Black Friday = Pricewatch Bekijk onze selectie van de beste Black Friday-deals en voorkom een miskoop.

Advies: Plaatsing van 12Panelen ZuidOost/NoordWest

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Synnath
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 17-10 20:39
Beste tweakers.

Ik zoek jullie advies bij plaatsing van zonnepanelen, vandaar dat ik een kort topic start waar ik hoop stukje bij beetje bij het juiste oplossing te komen.

Op aanraden van een vriend heb ik nog net een 3-jaar vast tarief contract aangevraagd (en ik zit nog in de 14 dagen bedenktijd). In de hoop om zo nog voor een deel de installatie terug te kunnen verdienen met salderen.

Maar dan nog "even" de panelen regelen, een stuk lastiger dan ik dacht :? .

Qua plaatsing zonnepanelen zijn er 2 goede opties:
Keuze A) Op het Dak, of op de carport.
Op het dak (zie foto hieronder) zou ik het net zoals bij de buren links/rechts kunnen laten doen. (Ons dakraam is alleen wat groter): Zie foto hieronder. Ik denk dat er minimaal 9 moeten passen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/euXsStIafIEBkbccPkPq8D7OQo4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UBkD6SxusN63Y9lT7TcHqlTp.jpg?f=fotoalbum_large


Of ik kan (eventueel zelf) 12 435Wp Panelen plaatsen op de Carport orientatie ZuidOost/NoordWest.
(Maar, de panelen op Noord/West zullen dan alleen einde middag/avond wat bijdragen).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o1aqBYNvzG1GY3PpJHoA7EZNshs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IJypf87O3QsjktGiBLvZxDgF.png?f=fotoalbum_large

Wat vinden van jullie van deze opstelling op de Carport?
Ik heb nog overwogen alles 90 graden te draaien (NoordOost/ZuidWest Opstelling)
Echter ziet dat er vanuit de tuin een stuk minder mooi uit en dan kom ik ook plek te kort om rijen van 3 breed te plaatsen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fdKpnohmQe8kG52g-PPctQrVb3I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T6zFfIjuRsN64bW9c5K1dX4u.jpg?f=fotoalbum_large

Plaatje Omgeving: /ligging tuin:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g9fQnvWUY_WkMYtDn_yCiIah7Rg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dDY7BVKWlnnDpWLA3M2NcP3M.png?f=fotoalbum_large
Achtergrond Info:
Huidige Meterkast: 1x 25A Smeltzekering
Jaarverbruik ±2300 kWh (+ 1000 M3 gas)
Ik wil graag over van Gas naar Inductie (niet vanwege kosten, maar vanwege comfort/ ruimte tekort aanrecht)
Wie gaat de opdracht uitvoeren:
Ik zou zelf de panelen kunnen leggen op plat dak en de elektrabuizen voorbereiden richting de tuin/zolder.
Vervolg vragen:
(Ik zal meer info plaatsen zodra A) plaatsing panelen is gekozen)
B ) Keuze omvormer, ik neem aan 2 strings omvormer. (Maar 1 fase of 3 fase?)
C ) Ombouw meterkast van 1x 25A (Smeltzekering) naar 3x 25A
Ik denk dat de complete meterkast vervangen zal moeten worden omdat inductie niet op 1x25A er bij past met Oven/Airfyer/Quookerer (En bovendien er simpelweg al geen ruimte meer is).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6AdoOd1NROrlEmujfzpyXYEjubg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/35fIvgToTyhBnyID0mK7Af86.jpg?f=fotoalbum_large

Vergeet ik nog iets van info om keuze A) te kunnen maken?

Mvg,

Synnath

[ Voor 3% gewijzigd door Synnath op 21-02-2024 21:31 ]

Alle reacties


  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 28-09 20:11
Op het hellende dak zou je 8 panelen kwijt kunnen, mist niet te breed, in landscape er op, 2 boven het dakraam naast elkaar, 1 links naast raam en twee daar weer onder naast elkaar, en dan nog 1 rechts naast het onderste dakraam, twee kan niet ivm afwatering, komt net te kort. En dan nog twee onder het meest linker dakraam.

De meterkast MOET vervangen worden, no question about that. Voordeel is dat deze ook in de offerte mee mag met 0% btw. 12 panelen oost west op de schuur is leuk, maar dan moet er wel een goede AC kabel naar de schuur aangelegd worden, dus straat en graafwerk, en mantelbuis aanleggen op 30 cm diep.

  • Synnath
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 17-10 20:39
Ten eerste: Dankjewel voor het advies Robert!
Zoals jij al gaf: Er past niet erg veel op het dak aan panelen, en het wordt een grote tetris om het vol te leggen.

Ik heb gekozen voor het aanleggen van 12 Panelen op de schuur.
Keuze Transformator:
Ik heb de 12 Panelen opstelling van in een calculator gestopt (Sunnydesign):
En ben uitgegaan van 13 graden hellingshoek omdat ik het Esdec Flatfix Fusion systeem wil gebruiken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rTeJxj1wbQ69NDdkpYySE_7EjZ8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3wHrkM6qS8MEu1yVMkbHCLGu.png?f=fotoalbum_large

Sunnydesign kiest bij automatische configuratie (Met voorwaarde 1 fase): een omvormer van 3600W.

Als ik dit plot in de PV calc van thomasberger: https://www.thomasberger.be/pv/pvcalc/
Plaatje: zie ik dat er redelijk wat vermogen "niet gehaald" wordt in de goede dagen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iYzKMCBooYai06DE1BZQ6nIYxWY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dK9oVyRcLFWddhxEx7d3fKQv.png?f=fotoalbum_large
Direct link voor als je dit zelf wilt aanpassen:
https://www.thomasberger....2580&temp_coeff2=0&max2=0

Waar ik over twijfel: Moet ik niet net 1 maatje groter gaan met de omvormer i.v.m. het aftoppen?
Dus bijvoorbeelde in plaats van:

GoodWe GW 3600D-NS
GoodWe GW 4200D-NS (maar 35 euro meer)?

Waar ik dan nog wel tegenaan loop:
Volgens mijn electricien (komt vrijdag installeren) kan hij in de meterkast niet een grotere Aardlekautomaat dan 16A zetten, om selectief te blijven ten opzichte van de (Smel) zekering van (3)x25A.
Anders zou ik (bij kortsluiting kabels naar zonnenpanelen, niet bij normaal gebruik) het risico lopen dat (1 van de 3) hoofdzekeringen er uit gaat.

Dit lijkt te kloppen als ik het teruglees op:https://fritts.nl/selectiviteit-zonnepanelen/

Maar op een 16A Aardlek automaat zou ik maximaal: 3680W mogen aansluiten - En vervalt mijn optie om voor de 4200W omvormer te gaan?

Of zie ik hier nog dingen over het hoofd?
Power Factor?
Begrenzing van omvormers voor Nederlands gebruik in de Firmware?
Of adviseren jullie alsnog om voor een 20A aardlekautomaat te gaan, met het kleine risico op het kunnen springen van 1 van de 3 hoofdzekeringen bij kortsluiting?