Vraag:
Wat kan ik doen om capaciteit van een kleine dakdoorvoer te vergroten? Diameter vergroten is nu geen optie.
Toelichting:
Ons Type C ventilatiesysteem (afvoer via ventilatiekanalen, toevoer door roosters en ramen), doet het niet goed - er is amper afzuiging via de kanalen.
Ik heb de ventilatieboxen laten vervangen - die hebben voldoende capaciteit, zowel volgens installateur als eigen berekening. Nog geen effect.
Als ik de afvoerbuis van de ventilatiebox haal neemt de afzuiging in de ruimtes toe naar voldoende.
Mijn conclusie: afvoer heeft niet genoeg capaciteit.
Nu zie ik dat de diameter afvoer van de ventilatiebox (type Itho daaldrop ECO) 125 mm is, en het laatste stukje buis door het dak is terug naar 100mm. Daar gaat het volgens mij mis.
1) Wat kan ik doen om het debiet (luchtsnelheid) te vergroten / om meer lucht afgevoerd te krijgen door de kleinere pijp?
Diameter vergroten gaat niet helaas.
2) (mijn idee checken) Zou ik een buisventilator in de 100mm buis kunnen toevoegen die extra "trekt" uit de ventilatiebox? Of gaat dat de ventilatiebox storen/ vernielen?
Bedankt voor jullie adviezen.
Wat kan ik doen om capaciteit van een kleine dakdoorvoer te vergroten? Diameter vergroten is nu geen optie.
Toelichting:
Ons Type C ventilatiesysteem (afvoer via ventilatiekanalen, toevoer door roosters en ramen), doet het niet goed - er is amper afzuiging via de kanalen.
Ik heb de ventilatieboxen laten vervangen - die hebben voldoende capaciteit, zowel volgens installateur als eigen berekening. Nog geen effect.
Als ik de afvoerbuis van de ventilatiebox haal neemt de afzuiging in de ruimtes toe naar voldoende.
Mijn conclusie: afvoer heeft niet genoeg capaciteit.
Nu zie ik dat de diameter afvoer van de ventilatiebox (type Itho daaldrop ECO) 125 mm is, en het laatste stukje buis door het dak is terug naar 100mm. Daar gaat het volgens mij mis.
1) Wat kan ik doen om het debiet (luchtsnelheid) te vergroten / om meer lucht afgevoerd te krijgen door de kleinere pijp?
Diameter vergroten gaat niet helaas.
2) (mijn idee checken) Zou ik een buisventilator in de 100mm buis kunnen toevoegen die extra "trekt" uit de ventilatiebox? Of gaat dat de ventilatiebox storen/ vernielen?
Bedankt voor jullie adviezen.