Beste,
Ik had een ketel die boven en beneden afzonderlijk kon sturen, met twee thermostaten dus. Dus als boven warmte werd gevraagd hoefde de beneden verwarming niet aan.
Ik deze installatie laten vervangen door een Daikin warmtepomp met een 300 liter buffervat (voor warm water) om volledig van het gas af te zijn
Nu heeft de installateur het anders geïnstalleerd waardoor ik boven alleen kan verwarmen als ik beneden ook warmte vraag. Mijns inziens zouden beide thermostaten de warmtepomp moeten kunnen aansturen om zo onafhankelijk te laten werken.
Onderstaand discussie met installateur, kan iemand mij adviseren wat de juiste oplossing zou moeten zijn?
Installateur Dit is mogelijk door de warmtepomp constante water temperatuur aan te laten maken in de leidingen en dat de 2 thermostaten op de 2 weg kleppen bepalen waar de warmte heen gaat. Beide twee wegkleppen worden dan gestuurd door een thermostaat.
Mijn antwoord Dit kan niet nooit de bedoeling zijn het gehele jaar de warmtepomp te laten verwarmen terwijl het alleen in de winter noodzakelijk zal zijn. De warmtepomp moeten aangaan op verzoek van 1 van de thermostaten.
Installateur: De warmtepomp zal dan niet constant aan blijven staan want we kunnen instellen dat er bij een bepaalde buiten temperatuur de warmtepomp uit gaat. Dat noem je een stooklijn, deze stellen we zo in dat bijvoorbeeld bij 15 graden buiten temperatuur de warmtepomp stopt met verwarmen. Wanneer de warmtepomp zijn watertemperatuur heeft bereikt zal die ook stoppen warm water aan maken.
Mijn antwoord: De gegeven oplossing, zoals gemeld, laat de warmtepomp onnodig veel draaien/schakelen wat energiekosten technisch slecht, maar ook voor de warmtepomp.
Hopelijk kan iemand aangeven wat de juiste oplossing zou moeten zijn? Mijn vermoeden is dat beide thermostaten de warmtepomp aan zouden moeten kunnen schakelen[/h2][/h1][/h2]
Ik had een ketel die boven en beneden afzonderlijk kon sturen, met twee thermostaten dus. Dus als boven warmte werd gevraagd hoefde de beneden verwarming niet aan.
Ik deze installatie laten vervangen door een Daikin warmtepomp met een 300 liter buffervat (voor warm water) om volledig van het gas af te zijn
Nu heeft de installateur het anders geïnstalleerd waardoor ik boven alleen kan verwarmen als ik beneden ook warmte vraag. Mijns inziens zouden beide thermostaten de warmtepomp moeten kunnen aansturen om zo onafhankelijk te laten werken.
Onderstaand discussie met installateur, kan iemand mij adviseren wat de juiste oplossing zou moeten zijn?
Installateur Dit is mogelijk door de warmtepomp constante water temperatuur aan te laten maken in de leidingen en dat de 2 thermostaten op de 2 weg kleppen bepalen waar de warmte heen gaat. Beide twee wegkleppen worden dan gestuurd door een thermostaat.
Mijn antwoord Dit kan niet nooit de bedoeling zijn het gehele jaar de warmtepomp te laten verwarmen terwijl het alleen in de winter noodzakelijk zal zijn. De warmtepomp moeten aangaan op verzoek van 1 van de thermostaten.
Installateur: De warmtepomp zal dan niet constant aan blijven staan want we kunnen instellen dat er bij een bepaalde buiten temperatuur de warmtepomp uit gaat. Dat noem je een stooklijn, deze stellen we zo in dat bijvoorbeeld bij 15 graden buiten temperatuur de warmtepomp stopt met verwarmen. Wanneer de warmtepomp zijn watertemperatuur heeft bereikt zal die ook stoppen warm water aan maken.
Mijn antwoord: De gegeven oplossing, zoals gemeld, laat de warmtepomp onnodig veel draaien/schakelen wat energiekosten technisch slecht, maar ook voor de warmtepomp.
Hopelijk kan iemand aangeven wat de juiste oplossing zou moeten zijn? Mijn vermoeden is dat beide thermostaten de warmtepomp aan zouden moeten kunnen schakelen[/h2][/h1][/h2]