Op ons platte dak is het rookkanaal verwijderd en er een nieuwe laag bitumen neergelegd. De dakdekker heeft precies gedaan wat ik vroeg, verwijderen van het rookkanaal op het dak maar niet echt meegedacht. Mijn opdracht was ook te onduidelijk. Had liever gezien dat ze het gat van buiten uit hersteld hadden.
Situatie:
:strip_exif()/f/image/bNKlQDNR0I5lnqKGKbvRSRtc.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Fl21OH8zc54FZl11CPOATcIu.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat we dus zien is de alu dakplaat nog van de rookafvoer. Deze kan ik niet meer verwijderen. Ik voel ook condens tegen deze plaat. Dat heeft er altijd al gezeten (kan je ook zien aan het zwarte) maar vind het best veel. Het dakbeschot is ook een stukje aangetast.
Het betreft een warm dak. Ik denk aan het volgende en wil even toetsen bij jullie of ik dit goed ga doen:
- Geheel droog maken/condens verwijderen. Wachten op de warmere dagen?
- Isolatieplaat 2-zijdig Aluminium plaatsen tegen het alu frame en bitummen plakken met high-tec of even hittepistool er van onder op zodat het plakt
- Kleine kiertjes (omdat je het nooit 100% in de vorm van het gat krijgt met isolatieschuim vullen)
- Dakbeschot gat opvullen met plaat. Vastplakken met high tac Randen ook weer met isolatieschuim
- Extra plaat plaatsen tegen het dakbeschot wat over het bestaande valt ter versteviging van het geheel. De kloof gaat toch niet weg dus voor het zicht hoeft het niet netjes.
Blij ben ik niet met deze oplossing uiteraard. Ik zit echt met het aangetaste dakbeschot. Dat is niet zomaar te repareren en kan een duur grapje worden.
Is mijn aanpak logisch? Iemand nog tips?
Isolatie is 40mm en spaanplaat 38mm
Situatie:
:strip_exif()/f/image/bNKlQDNR0I5lnqKGKbvRSRtc.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Fl21OH8zc54FZl11CPOATcIu.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat we dus zien is de alu dakplaat nog van de rookafvoer. Deze kan ik niet meer verwijderen. Ik voel ook condens tegen deze plaat. Dat heeft er altijd al gezeten (kan je ook zien aan het zwarte) maar vind het best veel. Het dakbeschot is ook een stukje aangetast.
Het betreft een warm dak. Ik denk aan het volgende en wil even toetsen bij jullie of ik dit goed ga doen:
- Geheel droog maken/condens verwijderen. Wachten op de warmere dagen?
- Isolatieplaat 2-zijdig Aluminium plaatsen tegen het alu frame en bitummen plakken met high-tec of even hittepistool er van onder op zodat het plakt
- Kleine kiertjes (omdat je het nooit 100% in de vorm van het gat krijgt met isolatieschuim vullen)
- Dakbeschot gat opvullen met plaat. Vastplakken met high tac Randen ook weer met isolatieschuim
- Extra plaat plaatsen tegen het dakbeschot wat over het bestaande valt ter versteviging van het geheel. De kloof gaat toch niet weg dus voor het zicht hoeft het niet netjes.
Blij ben ik niet met deze oplossing uiteraard. Ik zit echt met het aangetaste dakbeschot. Dat is niet zomaar te repareren en kan een duur grapje worden.
Is mijn aanpak logisch? Iemand nog tips?
Isolatie is 40mm en spaanplaat 38mm
[ Voor 30% gewijzigd door Joost1981_2 op 18-02-2024 17:54 ]