Stroom leggen in tuin, kan dit?

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Division
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 06-05 14:27
Vanuit de woning lopen twee kabels vanuit de meterkast naar buiten. EXVB grondkabels met 3 aders van 2.5mm.
  1. Kabel voor tuinverlichting: Afgezekerd op 16A vanuit een 30mA aardlekschakelaar.
  2. Kabel voor tuinhuis: Afgezekerd op 20A vanuit dezelfde 30mA aardlekschakelaar.
De verlichtingskabel takt af naar enkele IP56 spotjes, met een totale afstand van ongeveer 35 meter van woning tot spotjes.

De voedingskabel loopt 35 meter naar het tuinhuis en daar zit ik nu met mijn vraag: Wat kan ik hier nog mee?

Specifieker: Is het met die kabel die naar het tuinhuis gaat nog mogelijk om er een kleine zekeringskast op te plaatsen in het tuinhuis en van daaruit nog 1 of 2 stopcontacten achter in de tuin te voeden - in combinatie met stopcontact en licht in het tuinhuis zelf? Zie schema voor een beeld.

Ik twijfel aan de afstand van de 2.5mm kabel als ik die vanuit het tuinhuis nog eens 40m door trek. Want volgens mij telt het nog steeds als 1 enkele groep, ongeacht of ik daar een zekeringkastje halverwege tussen hang?

Voor de 20A voeding vanuit de woning kom ik dan aan 35m tot tuinhuis + 40m vanuit tuinhuis de tuin in = 75m.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7Gf11Q06olHWvdbav6jRVZmVtGk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/x1vqJKq2n9FDw5yGcczchBp1.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door Division op 17-02-2024 21:04 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Vogels60
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 14:20
Weet je al wat je aan wilt gaan sluiten op die stopcontacten die +/- 75m van de meterkast weg zijn want hier zal een behoorlijke spanningsval over de kabel zijn met 2.5mm2...

[ Voor 5% gewijzigd door Vogels60 op 17-02-2024 21:09 ]

7800X3D | B650E-F | DDR5-6000C30 64GB | RTX4070Ti | 990PRO 2TB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Division
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 06-05 14:27
Vogels60 schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 21:08:
Weet je al wat je aan wilt gaan sluiten op die stopcontacten die +/- 75m van de meterkast weg zijn want hier zal een behoorlijke spanningsval over de kabel zijn met 2.5mm2...
Dat geloof ik, mijn zorgen zijn vooral hitte van de kabel en dus veiligheid.

Qua vermogen wat ik op die afstand wil: Denk aan kerstverlichting, een electrische heggeschaar, hooguit ooit een aftakking naar een electrische poort.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Division
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 06-05 14:27
Wat ik nu bedenk; en dit gaat waarschijnlijk niet werken; maar helpt het als ik vanuit het tuinhuis verder ga met een dikkere kabel?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Vogels60
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 14:20
Division schreef op zaterdag 17 februari 2024 @ 21:20:
[...]


Dat geloof ik, mijn zorgen zijn vooral hitte van de kabel en dus veiligheid.

Qua vermogen wat ik op die afstand wil: Denk aan kerstverlichting, een electrische heggeschaar, hooguit ooit een aftakking naar een electrische poort.
Ik heb even snel op google met de eerste hit een rekentooltje ingevuld:
2300W heggenschaar lijkt me realistisch? -> 230V 10A 150M koper 2.5mm2 (spanning heen en terug ZONDER aansluitverliezen van je extra meterkastje)
Geschatte spanningsval 22.8V
Beschikbare spanning 207.2V
Percentage spanningsval 9,91%

Het laatste stukje dikker helpt iets maar de schade/verlies is eerder in het traject al geleden.

7800X3D | B650E-F | DDR5-6000C30 64GB | RTX4070Ti | 990PRO 2TB


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • inhico
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 13:22

inhico

pw

Doorgaans is een gewone lichtgroep afgezekerd op 16A. Uitgaande van een normale B-automaat kun je dan met 2,5mm2 gaan tot 122m lengte. Bij 20A is dat 97m. Dat zijn maxima volgens NEN1010, gericht op het tijdig afschakelen van de automaat.
edit: dit houdt geen rekening met spanningsverliezen. Die mogen volgens NEN1010 maximaal 5% bedragen.

[ Voor 17% gewijzigd door inhico op 18-02-2024 10:20 ]

...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 99ruud99
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 14:31
Hoe moeilijk is het om de kabel te (laten) vervangen?
Zit hij ingegraven in een goot of los in d tuin? (Exvb mag los). Als dit namelijk in een goot ligt kan je misschien een andere kabel trekken.

Let wel, als je hem op 20A afzekert ga je uit van 20A verbruik. Dan heb je heel wat dikkere kabel nodig om 140 meter te overbruggen (2x70). Ja mag max 5% verlies hebben.

Afbeeldingslocatie: https://voorelektromonteurs.nl/wp-content/uploads/2023/10/kabeldikte-berekenen.png hier kan je inschatting maken welke dikte je nodig hebt

Ga altijd uit van waarmee je het afzekert, niet waar je hem in praktijk voor gebruikt.
Zorg dat de kabel van meterkast tot schuur deze dikte heeft.

[ Voor 29% gewijzigd door 99ruud99 op 18-02-2024 10:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Division
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 06-05 14:27
99ruud99 schreef op zondag 18 februari 2024 @ 10:21:
Hoe moeilijk is het om de kabel te (laten) vervangen?
Zit hij ingegraven in een goot of los in d tuin? (Exvb mag los). Als dit namelijk in een goot ligt kan je misschien een andere kabel trekken.

Let wel, als je hem op 20A afzekert ga je uit van 20A verbruik. Dan heb je heel wat dikkere kabel nodig om 140 meter te overbruggen (2x70). Ja mag max 5% verlies hebben.

[Afbeelding] hier kan je inschatting maken welke dikte je nodig hebt

Ga altijd uit van waarmee je het afzekert, niet waar je hem in praktijk voor gebruikt.
Zorg dat de kabel van meterkast tot schuur deze dikte heeft.
Die buitenkabel gaat onder de terrastegels door en is (vanaf het punt dat hij daar onder uit komt) naakt in de grond gelegen op ca 65cm diep. Dus vervangen is niet heel vanzelfsprekend.

Curious, waarom meet je dubbele lengte met 2 x 70m? :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 99ruud99
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 14:31
Omdat je ook terug moet met de kabel, het is een gesloten cirkel (anders heb je kortsluiting).

Dus je meet heen en weer in dit soort situaties. (Op je tekening, 70 meter blauw + 70 meter rood).

Je ziet dat enkel naar tuinhuis perfect gelegd is, 2x35 meter afzekeren op 20A mag met 2.5mm2. maar nu ga je verlengen dus kom je in knoei, volgens nen1010.

[ Voor 28% gewijzigd door 99ruud99 op 18-02-2024 10:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Fatal
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 15:27
Klinkt als België?
Gezien de groepen C20 en C16?
Dan is NEN-1010 niet van toepassing.

In NL zou je het als volgt kunnen oplossen.
B20 aardlekautomaat in je huis. En dan met B16 of B10 naar de tuin. Is voor het meeste voldoende. Heb hier tuin verlichting achter een B6 zitten.
Ik snap zo helemaal niet waarom er altijd alles zomaar in C karakteristiek wordt uitgevoerd. Is meestal echt niet nodig om zo’n hoge uitschakel grens te hebben. Maar het is eenmaal normaal in veel landen.

[ Voor 81% gewijzigd door The Fatal op 18-02-2024 12:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Division
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 06-05 14:27
The Fatal schreef op zondag 18 februari 2024 @ 12:08:
Klinkt als België?
Gezien de groepen C20 en C16?
Dan is NEN-1010 niet van toepassing.

In NL zou je het als volgt kunnen oplossen.
B20 aardlekautomaat in je huis. En dan met B16 of B10 naar de tuin. Is voor het meeste voldoende. Heb hier tuin verlichting achter een B6 zitten.
Ik snap zo helemaal niet waarom er altijd alles zomaar in C karakteristiek wordt uitgevoerd. Is meestal echt niet nodig om zo’n hoge uitschakel grens te hebben. Maar het is eenmaal normaal in veel landen.
Klopt, Vlaanderen :) Om eerlijk te zijn ben ik niet zo bekend met de andere karakteristieken qua automaten; hier zit overal C in de kasten. Ik denk afweging gemak, afstand en gevoeligheid? We hebben hier volgens mij ook niet de verplichting om max. 4 groepen per ALS te zetten. Achter mijn 30 mA zitten er stuk of 6, de rest achter een 300 mA.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Division
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 06-05 14:27
99ruud99 schreef op zondag 18 februari 2024 @ 10:53:
Omdat je ook terug moet met de kabel, het is een gesloten cirkel (anders heb je kortsluiting).

Dus je meet heen en weer in dit soort situaties. (Op je tekening, 70 meter blauw + 70 meter rood).

Je ziet dat enkel naar tuinhuis perfect gelegd is, 2x35 meter afzekeren op 20A mag met 2.5mm2. maar nu ga je verlengen dus kom je in knoei, volgens nen1010.
Ah kijk, ik wist niet dat de fase + nul samen werden geteld voor afstand, ik telde gewoon de hele kabel als enkele afstand. De electricien had inderdaad de opgave op tot aan het tuinhuis te leggen, vanaf daar is het DIY. Dit hele scenario met die extra zekeringkast en uitbreiding vanuit het tuinhuis is dan ook een idee dat pas achteraf bij ons opkwam. Vandaar dat er destijds "slechts" 2.5 mm2 werd gelegd tot aan tuinhuis.