Bij de installatie van de warmtepomp heb ik aangegeven deze zelf elektrisch aan te sluiten. Na het vervangen van de groepenkast, laadpaal en zonnepanelen had (en heb) ik daar wel vertrouwen in.
De installatiehandleiding van de warmtepomp beschrijft 2 aansluit-scenario's voor de vermogensnemers; A en B (pagina 15). Ook moet de regelelektronica middels een losse aansluiting voorzien worden (pagina 16, aansluiting X2.1).
Scenario B is behoorlijk straight forward, als 3-fase apparaat. L1, L2, L3 en de N doorgelust over 3 N-aansluitingen. Deze optie vond ik het duidelijkst, dus ik heb er een 3-fase CEE stekker bij geplaatst (installatie spanningsloos) en aangesloten zoals beschreven.
De regelelektronica heb ik aangesloten middels een schuko-stekker en in een bestaande groep aangesloten.
Bij de ingebruikname was er een probleem, waardoor men de compressor los wilde schakelen. De servicemonteur van de fabrikant gaf aan vaak met een tweetal werkschakelaars te maken te hebben. Eentje voor de compressor (16A) en eentje voor de naverwarming (2x16A). Dit is meer in lijn met aansluit-scenario A. Hij geeft zelfs aan dat hoe ik het heb aangesloten niet conform de NEN is, omdat er altijd werkschakelaars geplaatst moeten worden.
Volgens mij heeft hij het niet bij het rechte eind. Doordat ik een stekker heb gebruikt is het geen onderdeel meer van de vaste installatie. Het gebruik van werkschakelaars is volgens mij (correct me if I'm wrong) om middels 1 handeling de last van de installatie spanningsloos te maken. 2 werkschakelaars betekent 2 handelingen en zou dus niet conform zijn.
Om de fabrikant tegemoet te komen heb ik 2 werkschakelaars geïnstalleerd, eentje die L1 schakelt, en eentje die L2+L3 schakelt. N en PE continu verbonden. Op deze manier heb ik de bestaande 5-aderige kabel kunnen laten bestaan. Hier gaat de fabrikant echter niet mee akkoord, omdat in het geval er vreemde spanningen over de N lopen, deze niet afgeschakelt worden door de werkschakelaars.
Zelf ben ik het een beetje beu. Omdat het anders is dan de fabrikant verwacht en ik niet een gediplomeerd elektricien ben wordt moeilijk gedaan. Hij kan niet onderdelen in zijn apparaat individueel schakelen, maar dat is meer een gebruiksgemak dan een veiligheids-ding. Ik ben op zoek naar passages uit de NEN waarin de volgende zaken staan beschreven:
De installatiehandleiding van de warmtepomp beschrijft 2 aansluit-scenario's voor de vermogensnemers; A en B (pagina 15). Ook moet de regelelektronica middels een losse aansluiting voorzien worden (pagina 16, aansluiting X2.1).
Scenario B is behoorlijk straight forward, als 3-fase apparaat. L1, L2, L3 en de N doorgelust over 3 N-aansluitingen. Deze optie vond ik het duidelijkst, dus ik heb er een 3-fase CEE stekker bij geplaatst (installatie spanningsloos) en aangesloten zoals beschreven.
De regelelektronica heb ik aangesloten middels een schuko-stekker en in een bestaande groep aangesloten.
Bij de ingebruikname was er een probleem, waardoor men de compressor los wilde schakelen. De servicemonteur van de fabrikant gaf aan vaak met een tweetal werkschakelaars te maken te hebben. Eentje voor de compressor (16A) en eentje voor de naverwarming (2x16A). Dit is meer in lijn met aansluit-scenario A. Hij geeft zelfs aan dat hoe ik het heb aangesloten niet conform de NEN is, omdat er altijd werkschakelaars geplaatst moeten worden.
Volgens mij heeft hij het niet bij het rechte eind. Doordat ik een stekker heb gebruikt is het geen onderdeel meer van de vaste installatie. Het gebruik van werkschakelaars is volgens mij (correct me if I'm wrong) om middels 1 handeling de last van de installatie spanningsloos te maken. 2 werkschakelaars betekent 2 handelingen en zou dus niet conform zijn.
Om de fabrikant tegemoet te komen heb ik 2 werkschakelaars geïnstalleerd, eentje die L1 schakelt, en eentje die L2+L3 schakelt. N en PE continu verbonden. Op deze manier heb ik de bestaande 5-aderige kabel kunnen laten bestaan. Hier gaat de fabrikant echter niet mee akkoord, omdat in het geval er vreemde spanningen over de N lopen, deze niet afgeschakelt worden door de werkschakelaars.
Zelf ben ik het een beetje beu. Omdat het anders is dan de fabrikant verwacht en ik niet een gediplomeerd elektricien ben wordt moeilijk gedaan. Hij kan niet onderdelen in zijn apparaat individueel schakelen, maar dat is meer een gebruiksgemak dan een veiligheids-ding. Ik ben op zoek naar passages uit de NEN waarin de volgende zaken staan beschreven:
- een stekker zorgt ervoor dat de last geen onderdeel is van de installatie, of is een adequate manier van spanningsloos maken
- werkschakelaars zijn bedoeld om in 1 handeling een last spanningsloos te maken: 2 werkschakelaars voor 1 apparaat voldoen daarom niet.