Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maltijn0s
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 13-05 08:11
Ik hoop dat ik hier iemand kan vinden die mij kan helpen wat betreft deze offerte van een SolarEdge systeem.
Ik heb reeds een aantal offertes aangevraagd voor zonnepanelen. Voor deze offertes had ik aangegeven dat we zijn verhuisd en onze exacte energieverbruik nog niet weten. Echter bleken wij in januari 951 kWh gebruikt te hebben. Mijn theorie is daarom zo veel mogelijk op het dak leggen.

Van de verkregen offertes heb ik een partij uitgekozen die voor mij het beste aanvoelt en een goede prijs/wp aanbied. Van heb ik 3 offertes gekregen, 1 voor het dak zo vol mogelijk met SolarEdge, 1 voor 21 panelen Solar Edge en een voor het dak val met Enphase.
Het prijsverschil tussen SolarEdge en Enphase is dusdanig groot dat ik benieuwd ben of ik het geld kan besparen door wat vooronderzoek te doen naar SolarEdge.
Foto's
De situatie is als volgt. We hebben 3 dakvlakken. Oost/zuid/west gericht. De oost/west dakvlakken zijn 37 graden en het zuidvlak is 51 graden. Verder heb ik nog een plat dak rechtsbeneden het zuidvlak. Dit is ong. 3,5mx7,5m. Buiten een dakkapel (westen)en en schoorsteentje valt geen schaduw op het dak.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eH0ZQux0KT7kuZwELPq_lBkjFfc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/QnP0JKEbCbqpQhVZ9QWj2SZv.png?f=user_large
Jaarverbruik
Helaas heb ik nog geen indicatie van jaarverbruik.De volgende data heb ik wel beschikbaar
MaandVerbruik in kWh
Oktober 618
November544
December543
Januari910
Februari481
Totaal3.096
Huidige elektriciteitsaansluiting
De laadpaal van de auto is volgens mij al op 3 fase aangesloten (3x25a?)
Reeds verkregen offertes
Uiteindelijk heb ik gekozen voor een partij die de beste euro/wp prijs heeft en goed aanvoelde in het overleg.
Echter hebben zij mij een aantal offertes gemaakt, zowel voor enphase als SolarEdge. Maar door de hoeveelheid dakvlakken betwijfel ik het mogelijk is om voor SolarEdge te gaan.


De situatie die mij verkocht wordt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KmDH9M59IMm-uqvf0i7lQjSt5Bs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Z2qamtmgntw9cK9FYn9kroOh.png?f=fotoalbum_large

Na heel wat beangstigende verhalen uit het grote SolarEdge topic ben ik de boel toch maar gaan invoeren in de designer. Daar kwam het volgende uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l69TSbWekwsjDHvMg6mvp9ho24w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9y6ntyJ1d0Buk1dwqj6b0auK.png?f=fotoalbum_large

Het betreft hier S404 optimizers, een Solaredge 9k Eseries omvormer en 27x JA solar 430wp panelen.
Zal dit systeem naar verwachting functioneren?

Verder ben ik bang dat de zonnepanelen op oost/west met te weinig zijn als ik de de origineele berichtje lees van het Solar Edge topic. Ik had stiekem gehoopt dat dit gecompenseerd zou worden door een grote hoeveelheid zuid panelen.

Beste antwoord (via Maltijn0s op 26-02-2024 20:05)


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:04
Acceptabel is 0. Hoger is gewoon risico.

Op jou dak gaat het op een 3-fase solaredge denk ik niet 0 worden zonder de nog niet op de markt zijnde s500a optimizer (125V uitgaande spanning, dus okay vanaf 6-7 per dak)

2 enkelfase 2 mppt string omvormers zal prima werken en minder kosten.

West + zuid 1 en oost + zuid 2

[ Voor 6% gewijzigd door Ronald op 25-02-2024 21:25 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maltijn0s
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 13-05 08:11
Zojuist eens even alles zitten doorrekenen met het tuinhuisje als casus erbij.
Als ik het goed begrijp (en ik neem alleen zuid/west) ga ik met de volgende casus een verschil van 340w opbrengst zien.

https://www.thomasberger....kw2=400&temp_coeff2=-0.48
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ZWChEhjWU0QiOenvLvOxe1mi5s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Re0hxSaviXA9wKQ5PJ9JsGhw.png?f=user_large
Om 20:00
383W zuid (25w per paneel)
800W west (160w per paneel)
1183w totaal

Om 1183w te leveren is is 1,577A. (1183W/750V stringspanning)

Optimizers draaien overcapaciteit max 60V maar 160/1,577 = 101V ndoig.
Zuid moet compenseneren maar dat lukt niet door gebrekkige wattage op de zonnepanelen. Verwacht wordt
(750-300)/15 = 30V elk.
Maar leveren enkel 0,83A... (25W/30V) 60*0,83 = ~50W

Dus uiteindelijk genereert het dan maar ~850W.

Hetzelfde gebeurd in de ochtend aan de oost zijde.
Is dit een strop om SolarEdge? Kan ik dit opvangen met shortstring omvormers of zal ik toch voor Enphase kiezen in mijn geval?

Dank alvast!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 15-05 20:06
Stel je vraag even aan @Ronald , hij is de solaredge specialist.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 15-05 20:06
Goeroe, of Orakel, hoe je hem ook noemen wil, hij weet alles van SE

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 99ruud99
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 23:08
Je maakt even klein foutje.
Je hebt een optimizer per paneel, die kan max 60V door aan.
Je panelen doen minder dan 40V

De optimizers kunnen 440W aan per optimizer, wat hetzelfde is als je panelen maximaal opleveren.

Ja, je verliest altijd klein beetje, maar niet zoveel als je nu voor rekent.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maltijn0s
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 13-05 08:11
Dankjewel @RobertV70 ! Ik kijk even of hij reageert. Misschien dat hij snel ziet wat er mis is en wat de eenvoudigste oplossing is.

@99ruud99 Ik ben echt een leek op dit stuk en heb het tuinhuis voorbeeld gevolgt in het grote solaredge topic.
Wordt het niet alleen maar een groter probleem als de panelen minder leveren (en er ook nog 7 op oost liggen die niets doen?).

Ik snap niet zo goed wat je bedoelt met de optimizers kunnen 440W aan per optimizer. Misschien dat ik een verkeerde aanname heb gemaak. Ik ga nog even het topic doornemen om te kijken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 99ruud99
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 23:08
Ps ik zou je platte dak oostwest dakjes maken ipv zuid-gerochte panelen.

Je zuid dak is al groot genoeg, je west dak is eigenlijk te klein. Als je nu op dat platte dak nog stuk of 7 west en stuk of 7 oost hebt komt het stuk mooier uit

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 15-05 20:06
Maltijn0s schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 19:08:
Dankjewel @RobertV70 ! Ik kijk even of hij reageert. Misschien dat hij snel ziet wat er mis is en wat de eenvoudigste oplossing is.

@99ruud99 Ik ben echt een leek op dit stuk en heb het tuinhuis voorbeeld gevolgt in het grote solaredge topic.
Wordt het niet alleen maar een groter probleem als de panelen minder leveren (en er ook nog 7 op oost liggen die niets doen?).

Ik snap niet zo goed wat je bedoelt met de optimizers kunnen 440W aan per optimizer. Misschien dat ik een verkeerde aanname heb gemaak. Ik ga nog even het topic doornemen om te kijken.
De S440 optimizer is geschikt voor panelen tot 440 Wp

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maltijn0s
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 13-05 08:11
Thanks mannen! Duidelijk.
Ik weet dat er nog 3 oost en 3 west gericht passen op het platte dak.
Daarnaast zal ik informeren of de partij waar ik ze wil afnemen een 2x2 portret schans kan neer zetten. Dan kom ik uit op 9 west ,11 oost en 7 zuid. Daar even snel mee simuleren en kijken wat er uit komt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:04
1,6% Yield factor is heel erg serieus te veel.

Meerdere string omvormers - aka poor man’s multifase

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maltijn0s
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 13-05 08:11
Zojuist weer in de SE designer zitten aankloten. Als ik de panelen op het platdak vervang met 4 oost/west dan wordt de yield factor 1,22%. Met de S500B kom ik uit opAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cHmzXOQa9NcW6KTVl94IxChnVuc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/E11ukmJboXwIWk8WXnrBwo4D.png?f=fotoalbum_large

Wanneer ik hetzelfde probeer met 6 zonnepanelen op het plat dak 3 oost 3 west (minder schaduw)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JAKfGG_ZBv7KeaoGTaiM-sF_2MY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/G8nlVbPu4aQb3Dkrmq0l6AUd.png?f=fotoalbum_large

Ik moet het nog even uitrekenen of dat "beter" is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maltijn0s
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 13-05 08:11
Ronald schreef op zondag 25 februari 2024 @ 01:34:
1,6% Yield factor is heel erg serieus te veel.

Meerdere string omvormers - aka poor man’s multifase
Wat is wel acceptabel wat betreft yield factor?

En bedoel je meerdere omvormers. Een per dakvlak?

Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:04
Acceptabel is 0. Hoger is gewoon risico.

Op jou dak gaat het op een 3-fase solaredge denk ik niet 0 worden zonder de nog niet op de markt zijnde s500a optimizer (125V uitgaande spanning, dus okay vanaf 6-7 per dak)

2 enkelfase 2 mppt string omvormers zal prima werken en minder kosten.

West + zuid 1 en oost + zuid 2

[ Voor 6% gewijzigd door Ronald op 25-02-2024 21:25 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maltijn0s
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 13-05 08:11
Dankjewel Ronald.
Met jouw hulp heb ik het volgende er uit kunnen halen.
Ik heb nu zitten simmen met de s500b en 2x een SE4000H. De SE4000H had ik gepakt omdat deze maar 0,19% clipping heeft. Ik kan de inverter clipping volledig wegwerken met 2x de SE5000H of naar 0.04 reduceren met een SE5000H.
ong. 50/50 gedaan met de zuid panelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AY5rn-nPYeqG3Sv5rXRrwWoVBgQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pb8DqyBSU0lmpS0Xm7kVvoM5.png?f=fotoalbum_large

Ik zie dat er nog 0.15% yield loss is, maar ik denk dat dit dak altijd iets produceert, aangezien het relatief kleine vlakken zijn.

Ik ben jullie echt ontzettend dankbaar. Geen idee hoe ik dit ooit zelf had moeten oplossen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:04
@99ruud99 ik heb de berekening van @Maltijn0s niet gecontroleerd, maar de uitkomst is geheel realistisch voor een problematisch solaredge systeem.

Daarom ben ik zo hard over yield factor 0.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maltijn0s
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 13-05 08:11
Volgens mij heb ik het optimale design gevonden. Tochd e 8 panelen op het plat dak richting het zuiden zetten onder een hoek van 20 graden. Daarmee kan ik de yield factor volledig weg werken, optimizer efficiency ;loss verminderen en een stuk minder verliezen op shading.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I61IyPtCrfq7j9jMzLH1f5EXSkQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Q0SYXhfmfMwP2KplvyRzpJ5o.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door Maltijn0s op 27-02-2024 13:42 ]