Dag iedereen. Ik heb een intergasketel van 2 jaar oud. Vorige week begon hij zich vreemd te gedragen: hij maakte vreemde geluiden uit een sifon. Dit was voorheen niet zo. Vandaag stopte het met werken, zowel voor warm water als voor verwarming. De knipperende fout is 5 of 6. Na de herstart heeft de ketel enige tijd gewerkt.

Wat mij opviel is het zeer vreemde gedrag van een sifon. De luchtstroom probeert het water in de sifon te doorbreken en daardoor naar buiten te duwen. Toen hij het water eruit duwde (einde video), voelde ik een sterke luchtstroom uit de verbinding tussen de sifonleiding en het riool.

Heeft iemand dit tegengekomen? Is het normaal dat er lucht door de sifon stroomt?

Hier is de video: YouTube: March 7, 2024

Beste antwoord (via AlexeyKK op 08-03-2024 15:14)


  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Verstopping in het rookgaskanaal lijkt het op.
Installateur bellen.

Please state the nature of the technical emergency

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 09:49
Heb je een co melder zodat je veilig kan slapen en morgenochtend weer wakker kan worden?

Excuses voor de weinig inhoudelijke reactie maar wil het toch even melden voor het geval je geen geruststellende reactie krijgt van iemand anders.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lollercopter
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 15:04
Eens met hierboven, ik kan moeilijk zien of dit lucht uit riool is dat de ketel in wil. Of giftige rookgassen die via de syfon je kamer in kunnen komen. Stekker eruit en niet meer aanzetten tot je een CO melder heb.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AlexeyKK
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 17-03-2024
Bedankt voor het advies. Ik ga er morgen een kopen!

[ Voor 9% gewijzigd door AlexeyKK op 07-03-2024 23:49 ]


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Verstopping in het rookgaskanaal lijkt het op.
Installateur bellen.

Please state the nature of the technical emergency


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AlexeyKK
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 17-03-2024
edsandje, je hebt inderdaad gelijk. Het probleem was dat de rookgaskanaal naar de andere kant gekanteld was. Niet in de richting van de ketel, zoals het hoort. Normaal gesproken zou het water naar de ketel moeten lopen, maar in mijn geval hoopt het water zich op in de leiding en blokkeert deze uiteindelijk.

Het enige wat ik niet begrijp is waar het water in de leiding vandaan komt. Ik woon in een appartementencomplex, dus ik verwacht niet dat het van het dak komt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aardedraadje
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 14:09

Aardedraadje

Met kabelschoen

AlexeyKK schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 15:23:
edsandje, je hebt inderdaad gelijk. Het probleem was dat de rookgaskanaal naar de andere kant gekanteld was. Niet in de richting van de ketel, zoals het hoort. Normaal gesproken zou het water naar de ketel moeten lopen, maar in mijn geval hoopt het water zich op in de leiding en blokkeert deze uiteindelijk.

Het enige wat ik niet begrijp is waar het water in de leiding vandaan komt. Ik woon in een appartementencomplex, dus ik verwacht niet dat het van het dak komt.
Condens waarschijnlijk. Gokje, ben geen ketelexpert. Maar bij verbranding van gas ontstaat waterdamp. Normaal condenseert dit op de warmtewisselaar ter plekke van het retourwater (ass het goed is, is die relatief koud) voor betere efficiëntie en wat overblijft, verdwijnt via de rookgasafvoer. Als het daar niet weg kan, moet het ergens heen. Waarschijnlijk dus het sifon.

Je RGA was dus niet gebeugeld zo te horen? Is dit nu wel gedaan?

[ Voor 3% gewijzigd door Aardedraadje op 08-03-2024 15:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AlexeyKK
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 17-03-2024
Nee, de installateurs hebben niets anders gedaan dan wat water weghalen. Ze zeiden dat om de RGA goed af te stellen, ze het deel van de muur moeten demonteren. Klinkt gek, maar ze doen het als garantie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 14:51
Maak eens foto's van het kunstwerk waarmee ze jouw ketel hebben aangesloten?
Eventueel condenswater uit de rookgasafvoer hoort gewoon terug te lopen je ketel in en wordt via het sifon afgevoerd. Bij een collectieve rookgasafvoer loopt dat naar onderen toe ipv naar je ketel en wordt dat onderin afgevoerd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Lijkt alsof het nooit goed aangesloten is geweest.
Als ze dit na 2 jaar nog onder garantie gaan doen.
Ik ben ook wel benieuwd naar de foto's.

Please state the nature of the technical emergency


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AlexeyKK
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 17-03-2024
Er kunnen niet veel foto's gemaakt worden. Alles is bedekt met gipsplaat. Ik heb met oranje de positie van de RGA afgebeeld. Het gaat naar het kleine gaatje in de zijmuur.

(op de foto zit de gasleiding niet goed vast, dat weet ik, dit is niet de normale toestand :-))

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kV6sZxTwU43W8dJhpV2TLjt-yVo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MrKJPO6XNlllxOAVMcuRTb9n.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 24% gewijzigd door AlexeyKK op 09-03-2024 13:00 ]