFIX, dan kan deze buis geperst worden zonder steunhuls.
Bron https://www.bonfix.nl/nl/...den%20zonder%20steunhuls.
De Viega gaskoppelingen kunnen ook voor andere soorten gas en stookolie worden gebruikt tot een druk van 5 bar.
Bedrijfsvoorwaarden voor gas- en vloeibaar gasinstallaties
bedrijfstemperatuur -20 °C tot en met +70 °C (-4 °F tot en met +158 °F)
bedrijfsdruk max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
bedrijfsdruk bij HTB-​toepassing 650 °C (1202 °F)/30 minuten max. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)
Bron https://www.viega.nl/nl/p...echniek/Profipress-G.html
Nou bij twijfel niet inhalen en een steunhuls gebruiken :*)
(al heb ik de afgelopen jaren best wel eens een wicu leiding geperst zonder steunhuls, meestal koud water. Bij cv gebruik ik ze altijd wel omdat die van temperatuur wisselen)

Please state the nature of the technical emergency


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Consigliere
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 20-02 17:08

Consigliere

Engineer

Haboeri schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 17:04:
[...]


Artikel gaat over gas..... veel lagere druk
Dan nog zou ik zachtkoper met hulsen persen of solderen. Mits mogelijk gewoon nieuw stuk leiding om verbindingen in de vloer te minimaliseren

Bim Engineer Sanitaire Technieken PvOutput