Ik heb - sinds de oplevering van mijn woning - last van een pendelende ketel.
Inmiddels is de ventilator al kapot gegaan door de vele starts en stops.
Ik kom met monteurs, forums uitspitten en eigen experimenten niet verder - heb ik nog iets over het hoofd gezien?
Mijn installatie:
- Alles is vloerverwarming.
- Ketel is Intergas Xtreme 36 met ingebouwde pomp.
- Op de begane grond een Nest, die aan/uit een Danfoss ventiel aanstuurt.
- Op de eerste en tweede verdieping in alle vertrekken inmiddels Watts Vision thermostaten en zoneregeling.
- Beide systemen zijn master-master aangesloten op de ketel, zodat ik de werkkamer boven kan stoken terwijl beneden uit staat.
Mijn probleem:
Zodra de bovenverdieping warmte vraagt, gaat de ketel pendelen. De woning wordt trouwens wel gewoon warm, maar mijn ketel slijt onnodig hard en het verbruik is zeker niet optimaal.
Zie de grafiek.
/f/image/nZEMauZgkFMR1Kz9UDUFA58y.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/kw3qgu6FdOAIPGlAfpi00mX1.png?f=fotoalbum_large)
2:00-7:00:
De nest vraagt warmte voor beneden. De ketel gaat keurig een paar uur branden en klaar.
7:00-10:00:
De werkkamer wordt verwarmd; Een (of meer) thermostaten boven vragen warmte. De ketel pendelt wat af, met grote uitslagen per 5 minuten.
10:00-18:00:
De werkkamer blijft op temperatuur. Hij pendelt non-stop rond de nul, in plaats van een uurtje aan en een uurtje uit. Aangezien het vloerverwarming is, is de kamer echt niet elke 5 minuten weer afgekoeld.
Alleen als er meerdere kamers ijskoud zijn wil het wel eens een stabiel patroon geven.
Aanpassingen inmiddels gedaan:
1) Op de bovenverdiepingen zoneregeling laten installeren; voorheen was dit ook met een Danfoss ventiel / klep die de twee verdelers van de bovenverdiepingen opende of sloot, obv een enkele Honeywell thermostaat. Geen verschil.
2) De bypass veel langer gemaakt, van 40 cm naar 5 meter. Er stroomde bij de opstart van een pendel veel warmte direct naar de retour. Dat is nu niet meer. Aanvoer is warm (35°), retour koud (22°), maar nog steeds gependel.
3) De Watts Vision thermostaten zijn aangepast, om zeker te weten dat er niet te vaak warmtevragen kwamen:
• hysterese aan
• gevoeligheid verlaagd naar 0.6 graden
De zoneregeling lijkt stabiel een constante warmtevraag te doen en is dus waarschijnlijk niet onderdeel van het probleem.
4) Aanvoer proberen te knijpen / waterzijdig in te stellen om te voorkomen dat er te vroeg warm water terugvloeit uit de verdeler-retour. Niet helemaal profi gedaan, maar dit gaf een verslechtering van de situatie (30 seconden stoken ipv 90 seconden; retourtemperatuur komt niet eens omhoog; daarna 5 minuten op standje 1 'op temperatuur'; en daarna alles weer opnieuw)
5) Settings aangepast om de warmteafgifte van de ketel te maximaliseren.
• CV min max 21° - 25°
• Pomp min max 65% - 95%
• 15 min nadraaitijd
• Stooktemperatuur op 32°, en Minimale aanvoertemperatuur 30°
• Wachttijd en pendeltijd zijn volgens mij nvt, want het hele huis is lage temperatuur. Douchewater werkt prima.
Al met al lijkt de ketel veel te snel te denken hij zijn warmte niet kwijt kan.
Mogelijk is er nog een klein beetje winst te boeken als de ketel een softwareupdate krijgt en het min vermogen verlaagt. (Nu 21%, schijnt naar 16% teruggeschroefd kunnen worden).
Ik zat nog te denken dat er misschien een kink in een leiding zit, maar dan zouden de ruimtes niet warm worden.
Of heb ik toch nog een setting gemist?
Inmiddels is de ventilator al kapot gegaan door de vele starts en stops.
Ik kom met monteurs, forums uitspitten en eigen experimenten niet verder - heb ik nog iets over het hoofd gezien?
Mijn installatie:
- Alles is vloerverwarming.
- Ketel is Intergas Xtreme 36 met ingebouwde pomp.
- Op de begane grond een Nest, die aan/uit een Danfoss ventiel aanstuurt.
- Op de eerste en tweede verdieping in alle vertrekken inmiddels Watts Vision thermostaten en zoneregeling.
- Beide systemen zijn master-master aangesloten op de ketel, zodat ik de werkkamer boven kan stoken terwijl beneden uit staat.
Mijn probleem:
Zodra de bovenverdieping warmte vraagt, gaat de ketel pendelen. De woning wordt trouwens wel gewoon warm, maar mijn ketel slijt onnodig hard en het verbruik is zeker niet optimaal.
Zie de grafiek.
/f/image/nZEMauZgkFMR1Kz9UDUFA58y.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/kw3qgu6FdOAIPGlAfpi00mX1.png?f=fotoalbum_large)
2:00-7:00:
De nest vraagt warmte voor beneden. De ketel gaat keurig een paar uur branden en klaar.
7:00-10:00:
De werkkamer wordt verwarmd; Een (of meer) thermostaten boven vragen warmte. De ketel pendelt wat af, met grote uitslagen per 5 minuten.
10:00-18:00:
De werkkamer blijft op temperatuur. Hij pendelt non-stop rond de nul, in plaats van een uurtje aan en een uurtje uit. Aangezien het vloerverwarming is, is de kamer echt niet elke 5 minuten weer afgekoeld.
Alleen als er meerdere kamers ijskoud zijn wil het wel eens een stabiel patroon geven.
Aanpassingen inmiddels gedaan:
1) Op de bovenverdiepingen zoneregeling laten installeren; voorheen was dit ook met een Danfoss ventiel / klep die de twee verdelers van de bovenverdiepingen opende of sloot, obv een enkele Honeywell thermostaat. Geen verschil.
2) De bypass veel langer gemaakt, van 40 cm naar 5 meter. Er stroomde bij de opstart van een pendel veel warmte direct naar de retour. Dat is nu niet meer. Aanvoer is warm (35°), retour koud (22°), maar nog steeds gependel.
3) De Watts Vision thermostaten zijn aangepast, om zeker te weten dat er niet te vaak warmtevragen kwamen:
• hysterese aan
• gevoeligheid verlaagd naar 0.6 graden
De zoneregeling lijkt stabiel een constante warmtevraag te doen en is dus waarschijnlijk niet onderdeel van het probleem.
4) Aanvoer proberen te knijpen / waterzijdig in te stellen om te voorkomen dat er te vroeg warm water terugvloeit uit de verdeler-retour. Niet helemaal profi gedaan, maar dit gaf een verslechtering van de situatie (30 seconden stoken ipv 90 seconden; retourtemperatuur komt niet eens omhoog; daarna 5 minuten op standje 1 'op temperatuur'; en daarna alles weer opnieuw)
5) Settings aangepast om de warmteafgifte van de ketel te maximaliseren.
• CV min max 21° - 25°
• Pomp min max 65% - 95%
• 15 min nadraaitijd
• Stooktemperatuur op 32°, en Minimale aanvoertemperatuur 30°
• Wachttijd en pendeltijd zijn volgens mij nvt, want het hele huis is lage temperatuur. Douchewater werkt prima.
Al met al lijkt de ketel veel te snel te denken hij zijn warmte niet kwijt kan.
Mogelijk is er nog een klein beetje winst te boeken als de ketel een softwareupdate krijgt en het min vermogen verlaagt. (Nu 21%, schijnt naar 16% teruggeschroefd kunnen worden).
Ik zat nog te denken dat er misschien een kink in een leiding zit, maar dan zouden de ruimtes niet warm worden.
Of heb ik toch nog een setting gemist?