Ik wil graag overstappen naar 3 fase vanwege warmtepomp, aan te leggen lader voor EV, verdere uitbreiding PV en krachtstroom zaagmachine.
Aanvraag voor wijziging van 1x40A naar 3x25A is ingediend. Nu dus op zoek naar de juiste meterkast.
Ik heb in huidige meterkast 1 kookgroep voor 7.2 kw inductieplaat.
Een PV installatie van momenteel 12x275 Wp op een 3000 watt omvormer via 2.5mm kabel
8 groepen in gebruik voor keuken apparatuur, wasmachine en de rest van de woning.
Ik wil een nieuwe kabel trekken naar de garage. Daar wil ik een onderverdeel kast maken tbv lader EV, 3 gewone 230 Volt groepen tbv stopkontakten en tuinhuisje, krachtstroom voor toekomstige zaagmachine en ik wil graag nog PV uitbreiden op het dak van de garage. 6 a 8 panelen kan ik daar kwijt.
Ik wil een warmtepomp plaatsen, Wordt op zich een 1 fase model maar mogelijk toch een 400 volt model.
Dan nog een aparte groep 230 erbij voor warmte element in de WP en een aparte groep 230 Volt voor warmte element
SWW voorraad vat. Verder een KWh meter voor de WP.
De beltrafo is al vervangen voor een slimme deurbel.
Huidige 1 fase meterkast is al redelijk wat in gerommeld en mag geheel vervangen worden. Deze is van Attema uit 2002.
Mogelijk kan ik de automaat en aardlek van de PV installatie hergebruiken.
Relevante software en hardware die ik gebruik
Nu nog 1 fase 40A, wordt 3 x 25A
Uiteraard wil ik zo goed mogelijk voorbereidt zijn op de toekomst. Daarom een 3 fase kabel naar de WP trekken, maar waarschijnlijk komt er nu een 1 fase WP.
De 12x275 panelen op het dak worden wellicht ooit nog eens vervangen voor panelen met hogere opbrengst.
7.2 Kw kookplaat voldoet prima, maar mocht ie over tig jaar vervangen moeten worden is het fijn als een zwaardere plaat aangesloten kan worden.
Ik zal mijn EV niet op 11Kw gaan laden, maar je weet maar nooit in de toekomst. En of er misschien wel 2 EV's komen.
of dat er toch veel meer gereden gaat worden.
Ik heb ook 2 groepen samen gevoegd in de meterkast. Dat zal vast tegen de regels zijn. Maar situatie is zo dat door verbouwing van het huis er 2 groepen waren waar 1 ongebruikte WCD en zat en op de andere groep 1 led spotje. Die 2 groepen dus samengevoegd.
Ik heb ook nog en groep in de meterkast zitten waar niet achter te komen is waar die voor is. al vele malen het hele huis afgezocht en elk stopkontakt en lichtpunt gemeten. Groep staat al jaren af en nog nooit ergens wat tekort gekomen. Heel misschien is die van de gemeentelijke lantaarnpaal die op mijn grond staat maar bij mijn buren verderop is hun lantaarn paal gewoon doorgekoppeld aan de garage. Die lantaarnpaal doet het dan ook niet(bij niemand in de straat)
Kan ik deze vraag gewoon bij Sander Vunderink neerleggen en stellen hun dan een juiste groepenkast samen? Ik wil een Hager kast.
huidige meterkast situatie:(recentelijk wel weer wat gefatsoeneerd en labels geprint) Dit is nog een oude foto.
:strip_exif()/f/image/HtnFVNYuepYbLb4VW5lG7SF6.jpg?f=fotoalbum_large)
Aanvraag voor wijziging van 1x40A naar 3x25A is ingediend. Nu dus op zoek naar de juiste meterkast.
Ik heb in huidige meterkast 1 kookgroep voor 7.2 kw inductieplaat.
Een PV installatie van momenteel 12x275 Wp op een 3000 watt omvormer via 2.5mm kabel
8 groepen in gebruik voor keuken apparatuur, wasmachine en de rest van de woning.
Ik wil een nieuwe kabel trekken naar de garage. Daar wil ik een onderverdeel kast maken tbv lader EV, 3 gewone 230 Volt groepen tbv stopkontakten en tuinhuisje, krachtstroom voor toekomstige zaagmachine en ik wil graag nog PV uitbreiden op het dak van de garage. 6 a 8 panelen kan ik daar kwijt.
Ik wil een warmtepomp plaatsen, Wordt op zich een 1 fase model maar mogelijk toch een 400 volt model.
Dan nog een aparte groep 230 erbij voor warmte element in de WP en een aparte groep 230 Volt voor warmte element
SWW voorraad vat. Verder een KWh meter voor de WP.
De beltrafo is al vervangen voor een slimme deurbel.
Huidige 1 fase meterkast is al redelijk wat in gerommeld en mag geheel vervangen worden. Deze is van Attema uit 2002.
Mogelijk kan ik de automaat en aardlek van de PV installatie hergebruiken.
Relevante software en hardware die ik gebruik
Nu nog 1 fase 40A, wordt 3 x 25A
Uiteraard wil ik zo goed mogelijk voorbereidt zijn op de toekomst. Daarom een 3 fase kabel naar de WP trekken, maar waarschijnlijk komt er nu een 1 fase WP.
De 12x275 panelen op het dak worden wellicht ooit nog eens vervangen voor panelen met hogere opbrengst.
7.2 Kw kookplaat voldoet prima, maar mocht ie over tig jaar vervangen moeten worden is het fijn als een zwaardere plaat aangesloten kan worden.
Ik zal mijn EV niet op 11Kw gaan laden, maar je weet maar nooit in de toekomst. En of er misschien wel 2 EV's komen.
of dat er toch veel meer gereden gaat worden.
Ik heb ook 2 groepen samen gevoegd in de meterkast. Dat zal vast tegen de regels zijn. Maar situatie is zo dat door verbouwing van het huis er 2 groepen waren waar 1 ongebruikte WCD en zat en op de andere groep 1 led spotje. Die 2 groepen dus samengevoegd.
Ik heb ook nog en groep in de meterkast zitten waar niet achter te komen is waar die voor is. al vele malen het hele huis afgezocht en elk stopkontakt en lichtpunt gemeten. Groep staat al jaren af en nog nooit ergens wat tekort gekomen. Heel misschien is die van de gemeentelijke lantaarnpaal die op mijn grond staat maar bij mijn buren verderop is hun lantaarn paal gewoon doorgekoppeld aan de garage. Die lantaarnpaal doet het dan ook niet(bij niemand in de straat)
Kan ik deze vraag gewoon bij Sander Vunderink neerleggen en stellen hun dan een juiste groepenkast samen? Ik wil een Hager kast.
huidige meterkast situatie:(recentelijk wel weer wat gefatsoeneerd en labels geprint) Dit is nog een oude foto.
:strip_exif()/f/image/HtnFVNYuepYbLb4VW5lG7SF6.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/DCvqTbHy6ojziYY3JoMcg839.jpg?f=fotoalbum_large)