Beste,

Ik had een ketel die boven en beneden afzonderlijk kon sturen, met twee thermostaten dus. Dus als boven warmte werd gevraagd hoefde de beneden verwarming niet aan.
Ik deze installatie laten vervangen door een Daikin warmtepomp met een 300 liter buffervat (voor warm water) om volledig van het gas af te zijn

Nu heeft de installateur het anders geïnstalleerd waardoor ik boven alleen kan verwarmen als ik beneden ook warmte vraag. Mijns inziens zouden beide thermostaten de warmtepomp moeten kunnen aansturen om zo onafhankelijk te laten werken.
Onderstaand discussie met installateur, kan iemand mij adviseren wat de juiste oplossing zou moeten zijn?

Installateur Dit is mogelijk door de warmtepomp constante water temperatuur aan te laten maken in de leidingen en dat de 2 thermostaten op de 2 weg kleppen bepalen waar de warmte heen gaat. Beide twee wegkleppen worden dan gestuurd door een thermostaat.

Mijn antwoord Dit kan niet nooit de bedoeling zijn het gehele jaar de warmtepomp te laten verwarmen terwijl het alleen in de winter noodzakelijk zal zijn. De warmtepomp moeten aangaan op verzoek van 1 van de thermostaten.

Installateur: De warmtepomp zal dan niet constant aan blijven staan want we kunnen instellen dat er bij een bepaalde buiten temperatuur de warmtepomp uit gaat. Dat noem je een stooklijn, deze stellen we zo in dat bijvoorbeeld bij 15 graden buiten temperatuur de warmtepomp stopt met verwarmen. Wanneer de warmtepomp zijn watertemperatuur heeft bereikt zal die ook stoppen warm water aan maken.

Mijn antwoord: De gegeven oplossing, zoals gemeld, laat de warmtepomp onnodig veel draaien/schakelen wat energiekosten technisch slecht, maar ook voor de warmtepomp.

Hopelijk kan iemand aangeven wat de juiste oplossing zou moeten zijn? Mijn vermoeden is dat beide thermostaten de warmtepomp aan zouden moeten kunnen schakelen[/h2][/h1][/h2]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Barrycade
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 17-05 17:00

Barrycade

Through the...

Geen specialist, maar de warmtepomp kan wel genoeg schalen om 1 verdieping te kunnen verwarmen of zal hij dan gaan pendelen?

Meeste warmtepompen kunnen niet snel opschalen dus valt je temperatuur beneden dan niet te veel weg?

Maar wellicht hebben de experts wat nuttige info.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Medusa007
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 16-04 15:58
Bedankt:

Het is meer de vraag of de optie die de installeur noemt wel gaat werken, dan loopt de pomp bijna het hele jaar terwijl ik deze alleen nodig zal hebben in de winter voor verwarmen (koelen doen we niet).

Gaat me erom dat ik boven kan verwarmen onafhanklijk van de vraag beneden (2 aparte circuits)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hnq
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 06:50

hnq

Je wilt dus een zoneregeling. Er staat heel veel info hierover in het forum. Ff zoeken dus. In het algemeen niet handig/nodig als je ltv verwarmt met een wp.
Als je het toch wilt is een buffer nodig om een minimale systeeminhoud te garanderen. Die heb je dus.
De antwoorden van de installateur zorgen voor wat kriebels. Begrip stooklijn wordt iha gebruikt voor bepaling aanvoertemperatuur op basis van buitentemperatuur (WAR). En dus niet een vaste aanvoertemperatuur.

Gasloos sinds 10-2019, Panasonic mono 5j dhz, Atlantic Calypso WPB, betaalbaargasloos.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Medusa007
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 16-04 15:58
Bedankt, die kriebels heb ik ook zeker omdat ie dan voorstelt deze bij 15 graden pas te laten stoppen.

Dit bekent (mijns inziens) dat de pomp waarschijnlijk meer dan 150 dagen per jaar hij deze op temperatuur probeert te houden onafhankelijk van de vraag (die veel minder zal zijn).

Hij zou toch pas de pomp aan moeten zetten op het moment dat er vraag is (boven of beneden)?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hnq
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 06:50

hnq

Medusa007 schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 15:02:
Bedankt, die kriebels heb ik ook zeker omdat ie dan voorstelt deze bij 15 graden pas te laten stoppen.

Dit bekent (mijns inziens) dat de pomp waarschijnlijk meer dan 150 dagen per jaar hij deze op temperatuur probeert te houden onafhankelijk van de vraag (die veel minder zal zijn).

Hij zou toch pas de pomp aan moeten zetten op het moment dat er vraag is (boven of beneden)?
Ja. Maar belangrijker is eigenlijk de vraag of je goed uitgezocht hebt of geadviseerd bent of een zone naregeling wel nodig/handig is. En je noemt een 300l (!) buffervat. Bedoel je niet een SWW vat (voor warm water dus)?

Gasloos sinds 10-2019, Panasonic mono 5j dhz, Atlantic Calypso WPB, betaalbaargasloos.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Medusa007
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 16-04 15:58
Oeps, klopt deze is voor wam water. Bedankt