Mijn vraag

Welke bekabeling is nodig voor de buitenunit Daikin ERGA08EVH en de binnenuit EHVX08S18E6V

De documentatie is erg uitgebreid maar niet helemaal helder.

Graag feedback of onderstaande klopt met aanvullingen.

1) Er moet een 230V kabel naar de buitenunit?
a) Dit moet een aparte groep zijn?

2) Er moet een 230V kabel naar de binnenuit?
a) Dit moet een aparte groep zijn?
b) Is er een aparte kabel nodig voor de binnenuit en het verwarmingselement of is dat hetzelfde kabel

3) Er moet een datakabel tussen binnen en buitenunit
a) Hoeveel aders?

4) Zijn nog meer kabels nodig?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 18:39
Henk je zit aardig goed.
Het binnendeel mag op een gewone wcd gevoed worden en trekt bijna geen stroom.
Maar het binnendeel heeft ook een backupheater die wel op een aparte groep moet B16
Het buitendeel moet ook op een aparte groep.

De communicatie kabel tussen binnen en buiten mag 4 aderige kabel zijn pak bv cat5 kabel.
Binnen komt een zwarte kast MMI genaamd.
De thermostaat kabel kun je dan binnen op de MMI aansluiten parallel op de communicatie kabel, dit is 2x0,8mm2 og

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Virubo
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 06-03-2024
Goedemorgen, volgens de installatiehandleiding is de aansluiting als volgt:

Aparte groep 16A c voor buitendeel 3 aderig 2.5mm

Aparte groep 16A b voor BUH naar binnendeel 3 aderig 2.5mm

Stuurflex kabel 1.5 mm 4 aderig van buitendeel naar binnendeel, dit is tevens de voeding voor het binnendeel !

Zwakstroom kabel voor de aansluiting van de interface

Succes

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 12:49
Ik heb een LG airco.
Mijn binnenunits worden gevoed door de buitenunit.
En gezien de data en koelmiddel ook al via die route loopt, is dat veel handiger, dan om alle binnenunits weer hun eigen voeding te geven.

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Niet online
daikin hier.


buitenunit op een apparte groep/.
stroom en data kabels van de buiten unit naar de 4 binnen units.
en natuurlijk de leidingen en afvoer.

The problem with communication is the illusion it has taken place.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HenMus
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 28-12-2024
Virubo schreef op maandag 4 maart 2024 @ 12:00:
Goedemorgen, volgens de installatiehandleiding is de aansluiting als volgt:

Aparte groep 16A c voor buitendeel 3 aderig 2.5mm

Aparte groep 16A b voor BUH naar binnendeel 3 aderig 2.5mm

Stuurflex kabel 1.5 mm 4 aderig van buitendeel naar binnendeel, dit is tevens de voeding voor het binnendeel !

Zwakstroom kabel voor de aansluiting van de interface

Succes
Bedankt. Omdat er tegenstrijdige zaken staan nog even een opsomming
1) Aparte groep 16A b voor BUH naar binnendeel 3 aderig 2.5mm (dit is voor de backup verwarming)?
2) Stuurflex kabel 1.5 mm 4 aderig van buitendeel naar binnendeel. Een bericht hiervoor staat dat de binnenunit zelf aangesloten wordt op een stopcontact. Een van de twee opties lijken me niet juist
3) Zwakstroom kabel voor de aansluiting van de interface. Dit is een kabel tussen binnen en buitenunit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Virubo
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 06-03-2024
Hoi,

Aparte groep is inderdaad voor de backup heater, in jouw geval 2kw en moet worden voorzien van een werkschakelaar.

Spanning vanaf het buitendeel naar het binnendeel is 230 volt dus nooit aansluiten met een zwakstroom kabel.

de voeding komt bij een daikin unit altijd vanaf het buitendeel waarvan de derde ader wordt gebruikt voor de communicatie met het binnendeel.

De spanning voor de interface (bediening) is meestal 16 volt dus kan je een zwakstroomkabel hiervoor gebruiken en komt van de binnenunit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 18:02
HenMus schreef op maandag 4 maart 2024 @ 16:09:
2) Stuurflex kabel 1.5 mm 4 aderig van buitendeel naar binnendeel. Een bericht hiervoor staat dat de binnenunit zelf aangesloten wordt op een stopcontact. Een van de twee opties lijken me niet juist
Wat jij en @Virubo zeggen klopt. Het zijn 4 aders: aarde, nul, fase, en een (niet aanraak-veilige!) signaal-draad.

Normaal gesproken wordt de binnen-unit gevoed door de buiten-unit. Je kunt er voor kiezen dat om te bouwen, voor als je de spanning naar de buiten-unit wilt kunnen onderbreken als de stroom te duur is, maar dat is in Nederland niet nodig. Maar ook dan heb je de kabel nodig voor communicatie.

En zoals al gezegd de binnen-unit wordt ook nog eens apart aangesloten om de backup-heater te voeden.

De kamerthermostaat interface is wel aanraak-veilig, 15V (data+spanning), en heet P1/P2.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600