Het klinkt niet alsof je er veel verstand van hebt, maar alvast excuses als ik dat verkeerd interpreteer.
Bij grote gebouwen en belangrijke installaties is het als volgt.
Net uitval (door het donker)
1 wegvallen net
2 start diesel
3 open netschakelaar
4 controleer spanning en frequentie van de diesel
5 sluit nsa schakelaar, let op de one-step-load van de diesel
Terugkomst net (syngroon)
1 terugkomst net
2 wachttijd x minuten voor stabiel net, meeste net uitval vindt namelijk plaats bij terugkomst net
3 diesel besturing synchroniseert automatisch spanning, frequentie en fasehoek met het net
4 sluit netschakelaar
5 open direct nsa schakelaar
6 zet diesel uit, na x minuten nalopen ivm koelwater
Als de installatie ook wordt gebruikt voor de noodverlichting moet het licht binnen 10 seconden weer aan zijn (bouwbesluit) en dus is er vaak carter verwarming en andere voorzorgsmaatregelen om die diesel snel en betrouwbaar te houden.
Let ook op dat de brandstof zelf of na een jaar vervangen moet worden of een juist behandelings systeem om het bruikbaar te houden.
Er kan een hoop mee mis gaan en als je het verkeerd doet heb je veel schade aan de nsa. Het wordt pas leuk met meerdere nsa's