Nog een PV verdeler vraag 😉
Op de schuur ligt een 1 fase 4kW PV systeem.
Na de werkschakelaar gaat deze met een grondkabel 6mm² naar de meterkast.
Daar zit een Hager 920g alamat B20 0.03A.
Nu wil ik graag een multi split airco installeren en in plaats van een nieuw aan te leggen groep zou ik de PV groep daarvoor willen gebruiken.
Een PV verdeler zou dit mogelijk maken.
Als je een verdeler samenstelt bij Elektramat configurator krijg je standaard het volgende:
40A hoofdschakelaar
16A Beveiliging PV B karakteristiek
16A Beveiliging WCD 30mA B karakteristiek
DIN rail WCD.
Twee vragen:
- Is de huidige werkschakelaar nog nodig met de 40A hoofdschakelaar in de verdeler? Deze wordt direct naast de omvormer geplaatst.
- De 16A Beveiliging PV B karakteristiek lijkt me overbodig aangezien deze al in de meterkast zit? Of zie ik iets over het hoofd?
Bedankt voor het meedenken!
Op de schuur ligt een 1 fase 4kW PV systeem.
Na de werkschakelaar gaat deze met een grondkabel 6mm² naar de meterkast.
Daar zit een Hager 920g alamat B20 0.03A.
Nu wil ik graag een multi split airco installeren en in plaats van een nieuw aan te leggen groep zou ik de PV groep daarvoor willen gebruiken.
Een PV verdeler zou dit mogelijk maken.
Als je een verdeler samenstelt bij Elektramat configurator krijg je standaard het volgende:
40A hoofdschakelaar
16A Beveiliging PV B karakteristiek
16A Beveiliging WCD 30mA B karakteristiek
DIN rail WCD.
Twee vragen:
- Is de huidige werkschakelaar nog nodig met de 40A hoofdschakelaar in de verdeler? Deze wordt direct naast de omvormer geplaatst.
- De 16A Beveiliging PV B karakteristiek lijkt me overbodig aangezien deze al in de meterkast zit? Of zie ik iets over het hoofd?
Bedankt voor het meedenken!