Beste Tweakers,

Zou graag jullie adviezen en ervaringen willen ontvangen met het vereenvoudigen van een vloerverwarming set-up. Vanwege de aanschaf van een hybride warmtepomp, de Quatt, moet ik mijn Danfoss vloerverwarming regelaars vervangen. Quatt adviseerde mij om over te stappen naar Evohome of Tado, omdat Danfoss niet wordt ondersteund. Ik ben onlangs verhuisd en er was al een vloerverwarming systeem aanwezig. Ik heb verder weinig kennis en ervaring met vloerverwarming, maar heb me inmiddels al wat ingelezen in de werking ervan.

De huidige situatie
- Tussenwoning uit 2009, 160m2, A-label, volledig geisoleerd,
- Alleen vloerverwarming, op alle 3 verdiepingen, bypass aanwezig
- Systeem is van Danfoss RF, bestaande uit 2 regelaars, ketelunit en 4 draadloze thermostaten, zie foto's
- 4 zones: zone 1 is woonkamer (BG), zone 2 is badkamer (1e), zone 3 is slaapkamer (1e), zone 4 is 2 kamers (3e)
- 1 verdeler + regelaar + pomp + servo motor op de BG = zone 1 WK
- 2 verdelers + 1 regelaar + 2 pompen + 4 servomotoren = zone 2 BK en zone 3 SK1 en zone 4 kamers 3e verdieping

Momenteel staat mijn CV op 45 graden ingesteld. De woonkamer thermostaat staat altijd ingesteld op 19 graden en het is er altijd 19-20 graden. De slaapkamers op beide verdiepingen staan altijd ingesteld op 17 graden, en het is er altijd 17-19 graden. De badkamer is altijd 20 graden. Voor mij is het momenteel heel comfortabel, ik wijzig er nooit wat aan.

Na het lezen van verschillende posts in het Quatt topic en verschillende topics over vloerverwarming met zoneregeling, ben ik tot de conclusie gekomen, dat een zoneregeling het systeem i.c.m. een hybride warmtepomp / Quatt onnodig ingewikkeld maakt. Ook is het mogelijk minder zuiniger dan een eenvoudigere set-up. Daarnaast kost het mij ook rond de 1300 euro om over te stappen naar een Evohome configuratie.

Gewenste situatie
Ik wil het liefst een systeem hebben, waar ik zo min mogelijk naar om hoef te kijken. Ik stel altijd alles op 1 temperatuur in en wijzig daar dan niks aan, doe dus ook niet aan nachtverlaging. Quatt adviseert de Honeywell Lyric T6(R) met Opentherm voor de meest simpele configuratie.

Vragen
- Ik zou graag advies willen krijgen over hoe ik mijn huidige setup kan omzetten naar een systeem met een eenvoudige set-up i.c.m. een Lyric T6R.
- Wat heb ik allemaal nodig om de Lyric T6R de 3 verdelers te laten aansturen? Momenteel heb ik twee Danfoss regelaars daarop aangesloten, wat komt er daarvoor in de plaats?
- Hoe kan ik het systeem inregelen, zodat het in de slaapkamers iets koeler is dan de gevraagde temperatuur in de woonkamer? Als ik het goed begrijp kan dat, door de kranen bij de verdelers iets meer af te knijpen.

Alvast bedankt voor jullie hulp!

Verdeler en regelaar woonkamer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8dpZZR_2XjHPhcJAmTAlAFzmOz0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EEblCACTUUKNYC1jgM0eupei.jpg?f=fotoalbum_large

verdelers en regelaar 2e en 3e
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xFlkkRq-oz8P1YG8jJRLHYQJ9Dk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zT3xwv4i3MIX6IsTzjTMwrI2.jpg?f=fotoalbum_large

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 14:42

Jan2023

KISS

Hoi , je hebt goed begrepen dat je met vloerverwarming zo min mogelijk moet varieren in temperatuur.
Met een warmtepomp nog minder ,die werkt met nog lagere temperaturen.
Maar met je label A woning wordt het gewoon comfortabel warm ,-)
Alle verdiepingen vvw in beton is perfect met een WP
Al die zoneregelingen weg er mee !
Je mengverdelers moeten vervangen worden !
Exemplaren zonder pomp en menging.
En vergeet die hybride quatt.!!
Je hebt er zelf geen controle over , dat wordt extern gedaan.
Daar bij kan je gewoon full elektric draaien met dat huis.
En nog eens van het gas af.
Je moet dan wel een boilervat op je WP er bij nemen of een aparte warmtepomp boiler voor hot sanitair water , je pakt dan 2 x subsidie.
Probeer het zo simpel mogelijk te houden , en het aanwezige leidingwerk zal ook bekeken moeten worden.
Of diameters groot genoeg zijn
Anders krijg je irritante stromings geluiden.
Succes

En ja , met eenmalig waterzijdig inregelen kan je nog wel temperatuur verschillen creeren naar de slaapkamers

Maar al die verdelers moeten aangepakt worden incl
Alles wat er aan meuk tussen zit ,weg er mee.

[ Voor 10% gewijzigd door Jan2023 op 17-03-2024 22:44 ]

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt