De titel zegt het al. Heb voor zover ik weet/kan alle mogelijke oorzaken beschouwd en weet het even niet meer.
Situatie: Ketel nieuw sinds 2019 (Vaillant Ecotec Exclusive). Heb in 2021 problemen gehad met drukverlies en dit was opgelost na vervanging van het expansievat. Tijdens een grote verbouwing is een aantal keer het systeem leeggelopen; na laatste keer in 2021 (nieuwe radiator), was het vat einde oefening.
Ongeveer een jaar later in 2022 is er weer drukverlies opgetreden, en dit bleef tot vandaag de dag.
Echter, in de maanden dat de CV uit is, is er nauwelijks drukverlies: over een periode van 6-7 maanden loopt de druk weliswaar wat terug, maar niet zover dat de ketel uitvalt (onder de 0.8bar). Wat verder opvalt is dat als de ketel zo rond einde oktober weer aangaat, de ketel steeds sneller z'n druk verliest. Van ongeweer 1x per 8 weken, naar 1x per 1-2 weken.
Er is nergens sprake van zichtbare lekkage en ik heb alle zichtbare leidingen in en onder het huis gecheckt en alles is kurkdroog zonder enige vochtsporen. Ook de automatische ontluchters (2) zijn kurkdroog en kalkvrij.
Ook heb ik de condens- en overstortafvoeren in emmers gehangen: deze bleven droog. Ik heb nog één iets niet onderzocht en dat is de leiding van bijkeuken naar de losse schuur. Dit ligt onder de grond, onder het terras, en deze aftakking kan ik niet afsluiten.
De verzekering biedt wel een lekdetectie maar alleen als er zichtbaar sprake is van een lek, en dat is er niet.
Ik weet ook niet wie ik kan bellen, want wat kunnen zij nog doen dat ik niet zelf heb gedaan?
Rara, waar kan het probleem zitten?
Situatie: Ketel nieuw sinds 2019 (Vaillant Ecotec Exclusive). Heb in 2021 problemen gehad met drukverlies en dit was opgelost na vervanging van het expansievat. Tijdens een grote verbouwing is een aantal keer het systeem leeggelopen; na laatste keer in 2021 (nieuwe radiator), was het vat einde oefening.
Ongeveer een jaar later in 2022 is er weer drukverlies opgetreden, en dit bleef tot vandaag de dag.
Echter, in de maanden dat de CV uit is, is er nauwelijks drukverlies: over een periode van 6-7 maanden loopt de druk weliswaar wat terug, maar niet zover dat de ketel uitvalt (onder de 0.8bar). Wat verder opvalt is dat als de ketel zo rond einde oktober weer aangaat, de ketel steeds sneller z'n druk verliest. Van ongeweer 1x per 8 weken, naar 1x per 1-2 weken.
Er is nergens sprake van zichtbare lekkage en ik heb alle zichtbare leidingen in en onder het huis gecheckt en alles is kurkdroog zonder enige vochtsporen. Ook de automatische ontluchters (2) zijn kurkdroog en kalkvrij.
Ook heb ik de condens- en overstortafvoeren in emmers gehangen: deze bleven droog. Ik heb nog één iets niet onderzocht en dat is de leiding van bijkeuken naar de losse schuur. Dit ligt onder de grond, onder het terras, en deze aftakking kan ik niet afsluiten.
De verzekering biedt wel een lekdetectie maar alleen als er zichtbaar sprake is van een lek, en dat is er niet.
Ik weet ook niet wie ik kan bellen, want wat kunnen zij nog doen dat ik niet zelf heb gedaan?
Rara, waar kan het probleem zitten?
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.