Beste mede-Tweakers,

Recent heb ik meerdere offertes voor zonnepanelen opgevraagd. Uiteindelijk voor een aanbieder gekozen met goede reviews en een okay prijs om eens te laten komen kijken.

Voor mij is de enige overweging om het energielabel van mijn huis wat op te krikken en wat energie te besparen. Mijn verbruik is laag (1600 kWh pj) dus 8 panelen leek me ruim voldoende (verwachte opbrengst ~3100 kWh pj). Uit prijsoverwegingen heb ik in eerste instantie voor een serie-geschakelde opstelling gekozen, omdat het een plat dak betreft dat prachtig noord-zuid ligt leek dat me prima. Ik heb geen interesse om de panelen los te monitoren.

Echter, bij een schouw blijkt dat er sprake is van (minimale) schaduwvorming door twee pijpen op het dak voor de WTW installatie en ketel een verdieping lager. Helaas heb ik zelf geen foto van de pijpjes, maar ze zijn ongeveer tot kniehoogte.

Hieronder wat meer informatie.

Fotos

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3yU5YxzLcWDFZCTwV-YE5jWBeCI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nvsJaUrf0RctTeyypa2H7Hz2.jpg?f=fotoalbum_large

Orientatie

Het dak ligt vrijwel precies noord-zuid. Schaduwwerking aan de rand is minimaal. Twee pijpjes zijn op de foto te zien en zitten wat rechts van het midden tussen de twee rijen panelen in.

Aansluiting

Meterkast betreft eenfase aansluiting, op zolder zou de omvormer aangesloten worden op de groep van de droger (die ik nu niet bezit) via een daktoevoer.

Offerte

Met dakdoorvoer en installatie €4049,00, de materialen zijn
  • 8 x LONGi 430Wp ultra black Hi-Mo 6 Scientist
  • 1 x GoodWe 3000D-NS

Regio

Rotterdam

Op basis van een schouw werd mij dus aangeraden om de opstelling om te gooien en tweemaal panelen in portrait naast de pijpen en 6 maal landscape ten zuiden van de pijpen. Ten noorden van de pijpen is helaas geen plek voor landscape tweemaal, ongeveer dit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/227w1YdmXlUwxNg0Yb-ADeJE6cc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jYy3A32svgyL8LnNpt8SbRTs.jpg?f=fotoalbum_large

Dan zou er echter nog steeds sprake zijn van een noodzaak voor micro-omvormers of optimizers door schaduwvorming op de 3 panelen ten zuiden van de pijpjes. Na wat zoeken op het forum lijkt echter het verlies in performance van een dergelijk beetje harde schaduw dusdanig beperkt dat ik de extra kosten van deze toevoegingen er volgens mij niet uit ga halen.

Ik zie drie opties voor me
  • Geen optimizers plaatsen, er is wat verlies maar dat is minimaal.
  • Wel optimizers plaatsen, ik weet nog niet zeker wat de kosten zijn.
  • Overgaan om een systeem met micro-omvormers, dit is wel zeker 10% duurder.
  • Geen optimizers/micro-omvormers plaatsen maar voor dat geld meer panelen neerleggen om eventueel verlies door schaduw te compenseren.
Wat denken jullie dat de beste optie is in mijn geval? Of is er nog een optie die ik over het hoofd zie?

Vriendelijke groet,
Tspitfpw

Alle reacties


  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 15:05
Ik heb een setup zonder schaduw, maar wel gekozen voor optimizers.
Niet om verliezen door schaduw te compenseren (want dat heb ik niet), maar om inzicht te krijgen in de individuele performance van de panelen.
Gewoon...
omdat het kan :)

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD


  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 13-05 20:06
Je kan elder op dit forum te weet komen dat optimizers met huidige erg lage prijs van panelen relatief duur zijn en daarom weinig interessant is, vermits je per paneel (dus) het vermogen wil weten.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:16
Op een dak zonder relevante schaduw winnen meer panelen op een string omvormer het altijd van optimizers en micro omvormers.